> тепловой баланс газотрубного котла
снумумр
сообщение 17.8.2017, 2:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2017
Пользователь №: 325995



всем привет
вопрос- изменение потери тепла q5 для газотрубного котла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 17.8.2017, 4:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



посмотрите в этой теме, там много зависимостей
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=80050
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.8.2017, 10:33
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Вот, ещё недавняя тема про q5:
потери тепла в окружающую среду водогрейного котла, Ищу актуальную информацию по потерям q5

Сообщение отредактировал tiptop - 17.8.2017, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
снумумр
сообщение 20.8.2017, 10:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2017
Пользователь №: 325995



Цитата(Nasdac @ 17.8.2017, 11:14) *
посмотрите в этой теме, там много зависимостей
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=80050


спасибо за информацию, но указанные данные - это для водотрубных котлов. для газотрубных- зависимость другая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2017, 11:11
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(снумумр @ 17.8.2017, 2:17) *
изменение потери тепла q5 для газотрубного котла

А что за "изменение" Вам нужно?

Как изменяется q5,% у конкретного котла в зависимости от его теплопроизводительности и температуры воды,

или какие бывают q5ном,% у котлов с различными Qном ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
снумумр
сообщение 20.8.2017, 11:14
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.8.2017
Пользователь №: 325995



Цитата(tiptop @ 20.8.2017, 18:11) *
А что за "изменение" Вам нужно?

Как изменяется q5,% у конкретного котла в зависимости от его теплопроизводительности и температуры воды,

или какие бывают q5ном,% у котлов с различными Qном ?

изменение q5% от нагрузки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2017, 11:21
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(снумумр @ 20.8.2017, 11:14) *
изменение q5% от нагрузки

Я же писАл об этом: kotelna.tk

Если попроще, то для водогрейных котлов

q5факт=0,5·q5ном·(Вном / Вфакт+1)

где B – расход топлива.

Или через температуру воды...

Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2017, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 7.9.2017, 23:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6419
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(снумумр @ 20.8.2017, 10:56) *
спасибо за информацию, но указанные данные - это для водотрубных котлов. для газотрубных- зависимость другая


Те данные полная туфта. Какие потери у газотрубных котлов , если поверхность котла имеет температуру чуть теплее чем воздух в котельой. Расчеты теплооотдачи от стенки котла дают неприлично малые значения. Я писал 0,5% Хотя реально меньше 0,3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных