Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой. Опишу всё по порядку:
1. Вентиляшка VTS 120 VENTUS
2. Установленна была, как говорят, местные в 2005 году
3. По видимому к ней до сего момента никто не подходил
4. Управляется таким контроллером: SMH 2010
5. Мотор задвижки валяются рядом отдельно
6. Датчиков ВООБЩЕ ни каких нет (ни до/после фильтров, вентилятора ит.д.)
7. Есть только температурные датчик на Тн.в.
8. Запустил, работала
9. Местные инженер с техником, после этого, не выключая систему(которая и так еле дышит) отрубили главный рубильник здания и что-то делали с проводкой
10. После этого агрегат не запускается. Пишет на контроллере: "Обрыв ремня(приток)", "авария вентилятора(приток)"
11. Ремня там нет. Вентилятор радиальный
12. Снимаю аварию(научился, контроллер теперь как пульт от телевизора)
13. Запускаю, не проходит и минуты, бац! Эта же авария!
14. Прозваниваю мотор, вроде всё хорошо.
15. Запускаю снова, ответ НЕТ!
Внимание вопрос:
Не могло ли их вмешательство в электрику повлиять на работу системы(другие приточки и вытяжки работают), может не порядки с частотником, обвязка мотора приказала долго жить, и на крайняк контроллер сбился?
Да! Кстати! Тут вот ещё что: у них в ЦХМ для охлаждения стоит 2ва сплита, вытяжка и приточка. Сплиты, как оказалось запитаны на один автомат, после их дел с электрикой, 2ва кондея работать не могут, автомат вышибает. Плюс, вытяжка тоже VTS не большая, весит за потолком, тянет довольно хорошо. А вот приточка! Не хочет работать. Нашёл у них переносной контроллер Siemens ACX 84.910VTS? смотрю по нему. Выставляю температуру, нажимаю включить, пишет: "Режим работы - Вкл", "Статус - Выкл". Ждал, ждал, ничего не изменилось. И не даёт опуститься в меню ниже пароля. Помогите плиз, может я что упустил, или совсем дурак. Но решение же должно быть! Заранее спасибо.