Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: тепловой баланс газотрубного котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
снумумр
всем привет
вопрос- изменение потери тепла q5 для газотрубного котла
Nasdac
посмотрите в этой теме, там много зависимостей
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=80050
снумумр
Цитата(Nasdac @ 17.8.2017, 11:14) *
посмотрите в этой теме, там много зависимостей
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=80050


спасибо за информацию, но указанные данные - это для водотрубных котлов. для газотрубных- зависимость другая
tiptop
Цитата(снумумр @ 17.8.2017, 2:17) *
изменение потери тепла q5 для газотрубного котла

А что за "изменение" Вам нужно?

Как изменяется q5,% у конкретного котла в зависимости от его теплопроизводительности и температуры воды,

или какие бывают q5ном,% у котлов с различными Qном ?
снумумр
Цитата(tiptop @ 20.8.2017, 18:11) *
А что за "изменение" Вам нужно?

Как изменяется q5,% у конкретного котла в зависимости от его теплопроизводительности и температуры воды,

или какие бывают q5ном,% у котлов с различными Qном ?

изменение q5% от нагрузки
tiptop
Цитата(снумумр @ 20.8.2017, 11:14) *
изменение q5% от нагрузки

Я же писАл об этом: kotelna.tk

Если попроще, то для водогрейных котлов

q5факт=0,5·q5ном·(Вном / Вфакт+1)

где B – расход топлива.

Или через температуру воды...
CNFHSQ
Цитата(снумумр @ 20.8.2017, 10:56) *
спасибо за информацию, но указанные данные - это для водотрубных котлов. для газотрубных- зависимость другая


Те данные полная туфта. Какие потери у газотрубных котлов , если поверхность котла имеет температуру чуть теплее чем воздух в котельой. Расчеты теплооотдачи от стенки котла дают неприлично малые значения. Я писал 0,5% Хотя реально меньше 0,3.