Суточный и часовой расход воды |
|
|
|
25.1.2018, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а СНиП как пишет? как считается макс.часовой расход?
|
|
|
|
|
25.1.2018, 12:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(may3ep @ 25.1.2018, 11:27)  Serg Ivanov подскажите пожалуйста такую вещь. В прикрепленном файле расчет расхода воды для жилого дома с расчетным количеством 200 жильцов. Мои вопросы: 1) Почему "часовой расход воды потребителями" (1,7) меньше, чем "максимальный часовой расход" (2,86)? 2) При определении мощности на нагрев ГВС необходимо учитывать "средний часовой" и "максимальный часовой" расход горячей воды. Правильно ли я понимаю что в данном случае за "средний часовой" принимается 0,71 м3/ч? И какой показатель считать как "максимальный часовой" - 1,7 или 2,86 м3/ч? 1) А почему он должен быть больше? 2) Максимальный часовой - 2,86 м3/час. Средний часовой - 0,71 м3/час.
|
|
|
|
|
2.2.2018, 10:53
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91405

|
Товарищи, коллеги и просто сочувствующие! Делаю расчет расходов для школьного бассейна на 16 человек в смену (5 смен в сутки по 1ч20мин). Количество душевых сеток 4. Получается у меня такая закавыка, что среднечасовой расход гораздо больше максимального часового, а точнее: ГВС 51 л х 16 чел х 5 смен = 4,08 куб.м., среднечасовой соответственно 0,816 куб, а вот максимальный часовой 0,29 куб всего Проверяла-перепроверяла, но ошибки не нашла. И всё бы ничего, но на гвс надо подбирать накопительные водонагреватели, а по этим значениям получается белиберда какая-то. Расчет расходов прикрепляю. Помогите, пожалуйста, разобраться
|
|
|
|
|
2.2.2018, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.1.2018, 12:13)  1) А почему он должен быть больше? Какой однако хитрый вопрос Вы задали) Только я не утверждаю что он должен быть больше. А хочу понять почему расчетный максимальный больше расчитанного по норме 200 чел. х 8,5 л. = 1700 л. То есть максимальный расчетный больше самой нормы. Вот это я хочу для себя выяснить.
|
|
|
|
|
2.2.2018, 16:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(may3ep @ 2.2.2018, 12:32)  Какой однако хитрый вопрос Вы задали) Только я не утверждаю что он должен быть больше. А хочу понять почему расчетный максимальный больше расчитанного по норме 200 чел. х 8,5 л. = 1700 л. То есть максимальный расчетный больше самой нормы. Вот это я хочу для себя выяснить. Ну так он и должен быть больше нормы. Он же максимальный часовой. В другие часы будет меньше нормы. В среднем за время работы выйдет норма.
|
|
|
|
|
6.2.2018, 11:41
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91405

|
Апну тему, потому что проблема из сообщения #33 по-прежнему актуальна
|
|
|
|
|
6.2.2018, 15:29
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Anyone2889 @ 2.2.2018, 12:53)  Товарищи, коллеги и просто сочувствующие! Делаю расчет расходов для школьного бассейна на 16 человек в смену (5 смен в сутки по 1ч20мин). Количество душевых сеток 4. Получается у меня такая закавыка, что среднечасовой расход гораздо больше максимального часового, а точнее: ГВС 51 л х 16 чел х 5 смен = 4,08 куб.м., среднечасовой соответственно 0,816 куб, а вот максимальный часовой 0,29 куб всего Проверяла-перепроверяла, но ошибки не нашла. И всё бы ничего, но на гвс надо подбирать накопительные водонагреватели, а по этим значениям получается белиберда какая-то. Расчет расходов прикрепляю. Помогите, пожалуйста, разобраться Ну во-первых: почему вы делите 4,08 на 5? Сами же пишете, что смена 1 ч 20 минут. 1,33 ч * 5 = 6,65 ч. Во-вторых: я думаю, что бассейн работает не 6,65 часов в сутки, а подольше. Надо выяснить время работы бассейна - сколько часов в сутки и на эту цифру делить. В суточные расходы же включено всё - и уборка и обслуживающий персонал и прочее. Соответственно и время надо брать общее
|
|
|
|
|
6.2.2018, 16:25
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91405

|
Ferdipendoz, вы правы. Я уточню этот момент
|
|
|
|
|
1.11.2018, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661

|
У меня практически всегда при расчете офисов и душевых суточные получаются меньше часовых...и мы с коллегой договорились, что так и будем оставлять - посчитано все по нормам, по крайней мере есть обоснование, а всякие там формулы пересчета, или принятие макс. часового за суточный - это отсебятина и ничем не обосновано. А тут мне замечание от нового госэксперта приходит: "Почему часовой расход получился больше суточного?" Ээээ...
|
|
|
|
|
1.11.2018, 13:08
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Ну поясните, почему. Так мол и так, обычное дело при расчёте по методике
|
|
|
|
|
5.11.2018, 9:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(may3ep @ 25.1.2018, 11:27)  Serg Ivanov подскажите пожалуйста такую вещь. В прикрепленном файле расчет расхода воды для жилого дома с расчетным количеством 200 жильцов. Мои вопросы: 1) Почему "часовой расход воды потребителями" (1,7) меньше, чем "максимальный часовой расход" (2,86)? 2) При определении мощности на нагрев ГВС необходимо учитывать "средний часовой" и "максимальный часовой" расход горячей воды. Правильно ли я понимаю что в данном случае за "средний часовой" принимается 0,71 м3/ч? И какой показатель считать как "максимальный часовой" - 1,7 или 2,86 м3/ч? 1) Потому, что потребителей у Вас 200. Жильцов. А максимальный часовой - всего дома. Жильцы суммируются с учётом вероятности. 2) Правильно. Да, 2,86 м3/час.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|