Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Опишу всё по порядку:
1. Вентиляшка VTS 120 VENTUS 2. Установленна была, как говорят, местные в 2005 году 3. По видимому к ней до сего момента никто не подходил 4. Управляется таким контроллером: SMH 2010 5. Мотор задвижки валяются рядом отдельно 6. Датчиков ВООБЩЕ ни каких нет (ни до/после фильтров, вентилятора ит.д.) 7. Есть только температурные датчик на Тн.в. 8. Запустил, работала 9. Местные инженер с техником, после этого, не выключая систему(которая и так еле дышит) отрубили главный рубильник здания и что-то делали с проводкой 10. После этого агрегат не запускается. Пишет на контроллере: "Обрыв ремня(приток)", "авария вентилятора(приток)" 11. Ремня там нет. Вентилятор радиальный 12. Снимаю аварию(научился, контроллер теперь как пульт от телевизора) 13. Запускаю, не проходит и минуты, бац! Эта же авария! 14. Прозваниваю мотор, вроде всё хорошо. 15. Запускаю снова, ответ НЕТ!
Внимание вопрос:
Не могло ли их вмешательство в электрику повлиять на работу системы(другие приточки и вытяжки работают), может не порядки с частотником, обвязка мотора приказала долго жить, и на крайняк контроллер сбился? Да! Кстати! Тут вот ещё что: у них в ЦХМ для охлаждения стоит 2ва сплита, вытяжка и приточка. Сплиты, как оказалось запитаны на один автомат, после их дел с электрикой, 2ва кондея работать не могут, автомат вышибает. Плюс, вытяжка тоже VTS не большая, весит за потолком, тянет довольно хорошо. А вот приточка! Не хочет работать. Нашёл у них переносной контроллер Siemens ACX 84.910VTS? смотрю по нему. Выставляю температуру, нажимаю включить, пишет: "Режим работы - Вкл", "Статус - Выкл". Ждал, ждал, ничего не изменилось. И не даёт опуститься в меню ниже пароля. Помогите плиз, может я что упустил, или совсем дурак. Но решение же должно быть! Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал del gado - 28.7.2017, 0:07
|