Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Резервные насосы
Fatik
сообщение 25.7.2017, 16:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



П. 8.1.2 сп 32.13330 ...допускается не предусматривать установку резервных агрегатов с хранением их помещении нс, при условии возможности их замены за 2-6 часов.

Вот как его понимать. Что можно не ставить резервные а просто хранить где-то на складе? Или же при этом эти насосы должны храниться именно в кнс, т.е. склад в здании кнс? Как быть, если кнс комплектной поставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 25.7.2017, 16:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Fatik @ 25.7.2017, 17:27) *
П. 8.1.2 сп 32.13330 ...допускается не предусматривать установку резервных агрегатов с хранением их помещении нс, при условии возможности их замены за 2-6 часов.

Вот как его понимать. Что можно не ставить резервные а просто хранить где-то на складе? Или же при этом эти насосы должны храниться именно в кнс, т.е. склад в здании кнс? Как быть, если кнс комплектной поставки.

Понимать (после прочтения таблицы 18) что еще один насос, помимо резервного который установлен, должен быть на складе, вот этот склад допускается делать не в НС.
Ну а для третьей категории при реконструкции и увеличении производительности допускается именно не предусматривать резервные.

Сообщение отредактировал freese - 25.7.2017, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 25.7.2017, 16:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(freese @ 25.7.2017, 16:38) *
Понимать (после прочтения таблицы 18) что еще один насос, помимо резервного который установлен, должен быть на складе, вот этот склад допускается делать не в НС

хорошо. 2 категория, насосов больше трех. Тогда по идее 2 резервных...тогда не стыковки опять.
Вот я читаю, это предложение что по сути резерв является хранением в помещении нс.

Сообщение отредактировал Fatik - 25.7.2017, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 25.7.2017, 17:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Fatik @ 25.7.2017, 17:43) *
хорошо. 2 категория, насосов больше трех. Тогда по идее 2 резервных...тогда не стыковки опять.
Вот я читаю, это предложение что по сути резерв является хранением в помещении нс.

нет, по таблице 18 на складе вообще можете не хранить, но должно быть два резервных установлено

з.ы. ну и примечание 3
Цитата
3 В насосных станциях бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, оборудованных погружными насосами погружной и (или) сухой установки числом 3 и более, допускается хранить второй резервный насос на складе.


Сообщение отредактировал freese - 25.7.2017, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 25.7.2017, 17:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(freese @ 25.7.2017, 17:03) *
нет, по таблице 18 на складе вообще можете не хранить, но должно быть два резервных установлено

з.ы. ну и примечание 3

могу. Но зачем, ежели воде как допускается по п 8.1.2 при определенном прочтении?
В том то и дело, что я хочу 2 на склад и не ставить доп. Стакан под резервные.
Самое противное, что это ливневка без возможности сброса...

Сообщение отредактировал Fatik - 25.7.2017, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 25.7.2017, 17:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Fatik @ 25.7.2017, 18:08) *
могу. Но зачем, ежели воде как допускается по п 8.1.2 при определенном прочтении?

любой пункт, прочтя по диагонали, можно трактовать как хочется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 25.7.2017, 18:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(freese @ 25.7.2017, 17:35) *
любой пункт, прочтя по диагонали, можно трактовать как хочется

В чем диагональ?
Есть кнс с погружными насосами. Если значит ПОГРУЖНЫЕ насосы хранятся в помещении кнс значит можно без резерва. А если в здании за 10 м нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 26.7.2017, 10:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Fatik @ 25.7.2017, 19:00) *
В чем диагональ?

Диагональ в том что вырвали из контекста фразу, там написано что в частном случае, а вы ко всему приравниваете. Дальше идут пункты и таблица, где расписываются случаи, когда допускается, в который вы в принципе попадает.
Цитата
Если значит ПОГРУЖНЫЕ насосы хранятся в помещении кнс значит можно без резерва. А если в здании за 10 м нет?

предусматривайте еще контейнер рядом с насосной или попросите поставщика предусмотреть складское помещение. В противном случае этих два резервных должны быть установлены.

Сообщение отредактировал freese - 26.7.2017, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klauscas
сообщение 1.8.2017, 4:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2014
Пользователь №: 236178



В случае с КНС Вы не правильно трактуете понятие резервный насос. У вас проектом, допустим, предусмотрено два рабочих и один резервный т.е. на станции стоит 3 насоса. По логике КИПа 2 рабочих наоса отрабатывают каскадом по уровням, так же отключаются. А теперь представьте ситуацию, когда на Новый год, вечером, часов в 21 - 22 один из рабочих насосов вылетает! Вот чтобы не тащить в оперативном режиме бригаду АВР включается резервный, он по определению должен стоять на станции и по графику включатся в работу (для профилактики). А тот, который СНиПом у Вас регламентирован "на склад" не спеша везётся хоть с соседнего города на замену вышедшего из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных