> Защита Футляра для т/с (при Проколе)
gula1812
сообщение 6.7.2017, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 31.3.2016
Пользователь №: 293906



Здравствуйте, проходим т/с под дорогой (20 метров + трамвайные пути) в футляре закрытым способом. Подскажите кто как защищает футляр при таких условиях. Мы использовали ВУС изоляцию по ГОСТ 9.602-2005 конструкция №6 + протекторная защита, но при открытом способе прокладке. Я волнуюсь за сохранность ВУС изоляции футляра при проколе а особенно за места стыков где придется выполнять ВУС изоляцию на трассе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.7.2017, 23:10
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



имхо вус деньги на ветер при закрытом способе прокладки футляра
п.7.4.4 рд 155 + ту на эхз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gula1812
сообщение 7.7.2017, 10:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 31.3.2016
Пользователь №: 293906



ГОСТ Р 51164-98 п.3.3 При всех способах прокладки, кроме надземной, трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты, независимо от коррозионной агрессивности грунта. и СП 124 9.15 При прокладке тепловых сетей в футлярах должна предусматриваться антикоррозионная защита труб тепловых сетей и футляров. В местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей должна предусматриваться электрохимическая защита. Почему пассивный метод защиты это деньги на ветер? Меня больше волнует вопрос повреждения изоляции при протаскивании. По поводу РД 45.155 только нашел но там нет пункта такого . Напишите полное название РД пожалуйста.

Сообщение отредактировал gula1812 - 7.7.2017, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-sys
сообщение 7.7.2017, 15:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 15.3.2008
Пользователь №: 16543



Для теплосети используется следующий документ - РД 153-34.0-20.518.2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.7.2017, 18:03
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(gula1812 @ 7.7.2017, 10:10) *
ГОСТ Р 51164-98 п.3.3

это не магистральный газопровод

деньги на ветер потому как изоляция может не пережить

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.7.2017, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных