> Средний расход хоз-бытовой канализации в л/сек
alenusic
сообщение 11.7.2017, 10:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



Добрый день!
Подскажите пожалуйста, Мосводоканалу необходимо цифра среднего расхода хоз-бытовой канализации в л/сек. Посчитала вот так, правильно или нет?? объект торговый центр с кафе,
потребители:
-магазин промтоварный
-магазин продовольственный
-пищеблок

Qср.сут.= 1,2х(30х60+140х20+3200х12)/1000=51,6 м3/сут

кн - коэффициент, учитывающий расход воды на нужды учреждений, организаций и предприятий социально-гарантированного обслуживания, а также неучтенные расходы воды, принимаем 1,2;

qчас.ср. = Qср.сут /Т,

Т=14 часов,

qчас.ср. = 51,6 /14=3,68 м3/час


Qсек.ср.=3,68/3,6 =1,02 л/с

Если не так, буду благодарна за подсказку, нужно очень срочно))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 11.7.2017, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



СП 30.13330.2016 уже отменили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alenusic
сообщение 11.7.2017, 10:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



так Qср.сут. и qср.час так и посчитано по сп?нет? Дело в коэффициенте, не нужен он,да?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alenusic
сообщение 11.7.2017, 10:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



Никто не знает?
Поняла, коэффициент я убрала, в сп его нет. А вот для водоканала л/с - это ср.часовой делим на 3.6, так? Просто уже переводила так, они не приняли цифру, сказали что мы просто поделили а надо по формуле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 11.7.2017, 11:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(alenusic @ 11.7.2017, 11:24) *
так Qср.сут. и qср.час так и посчитано по сп?нет? Дело в коэффициенте, не нужен он,да?

нет, откройте новый и сп и посмотрите, вернулась методика из СНиП с альфа и коэффициентами неравномерности
Цитата
А вот для водоканала л/с - это ср.часовой делим на 3.6, так?

нет
Цитата
Просто уже переводила так, они не приняли цифру, сказали что мы просто поделили а надо по формуле

так точно, открываете новый СП и считайте

Сообщение отредактировал freese - 11.7.2017, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 11.7.2017, 14:29
Сообщение #6


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(freese @ 11.7.2017, 11:09) *
нет, откройте новый и сп и посмотрите, вернулась методика из СНиП с альфа и коэффициентами неравномерности

нет

так точно, открываете новый СП и считайте

Мосводоканалу нужен средний расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alenusic
сообщение 11.7.2017, 14:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



Вот я и, простите, но не могу понять как по сп найти средний секундный расход? Может у кого есть пример
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 11.7.2017, 15:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(rinatbay @ 11.7.2017, 15:29) *
Мосводоканалу нужен средний расход

А методика у мосводоканала есть для определение среднего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 11.7.2017, 16:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



В СП-2016 вообще нет среднего расхода стоков.

"По формуле" рассчитываются максимальные расходы стоков для стояка, выпуска, группы в зависимости от максимального часового общего расхода, коэффициентов Ks, стоков от приборов с максимальным водоотведением и максимальной емкостью.

Но эти расходы предназначены для гидравлических расчетов. А средние часовые стоки будут равны среднему часовому водопотреблению за вычетом того, что не спускается в канализацию (полив и т.п.). Точно так же, как и было в старом добром СНиП.

И даже в СТО 02494733 5.2-01-2006, который Водоканалы очень любят, расход стоков определяется так же. Оттуда он и в СП-2016 попал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alenusic
сообщение 11.7.2017, 21:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



про среднечасовые расходы все понятно. Как получить л/с?? Водоканал просит средний расход хоз-бытовой канализации в л/сек.Поделив среднечасовой на 3,6 они не приняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.7.2017, 6:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(alenusic @ 11.7.2017, 23:45) *
про среднечасовые расходы все понятно. Как получить л/с?? Водоканал просит средний расход хоз-бытовой канализации в л/сек.Поделив среднечасовой на 3,6 они не приняли.

Так не просто поделите, а запишите формулой. Потому что нет такого расчета "поделив на 3.6".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InVinoVerшефы
сообщение 13.7.2017, 19:38
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47673



Зачем нужен среднесекундный расход? Думаю они имели ввиду максимальный секундный расход.
Тогда формула расчета через альфа, причем выбрать именно требуемую таблицу из двух. Не знаю как в Москве, в Петербурге Водоканал по старому СНиП требовал, да и Теплосети по ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 14.7.2017, 11:55
Сообщение #13


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(alenusic @ 11.7.2017, 21:45) *
про среднечасовые расходы все понятно. Как получить л/с?? Водоканал просит средний расход хоз-бытовой канализации в л/сек.Поделив среднечасовой на 3,6 они не приняли.

Надо у этих идиотов спросить, что им нужно и как считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных