Двухтрубная система, отопление высотных зданий |
|
|
|
16.1.2007, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Офисное 16-ти этажное здание площадью этажа - 625 м2. Необходимо спроектировать систему отопления. Я предполагаю сделать вертикальную разводку магистралей, затем разводку в полу горизонтальными ветками.
Вопросы: - сколько приборов, максимально можно присоединить последовательно к одной горизонтальной ветке? - и какую схему движения лучше выбрать при горизонтальной 2-х трубной разводке: а) тупиковую б) с попутным движением теплоносителя - как избежать возникновения избыточного давления в нижних точках системы?
|
|
|
|
|
16.1.2007, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Bananan @ Jan 16 2007, 12:16 ) Офисное 16-ти этажное здание площадью этажа - 625 м2. Необходимо спроектировать систему отопления. Я предполагаю сделать вертикальную разводку магистралей, затем разводку в полу горизонтальными ветками.
Вопросы: - сколько приборов, максимально можно присоединить последовательно к одной горизонтальной ветке? - и какую схему движения лучше выбрать при горизонтальной 2-х трубной разводке: а) тупиковую б) с попутным движением теплоносителя - как избежать возникновения избыточного давления в нижних точках системы? Как в развитие вашего варианта: Магистраль этажную под потолок нижележащего этажа - подъемы к каждому прибору или к группе приборов Железной трубой. В этом случае вы не "зажаты " ф магистрали и вешайте приборов сколь хотите.И дренироваться - регулироваться поудобней.Хоть и на территории чужого для этого арендатора, но своего для Сл. экспл. этажа. Тупик или попутка- смотря какие ветки, а так попутка. Избежать- прозонироваться, но 16 эт. это одна зона и городитьтолько для вас тех этаж очень вряд ли согласятся.
|
|
|
|
|
16.1.2007, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Красиво смотрится двухтрубная коллекторная система отопления с устройством поэтажных ответвлений с теплообменниками и узлами учета тепловой энергии. После теплообменника на выбор применим любой вариант: однотрубная кольцевая система; двухтрубная коллекторно-лучевая система отопления; напольное отопление; воздушное отопление. Если есть и холодоснабжение, то можно немного подумать и предложить еще и систему ассимиляции избыточного тепла... На заводе по ремонту буровой техники на станции Пеллей закладывали отопительные приборы с шагом 3 м по 99 приборов на каждую ветку. Можно и больше...
|
|
|
|
|
17.1.2007, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Цитата поэтажных ответвлений с теплообменниками и узлами учета тепловой энергии Если есть принципиальная схемка, можно посмотреть?
|
|
|
|
|
17.1.2007, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(Bananan @ Jan 16 2007, 12:16 ) ...- как избежать возникновения избыточного давления в нижних точках системы? Да, как сказал коллега, лучше сделать по зонам (по высоте), через разные теплообменники в тепловом узле.
|
|
|
|
|
17.1.2007, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882

|
У меня был опыт проектирования 17 этажного жилого дома (без разницы наверно: что офис, что жилье). Так вот. Тепловой пункт располагался в подвале, гребенка на две зоны (из подвала): 1-я магистраль обслуживала подвал -8 этажей, 2-ая - 9-17 этажи. То бишь две вертикальные магистралки и в полу раздача
|
|
|
|
|
17.1.2007, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Один из множества вариантов...
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
23.1.2007, 15:16
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.10.2006
Из: г.Курск
Пользователь №: 4259

|
Хотелось бы услышать мнение компетентных людей. Какая двухтрубная система наиболее эфективна для высотных зданий (до 25эт): с верхней разводкой (подающая магистраль прокладывается по теплому чердаку, обратная магистраь в подвале) и попутным движением теплоносителя или она же, но тупиковая; или с нижней разводкой по подвалу? Или всетаки лучше сделать однотубку?
|
|
|
|
|
23.1.2007, 15:27
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Только "однотрубку" не делайте....
|
|
|
|
|
23.1.2007, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
А что, и однотрубка хороша!... только в пределах одной квартиры! Остальное - как пожелаете! Рекомендую перед каждой квартирой ставить узел учета тепла!
|
|
|
|
|
23.1.2007, 17:06
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Раньше в зданиях с этажностью более 5 этажей рекомендовали устанавливать однотрубную систему, материалоемкость системы значительно меньше, быстрее в сборке, особенно если дома серийные. Я живу в таком доме и думаю, что это не самый лучший вариант. сейчас никаких ограничений нет, я бы спроектировала 2-х трубку.
|
|
|
|
|
23.1.2007, 22:57
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а вот интересно, двухтрубка и элеватор - вещи наверно несовместимые?
|
|
|
|
|
23.1.2007, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Элеватор - это место, куда поступает зерно на просушку в процессе хранения?... шучу!:) Элеваторный узел предназначен только для подготовки теплоносителя перед его подачей в систему отопления и не зависим от принятой схемы.
|
|
|
|
|
24.1.2007, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Двухтрубка с радиаторными вентилями, попутка или тупиковая. Помоему самый приемлимый вариант.
|
|
|
|
|
24.1.2007, 14:28
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
на самом деле конечно элеватор для приготовления... это всё понятно, не совсем деревянный, но при двухтрубной системе отопления трудно добиться требуемого теплосъёма, так как вода проходит всего через один радиатор и возвращается в ТП, и значит сложно удержать на требуемом уровне темперауту обратки в теплосеть... я вот про что...
|
|
|
|
|
24.1.2007, 14:39
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Не то... Элеватор не подходит для систем с переменной гидравликой. Т.е. с терморегуляторами. Так оно вернее будет. А теплосъем в двухтрубной системе достигается балансировкой и уменьшением расхода через приборы отопления.
|
|
|
|
|
24.1.2007, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А при повышенной этажности 2-ка еще и хорошо разрегулируется по высоте что влечет установку большого колва арматуры. При мыслях об элеваторе(ограничены финансы?) 1-ка с опрокинутой циркуляцией и где не тянет ф, то двузонные стояки.Недорого и надежно.
|
|
|
|
|
24.1.2007, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 5.1.2007
Пользователь №: 5418

|
А почему "Элеватор не подходит для систем с переменной гидравликой. Т.е. с терморегуляторами"? По последним нормам в жилых зданиях установка терморегуляторов на радиаторах обязательна.
|
|
|
|
|
24.1.2007, 17:07
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.10.2006
Из: г.Курск
Пользователь №: 4259

|
Спасибо за советы. Но хотелось бы всетаки узнать какой способ раздачи лучше: снизу-вниз(тупиковая нижняя разводка), сверху-вниз (попутная смешанная, подача сверху)?
|
|
|
|
|
24.1.2007, 18:33
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
опрокинутая циркуляция - что имеется ввиду?
|
|
|
|
|
24.1.2007, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Вы бы сначала сказали, что это за объект. А то сейчас мы тут накрутим, а потом придет человек, который деньгами распоряжается и скажет: "Ну вы умники.Если б я вас слушал, то ходил бы с голым задом, как и вы. Гы-гы." И скажет не выпендриваться, а делать однотрубку, поставить приборы- конвекторы Универсал и все в том же духе. Если же заказчик строит не на продажу, а для себя - тогда возможны варианты.
|
|
|
|
|
25.1.2007, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ Jan 24 2007, 18:33 ) опрокинутая циркуляция - что имеется ввиду? Недоперепонял!!!! А вы отопление по какому учебнику изучали? Т2 на чердаке, Т1 в подвале. В институте меня учили-за хороший вопрос получишь +, как помощь при зачете, а за иной и такой минусищще, что лучше б полсеместра на лекцию не ходил, чем такой вопрос задал.
|
|
|
|
|
25.1.2007, 17:55
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
сленг конечно вещь хорошая, однако имее свои минусы.. у нас такого термина в институте не было.
|
|
|
|
|
25.1.2007, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Увы, хоть я уже и ответил про это(опр. кирк.), но это давно не "сленг". А Сканави А.Н. "Отопление" СИ 198Х г. А фланец это тоже сленг?
|
|
|
|
|
26.1.2007, 9:55
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
фланец это не сленг, про них целые госты придуманы  А вот про перевёрнутую циркуляцию в нормативной документации ни слова... просто однотрубная с верхней раздачей...
|
|
|
|
|
26.1.2007, 10:23
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Элеватор ставился раньше всегда в тепловом пункте, независимо от того какая система отопления, однотрубная или двухтрубная, при данном положении тепловых сетей далеко не везде разрешают ставить насосы, т.к. это может привести к разбалансировке гидравлической системы близлежащих зданий, двухтрубная разводка с верхним розливом лучше, но дороже. При элеваторной схеме устанавливаются терморегуляторы на приборах, и все работает, проверено. Если вы ограничены в денежном выражении лучше однотрубка с верхним розливом, только не забудьте про отвод воздуха в верхних точках магистрали.
|
|
|
|
|
26.1.2007, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ Jan 26 2007, 09:55 ) фланец это не сленг, про них целые госты придуманы  А вот про перевёрнутую циркуляцию в нормативной документации ни слова... просто однотрубная с верхней раздачей... Вот "перевернутая" это уже сленг. А опрокинутая см. предидущее сообщ.- Т2 на чердаке, Т1 в подвале. Учебник Сканави А Н. стр.9 издание 2 1982г. Кстати, специально заглянул и нашел кучу вещей(лингвистических), которые можно неправильно понять.Правда в других главах если посмотреть, то уточнение найдешь, которое это неправильное понимание снимет.
|
|
|
|
|
27.1.2007, 0:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357

|
Лично мое мнение: самое лучшее, хотя и не самое дешевое: 1) где магистрали не важно, было бы место для их прокладки, и последующего обслуживания; 2) попутка или обратка магисталей тоже не важно, так как у Вас наверное кол-во стояков (1 стояк на подъезд) будет не очень большое; 3) от стояков поэтажные коллектора с обязательной балансировкой поквартирных ветвей (а вдруг житель захочет снять все терморегуляторы и пропустить весь расход через себя (были прецеденты)), установкой приборов комерческого учета, арматуры для оключения неплательщиков; 4) в пределах квартиры любую двухтрубку, лучевую разводку, однотрубку (лишь бы потери давления согласовывались с соседними квартирами)
Марта
|
|
|
|
|
27.1.2007, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
А какая предполагается система? Стояковая или поквартирная? Каковы критерии эффективности?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
4.2.2007, 14:34
|
Guest Forum

|
Цитата(ugols @ Jan 24 2007, 17:07 ) Спасибо за советы. Но хотелось бы всетаки узнать какой способ раздачи лучше: снизу-вниз(тупиковая нижняя разводка), сверху-вниз (попутная смешанная, подача сверху)? Двухтрубную систему многоэтажных зданий лучше проектировать с нижней разводкой. Иначе вода пойдет через приборы верхних этажей. Конечно, можно поджать подводки верхних приборов термостатами. Однако, где гарантия, что жилец не перенастроит термостат? и где гарантия, что монтажник грамотно настроит систему? Вообще рекомендую книгу Сканави, Махов "Отопление"(точное название на помню)
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|