Добрый день! Подскажите пожалуйста, Мосводоканалу необходимо цифра среднего расхода хоз-бытовой канализации в л/сек. Посчитала вот так, правильно или нет?? объект торговый центр с кафе, потребители: -магазин промтоварный -магазин продовольственный -пищеблок
Qср.сут.= 1,2х(30х60+140х20+3200х12)/1000=51,6 м3/сут
кн - коэффициент, учитывающий расход воды на нужды учреждений, организаций и предприятий социально-гарантированного обслуживания, а также неучтенные расходы воды, принимаем 1,2;
qчас.ср. = Qср.сут /Т,
Т=14 часов,
qчас.ср. = 51,6 /14=3,68 м3/час
Qсек.ср.=3,68/3,6 =1,02 л/с
Если не так, буду благодарна за подсказку, нужно очень срочно))
|
|
|
|
|
11.7.2017, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
СП 30.13330.2016 уже отменили?
|
|
|
|
|
11.7.2017, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519

|
так Qср.сут. и qср.час так и посчитано по сп?нет? Дело в коэффициенте, не нужен он,да?
|
|
|
|
|
11.7.2017, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519

|
Никто не знает? Поняла, коэффициент я убрала, в сп его нет. А вот для водоканала л/с - это ср.часовой делим на 3.6, так? Просто уже переводила так, они не приняли цифру, сказали что мы просто поделили а надо по формуле
|
|
|
|
|
11.7.2017, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(alenusic @ 11.7.2017, 11:24)  так Qср.сут. и qср.час так и посчитано по сп?нет? Дело в коэффициенте, не нужен он,да? нет, откройте новый и сп и посмотрите, вернулась методика из СНиП с альфа и коэффициентами неравномерности Цитата А вот для водоканала л/с - это ср.часовой делим на 3.6, так? нет Цитата Просто уже переводила так, они не приняли цифру, сказали что мы просто поделили а надо по формуле так точно, открываете новый СП и считайте
Сообщение отредактировал freese - 11.7.2017, 11:09
|
|
|
|
|
11.7.2017, 14:29
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(freese @ 11.7.2017, 11:09)  нет, откройте новый и сп и посмотрите, вернулась методика из СНиП с альфа и коэффициентами неравномерности
нет
так точно, открываете новый СП и считайте Мосводоканалу нужен средний расход
|
|
|
|
|
11.7.2017, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519

|
Вот я и, простите, но не могу понять как по сп найти средний секундный расход? Может у кого есть пример
|
|
|
|
|
11.7.2017, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(rinatbay @ 11.7.2017, 15:29)  Мосводоканалу нужен средний расход А методика у мосводоканала есть для определение среднего?
|
|
|
|
|
11.7.2017, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
В СП-2016 вообще нет среднего расхода стоков.
"По формуле" рассчитываются максимальные расходы стоков для стояка, выпуска, группы в зависимости от максимального часового общего расхода, коэффициентов Ks, стоков от приборов с максимальным водоотведением и максимальной емкостью.
Но эти расходы предназначены для гидравлических расчетов. А средние часовые стоки будут равны среднему часовому водопотреблению за вычетом того, что не спускается в канализацию (полив и т.п.). Точно так же, как и было в старом добром СНиП.
И даже в СТО 02494733 5.2-01-2006, который Водоканалы очень любят, расход стоков определяется так же. Оттуда он и в СП-2016 попал.
|
|
|
|
|
11.7.2017, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519

|
про среднечасовые расходы все понятно. Как получить л/с?? Водоканал просит средний расход хоз-бытовой канализации в л/сек.Поделив среднечасовой на 3,6 они не приняли.
|
|
|
|
|
12.7.2017, 6:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(alenusic @ 11.7.2017, 23:45)  про среднечасовые расходы все понятно. Как получить л/с?? Водоканал просит средний расход хоз-бытовой канализации в л/сек.Поделив среднечасовой на 3,6 они не приняли. Так не просто поделите, а запишите формулой. Потому что нет такого расчета "поделив на 3.6".
|
|
|
|
|
13.7.2017, 19:38
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47673

|
Зачем нужен среднесекундный расход? Думаю они имели ввиду максимальный секундный расход. Тогда формула расчета через альфа, причем выбрать именно требуемую таблицу из двух. Не знаю как в Москве, в Петербурге Водоканал по старому СНиП требовал, да и Теплосети по ГВС.
|
|
|
|
|
14.7.2017, 11:55
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(alenusic @ 11.7.2017, 21:45)  про среднечасовые расходы все понятно. Как получить л/с?? Водоканал просит средний расход хоз-бытовой канализации в л/сек.Поделив среднечасовой на 3,6 они не приняли. Надо у этих идиотов спросить, что им нужно и как считать.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)