Установка воздушников на ТС |
|
|
|
7.8.2017, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784

|
Добрый день!Прорисовываю тепловые узлы для монтажников и возник вопрос следующего характера: тройники воздушника ставятся вразбежку или допускается оставить без смещения. Если смещение всё же необходимо,то каково расстояние между патрубками отвода воздуха?И по какому принципу принимается размер приямка?
|
|
|
|
|
7.8.2017, 15:38
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Не понял про воздушники, они у вас рядом по два чтоль? По минималке 0,5*0,5*0,8 по сп124 п 14,20 для итп
|
|
|
|
|
7.8.2017, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784

|
Прикрепляю вычерченный тепловой узел. Интересует то,что выделено вопросами. В данном варианте чертежа тройники-воздушника установлены на одном уровне и 1 колодец диаметром 2м.Но если же тройники расположить со смещением(например,между углами поворотов),то следует ставить два метровых колодца. При втором варианте не ясно как вместится опорная конструкция колодцев между трубами.
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
8.8.2017, 4:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Maria999u @ 8.8.2017, 1:27)  Прикрепляю вычерченный тепловой узел. Интересует то,что выделено вопросами. В данном варианте чертежа тройники-воздушника установлены на одном уровне и 1 колодец диаметром 2м.Но если же тройники расположить со смещением(например,между углами поворотов),то следует ставить два метровых колодца. При втором варианте не ясно как вместится опорная конструкция колодцев между трубами. Да рассположи ты их как душе угодно все равно приварят как получится и так досконально никто мерить не будет
|
|
|
|
|
8.8.2017, 5:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 893
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Maria999u @ 8.8.2017, 2:27)  Прикрепляю вычерченный тепловой узел. Интересует то,что выделено вопросами. Вы уверены что "рисуете" тепловые сети применяя полиэтиленовые трубы? Интересует по какому СП работаете  .
|
|
|
|
|
8.8.2017, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(awlan @ 8.8.2017, 7:24)  Интересует по какому СП работаете  . Да какой уж там такой "СП". Интересует ничтожный вопрос по воздушникам, но в то же время нарушены все нормы по самой камере - размеры, количество люков и прочее.
|
|
|
|
|
8.8.2017, 10:33
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Зачем воздушники на прямом участке? Зачем в приямок, опуска к полу достаточно. УГВ высокий? Одк лепите чтоль?
Чё вы докопались, ну не так человек обозначил ппу и что. Это вы колодец камерой обозвали? Или на два воздушника камеру сгородили бы?
|
|
|
|
|
8.8.2017, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(ivan-l-ing @ 8.8.2017, 12:33)  Это вы колодец камерой обозвали? Или на два воздушника камеру сгородили бы? Гражданин техник ОВ, на тепловых сетях нет "колодцев", кроме дренажных. Есть только камеры, и на них единые требования. По размерам, высоте и прочему. И даже для камер с воздушниками (подчеркнуто в СП) требуется два люка. И камеры бывают необходимы даже там, где вообще нет запорной арматуры. Если когда-нибудь по Вашей наивности или глупости сварится рабочий - вспомните, что надо было изучать нормы.
|
|
|
|
|
8.8.2017, 11:18
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
оставьте свой трёп про наивность и глупость при себе в области целые поселки выполнены с подключениями в колодцах и попробуй местным сдай камеры не говоря уж про убв а то там сп читать не умеют
|
|
|
|
|
8.8.2017, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Цитата(ivan-l-ing @ 8.8.2017, 13:18)  оставьте свой трёп про наивность и глупость при себе в области целые поселки выполнены с подключениями в колодцах и попробуй местным сдай камеры не говоря уж про убв а то там сп читать не умеют Если местные не хотят иметь нормальные сети, то это их проблемы. В проекте должно быть по нормам. Самострой в свое время наделали, а эксплуатация потом разгребает. Про желание или нежелание местных будете потом прокурору объяснять. Только срок мотать за травму (не дай бог гибель) человека кому? И знаем мы такие поселки. На севере их море с такими сетями и камерами из трубы Д-1020. Лично прыгал по ним. И проклинал и строителей и остальных "местных"
|
|
|
|
|
8.8.2017, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784

|
Уважаемые коллеги!Позвольте немного расширить ваш кругозор: данный теловой узел разработан по нормативке РБ.Ни про какие камеры речи быть не может.На арматуру устанавливают колодец или ковер для обслуживания.
P.S.Трубы не полиэтиленовые,а обычные ПИ-трубы, просто ПЭ- обозначается оболочка.
|
|
|
|
|
8.8.2017, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Так и делали бы ковер. Что вы собираетесь там обслуживать из вашего колодца? Воздушники можно и с земли покрутить. И непонятен вообще смысл приямка - какие объемы воды вы туда сливать собрались из воздушника?
Если сделать это нормально (не применяя решений. противоречащих СНиП), то сразу и вопросы ваши отпадут.
|
|
|
|
|
8.8.2017, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Maria999u @ 8.8.2017, 15:07)  Уважаемые коллеги!Позвольте немного расширить ваш кругозор: данный теловой узел разработан по нормативке РБ.Ни про какие камеры речи быть не может.На арматуру устанавливают колодец или ковер для обслуживания. Вот не надо лохматить бабушку про "нормативку РБ". Видимо и её не читаете, а мы заглядываем. В РБ, в отличие от РФ, к строительному нормированию подошли мудро - сохранили всё разумное, где-то отразив новые условия. Например новые виды трубопроводов и изоляции. Как раз по тепловым сетям ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ ТКП 45-4.02-182-2009 (02250) прпактически переписан еще с советского СНиП 2.04.07-86. Да название, разумеется, сделаи собоственное Цитата ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Строительные нормы проектирования ЦЕПЛАВЫЯ СЕТКI Будаўнічыя нормы праектавання И в отношении камер требования те же самые. И никаких "колодцев", кроме смотровых на дренажах, да сбросных не упоминается. Вот вас бы лично спустить в этот колодец через единственный люк (очевидно держа за ноги). И это весьма разумно. От незалежнасці нормы написанные кровью жертв отменять не надо. Что касается решения по возможному удешевлению установки воздушников, так оно давно известно - установка люков для воздушников. Прямо на канале. Под люк, на глубине 0.3 м от земли выводится воздушник шпинделем вверх. В это случае не надо никуда залезать. Слив воды из воздушника - на дно канала. Воздушник ведь в верхних точках ставится, уклон оттуда идет. Возможно использовать и коверы - это зависит от габаритов арматуры.
|
|
|
|
|
9.8.2017, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784

|
Заглядывали, да не читали, иначе знали бы отличия и от старого снип и от сп.В колодец спускаться никто не будет:открывается люк и ключом регулируется шаровый кран (таким же образом дело обстоит и с ковером). Теплосеть проложена бесканально-поэтому ваш вариант с люком в канале не подходит. Про камеры:нагородив камер вы не пройдёте ни одну экспертизу РБ,в то время в СП конкретно прописано (п.9.4), что они нужны.
|
|
|
|
|
9.8.2017, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(Maria999u @ 9.8.2017, 11:25)  .В колодец спускаться никто не будет:открывается люк и ключом регулируется шаровый кран (таким же образом дело обстоит и с ковером). Это в вашем-то нарисованном колодце "отрегулируете" шаровой кран? Люк 600 мм, между трубами 750 мм, трубы на глубине 1.2 м, воздушники вертикально на неизвестной глубине, между ними 750 мм. Да еще приямок, за которым надо следить, что туда потекёть? Ню, ню. Пробуйте. Вы же гордые, как люди делают делать не хотите.
|
|
|
|
|
9.8.2017, 10:55
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
это вы то люди, что-то не видел приложенных вами файлов, один многословный трёп и критика
|
|
|
|
|
9.8.2017, 22:05
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.8.2017, 10:51)  Это в вашем-то нарисованном колодце "отрегулируете" шаровой кран? Люк 600 мм, между трубами 750 мм, трубы на глубине 1.2 м, воздушники вертикально на неизвестной глубине, между ними 750 мм. Да еще приямок, за которым надо следить, что туда потекёть?
Ню, ню. Пробуйте. Вы же гордые, как люди делают делать не хотите. Татьяна, ну что Вы в самом деле накинулись? Это обычный узел с воздушниками при бесканальной прокладке, О Б Ы Ч Н Ы Й. Их миллионы, этих узлов, и название ему - БЕСКАНАЛЬНЫЙ. ...есть нюансы с прорисовкой... с какими-то непонятными типоразмерами люков в 600мм... но, это нюансы. Maria999u, не переживайте, всё верно у Вас начерчено, если принципиально рассматривать. Воздушники располагайте как хотите, хоть на одной линии, хоть в разбежку, главное - чтобы поместились в горловину.
|
|
|
|
|
10.8.2017, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(nik4t @ 9.8.2017, 19:05)  Татьяна, ну что Вы в самом деле накинулись? Это обычный узел с воздушниками при бесканальной прокладке, О Б Ы Ч Н Ы Й. Их миллионы, этих узлов, и название ему - БЕСКАНАЛЬНЫЙ. ...есть нюансы с прорисовкой... с какими-то непонятными типоразмерами люков в 600мм... но, это нюансы. Maria999u, не переживайте, всё верно у Вас начерчено, если принципиально рассматривать. Воздушники располагайте как хотите, хоть на одной линии, хоть в разбежку, главное - чтобы поместились в горловину. Про миллионы - фигура речи, пожалуй  А так да, обычный узел бесканальной. Я бы только краны спускные горизонтально расположил и диаметр уменьшил, чтобы башку не нужно было опускать и крутить вертикальным ключом-штоком. Ду 32 для труб Ду300 - это, скорее, для дренажа, а не спуска воздуха. Там Ду20 хватит
|
|
|
|
|
10.8.2017, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
А сброс воды из воздушников в приямок вас не смущает?
|
|
|
|
|
10.8.2017, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Нет не смущает. Как только вода пойдет без воздуха - перекрывается.На практике - литров 20 воды, не больше.
|
|
|
|
|
11.8.2017, 0:21
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(PaGal @ 10.8.2017, 1:48)  А сброс воды из воздушников в приямок вас не смущает? В Москве делают Иначе - шаровый кран под резьбу на конце. Накручивают шланг (с гайкой) и отводят на грунт, на землю... когда заканчивают - откручивают. "А как у Вас?"(с).
|
|
|
|
|
11.8.2017, 0:46
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50349
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nik4t @ 11.8.2017, 0:21)  В Москве делают Иначе - шаровый кран под резьбу на конце. Накручивают шланг (с гайкой) и отводят на грунт, на землю... когда заканчивают - откручивают. "А как у Вас?"(с). Категорически рад.
|
|
|
|
|
11.8.2017, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(nik4t @ 11.8.2017, 2:21)  В Москве делают Иначе - шаровый кран под резьбу на конце. Накручивают шланг (с гайкой) и отводят на грунт, на землю... когда заканчивают - откручивают. "А как у Вас?"(с). У нас так же. Воздушики выводятся прямо под люк, стоят горизонтально. Крутить можно с земли. На магистралях на воздушниках стальные вентили, они фланцевые, но приваривают. И штуцер для шланга. Это вообще древнее решение, разошедшееся по стране из типовых решений КазСантехпроекта. А уж конструкция "колодца" может быть любой - хоть на каналах, хоть на бесканалке. И боюсь даже предположить, как делают воздушники на надземных переходах над дорогами....
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
11.8.2017, 11:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.8.2017, 11:27)  И боюсь даже предположить, как делают воздушники на надземных переходах над дорогами.... просто торчат вверх иногда делают хитрую спускную трубу вниз под утеплителем ближе к опоре чтобы дети не спускали и когда надо отковыривают и спускают
|
|
|
|
|
11.8.2017, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Цитата(nik4t @ 11.8.2017, 1:21)  В Москве делают Иначе - шаровый кран под резьбу на конце. Накручивают шланг (с гайкой) и отводят на грунт, на землю... когда заканчивают - откручивают. "А как у Вас?"(с). У нас либо так же, либо просто шаровый кран возле люка, спуск куда придется. Приямков в таких узлах не видел никогда ни в проекте, ни в жизни, что и удивило.
|
|
|
|
|
11.8.2017, 15:12
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(HeatServ @ 11.8.2017, 2:46)  Категорически рад. Взаимность!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама