Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловые сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
svetra749
Доброго дня! Подскажите пожалуйста: Труба Ду200 опускается от крышной котельной до ИТП.
По горизонтали в котельной 5м, опуск 50м сразу в ИТП Т1=95гр Т2=70гр Р1=40м Р2=25м
Расстояние по вертикали 50м. Как грамотно скомпенсировать этот участок и закрепить.
Трубы идут вдоль стены капитального старого здания, можно крепить к стене.
Меня смущает вертикальная нагрузка


испытатель
На горизонтальных участках неподвижки и один сальниковый компенсатор.
svetra749
Горизонталь 5м, вертикаль 50м прокладка надземная.
Как применить ваш совет?
испытатель
Цитата(svetra749 @ 16.7.2017, 21:29) *
Горизонталь 5м, вертикаль 50м прокладка надземная.
Как применить ваш совет?

Неподвижные опоры на горизонтали у угла поворота, сальниковый компенсатор тоже у угла, но на вертикали. Кроме того на вертикальной стенке должны быть гильзовые скользящие опоры закрепленные на стене. Расстояние между скользящими - через этаж.
svetra749
Хороший совет, благодарю. Но я прошла Z-образником.
Maria999u
Z-образник конечно хорошо,но и неподвижку бы на горизонтальный участок rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.