| 
		   | 
	 
 
	
	
	
	
	   Регулировка противодымной вентиляции | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				Гость_Гость_Наталия_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.1.2007, 15:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Каким образом можно отрегулировать противодымную вентиляцию?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_jjj_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.1.2007, 17:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Заменой двигателя вентилятора, установкой в шахту и регулировкой обратного клапана(впрочем хлопотно это), уплотнение клапанов общеобменки на вытяжке, регулировка системы дымоудаления(в пределах проектных значений расхода). Да заочно на вопрос и не ответишь. Все это проблемы наладчиков.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.1.2007, 23:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				У Вас проблемы с подпором или с ДУ?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Гость_Наталия_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.1.2007, 11:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По-моему проблема с тем что противодымная вентиляция была рассчитана на постоянно открытые двери на одну из лестниц, а двери все при эксплуатации будут закрыты и открываться от себя (по требованиям норм документов на пути эвакуации). И в реалии получилось что при пожаре люди не смогут открыть двери, так как создается огромное разряжение, а в сторону куда открывается дверь подпор. На двери с электроприводом не соглашаются, на вариант открытия дверей на себя пожарники ни в какую, а люди в случае пожара окажутся в ловушке.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_jjj_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.1.2007, 14:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ну и правильно расчитана противодымная вентиляция. А клапана общеобменки и дымоудаления были закрыты при испытании? Какой получился избыток в шахте - <20Па? Если все так, а двери не открыть - как вариант, рассмотрите установку в шахте клапана избыточного давления. Проблема распространенная, а готовых решений по моему нет. Можно перевесить двери, но тогда первый покидающий этаж - клиент травмпункта. Интересно, что думает об этой проблеме форум?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Гость_Наталия_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.1.2007, 15:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И подпор в лестничную клетку и дымоудаление из коридора работало. Общеобменная вентиляция, соответственно, была выключена. Про избыточное давление (20 Па) вы спрашивали в шахте лифта? Почему имеет значение там, а не в лестничной клетке? И можно поподробнее - что это за клапаны избыточного давления?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.1.2007, 15:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Гость_Наталия @ Jan 23 2007, 11:29 ) По-моему проблема с тем что противодымная вентиляция была рассчитана на постоянно открытые двери на одну из лестниц, а двери все при эксплуатации будут закрыты и открываться от себя (по требованиям норм документов на пути эвакуации). И в реалии получилось что при пожаре люди не смогут открыть двери, так как создается огромное разряжение, а в сторону куда открывается дверь подпор. На двери с электроприводом не соглашаются, на вариант открытия дверей на себя пожарники ни в какую, а люди в случае пожара окажутся в ловушке.  А почему у вас отдельно испытываются системы подпора или Д\У?Или нет? Вы же начинаете от сработки двух датчиков, далее вырубается общеобменка в зоне сработки и лифты пошли вниз, открылся клапун ДУ и включился подпорна  Л\К и лифтшахту.Это одна из схем. А если просто включить подпор на Л\К то и не открыть дверь- все правильно.Реальность случая пожара представте себе и все поймете. Может и регулировать не надо- само в режим попадет.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_jjj_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.1.2007, 16:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(инж323 @ Jan 23 2007, 15:24 ) Цитата(Гость_Наталия @ Jan 23 2007, 11:29 )  По-моему проблема с тем что противодымная вентиляция была рассчитана на постоянно открытые двери на одну из лестниц, а двери все при эксплуатации будут закрыты и открываться от себя (по требованиям норм документов на пути эвакуации). И в реалии получилось что при пожаре люди не смогут открыть двери, так как создается огромное разряжение, а в сторону куда открывается дверь подпор. На двери с электроприводом не соглашаются, на вариант открытия дверей на себя пожарники ни в какую, а люди в случае пожара окажутся в ловушке. А почему у вас отдельно испытываются системы подпора или Д\У?Или нет? Вы же начинаете от сработки двух датчиков, далее вырубается общеобменка в зоне сработки и лифты пошли вниз, открылся клапун ДУ и включился подпорна  Л\К и лифтшахту.Это одна из схем. А если просто включить подпор на Л\К то и не открыть дверь- все правильно.Реальность случая пожара представте себе и все поймете. Может и регулировать не надо- само в режим попадет.   А если включить еще и дымоудаление то и вдвоем эту дверь не открыть.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.1.2007, 16:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				проверяйте расчеты точно лапша где то вбита.Вернее подборы  вентиляторовскорее. "на вариант открытия дверей на себя пожарники ни в какую"- на свободе хотят быть и с чистой совестью.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_jjj_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.1.2007, 16:32
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				"Лапша конечно может и вбита" но случай то распространенный. При закрытых дверях и отсутствии серьезных неплотностей шахты вентилятор разовивает номинальный напор. Если поискать, то менее 200Па и не найти вентилятора. А 200 это уже многовато. И как тут быть?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.1.2007, 16:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(jjj @ Jan 23 2007, 16:32 ) "Лапша конечно может и вбита" но случай то распространенный. При закрытых дверях и отсутствии серьезных неплотностей шахты вентилятор разовивает номинальный напор. Если поискать, то менее 200Па и не найти вентилятора. А 200 это уже многовато. И как тут быть? Мы шиберили.И подбор вентов был с учетом доппотерьдля шибера.Скоростями было уже не сыграть. А при комплексном, а на Д\У перебор был 300 Па при наших расходах, пришлось и д\у шибернуть. А ошибка,мне кажется, в том, что в данном случае лучше две установки по подпору л\к- венты лучше подбираются.Но это уже в данном случае поздно?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_jjj_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.1.2007, 17:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Идеально было бы поставить низконапорный вентилятор. Чуть давление в шахте выросло-он тут же и "сел", ну пусть до 40 Па. Но главное в том что случай типичный, а решения нет. И ошибка методологическая. Во как завернул.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.1.2007, 17:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 33432 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: 97 
        		Пользователь №: 5032 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(jjj @ Jan 23 2007, 17:09 ) Идеально было бы поставить низконапорный вентилятор. Чуть давление в шахте выросло-он тут же и "сел", ну пусть до 40 Па. Но главное в том что случай типичный, а решения нет. И ошибка методологическая. Во как завернул.  Может быть потому и смылись, оставив наследство автору вопроса. Шиберением ещё и венты пожечь можно неаккуратно вставляя. А проблема типовая- где ж такого номенклатурного ряда надыбать на такие идиотские расходы и напоры, и их соотношения.И что б вентфабрика не разорилась и вент был не золотой.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.1.2007, 0:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Наталья, хотелось бы увидеть планировки и цифры
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Гость_Наталия_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.1.2007, 14:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Нету цифр! Звонила проектировщикам, сказали что это уже год, полтора назад делалось и расчеты уже утеряны.    Удивительно что действительно нет решения в сложившийся ситуации, хотя проблема, как оказалось распростаненная....
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.1.2007, 15:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А обследование ничего не дало? Марка вентиляторов, двигатели, размер шахт и клапанов и т.д.? Или обследование не ставилось в задачу? Или Вам сказали: что кто-то "наваял" и надо сделать хорошо?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Гость_Наталия_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.1.2007, 16:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Чертежи только в бумажном виде, и их сейчас забрали, немного позже опишу установки...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.1.2007, 18:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Valentin Slobodchikov 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 585 
        		Регистрация: 25.1.2006 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1965 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Ок, тогда и подумаем над решением.    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |