> датчики температуры, чувствительный элемент
Гость_electrone_*
сообщение 23.1.2007, 13:22
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день участники форума. Подскажите, если знаете, чем отличается чувствительный элемент датчика температуры Ni1000 от Ni1000TK5000 ?
Или где можно посмотреть таблицу по ним?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 23.1.2007, 14:53
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Вот например таблицы, которые публикует один из производителей датчиков с разными чувств. элементами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sensors_charts.pdf ( 88,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 23.1.2007, 15:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



отличаются температурным коэффициентом. у простого никелевого 6180ppm/К
у TK5000 как вы догадались 5000. Это угол наклона характеристики его я думаю не сложно откорректировать программно в регуляторе путем тупого умножения на число х=6180/5000. Это если в регуляторе есть опция ni1000 конечно. А вот что конкретно такое ppm/К - это что-то, деленое на кельвин. Видимо процент изменения сопротивления. Только число большое.

Вердикт: берете образцовый ртутный термометр, термостат и шариковую ручку - и через 2 часа характеристика датчика у вас в руках. Не забудьте выложить тут на форуме.

Добавлено - 15:24
А вот пока я писал ответ, гражданин LEX все прояснил. 5000 - это (сопротивление при 100°С минус сопротивление при 0°C) умножить на десять/(сопротивление при 0°С). Короче действительно температурный коэффициент. Только в русском варианте это всю жизнь было R100/R0. Поэтому я и засомневался что число больно большое. Видимо на 10 умножили чтобы кто-нибудь сослепу точку не проглядел smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 27.1.2007, 14:41
Сообщение #4





Guest Forum






ppm - parts-per-million
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных