> Тепловые сети, Опуск теплопроводов на 50м и компенсация тепловых удлинений
svetra749
сообщение 16.7.2017, 11:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14051



Доброго дня! Подскажите пожалуйста: Труба Ду200 опускается от крышной котельной до ИТП.
По горизонтали в котельной 5м, опуск 50м сразу в ИТП Т1=95гр Т2=70гр Р1=40м Р2=25м
Расстояние по вертикали 50м. Как грамотно скомпенсировать этот участок и закрепить.
Трубы идут вдоль стены капитального старого здания, можно крепить к стене.
Меня смущает вертикальная нагрузка


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.7.2017, 12:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



На горизонтальных участках неподвижки и один сальниковый компенсатор.

Сообщение отредактировал испытатель - 16.7.2017, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetra749
сообщение 17.7.2017, 0:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14051



Горизонталь 5м, вертикаль 50м прокладка надземная.
Как применить ваш совет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 17.7.2017, 1:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(svetra749 @ 16.7.2017, 21:29) *
Горизонталь 5м, вертикаль 50м прокладка надземная.
Как применить ваш совет?

Неподвижные опоры на горизонтали у угла поворота, сальниковый компенсатор тоже у угла, но на вертикали. Кроме того на вертикальной стенке должны быть гильзовые скользящие опоры закрепленные на стене. Расстояние между скользящими - через этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetra749
сообщение 19.7.2017, 0:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14051



Хороший совет, благодарю. Но я прошла Z-образником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 8.8.2017, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Z-образник конечно хорошо,но и неподвижку бы на горизонтальный участок rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных