> Бывают ли в природе взрывозащищенные электрические калориферы?, Требуется подобрать калорифер во взрывоопасное помещение
AlterNet
сообщение 23.1.2007, 16:05
Сообщение #1


инженер отрасли ТГВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101



Добрый день, имеется взрывоопасное производство в котором спроектирована приточная система с малым расходом воздуха (350 м3/ч). Закладывать водяной калорифер на такой маленький расход с обвязкой и со всеми прибамбасами рука не поднимается. Существуют ли в природе взрывозащищенные электрические калориферы? Есть подозрения на нагреватели с керамическими ТЭНами, но не известны их параметры. Помогите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VPS_*
сообщение 23.1.2007, 18:04
Сообщение #2





Guest Forum






Попробуйте посмотреть здесь http://www.ten.ru/inf_gost.shtml
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.1.2007, 18:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(AlterNet @ Jan 23 2007, 16:05 )
имеется взрывоопасное производство в взрывозащищенные электрические калориферы?

Не встречалось, но категория какая?
56 градусов температура вспышки т.е. вы этим и ограничены? Ту т наверное что то штучное из других отраслей найти придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 24.1.2007, 0:59
Сообщение #4


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Там, по всей видимости, "Б". Я бы воду делал. ТЭНы завернут. А что-то "штучное и уникальное" будет стоить ой-как много. Подберите приточку во взрывобезопасном исполнении на Ваш расход. Не берите 250, возьмите 400 м3/час (у Вас же тамбур-шлюз)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bronevoi
сообщение 24.1.2007, 10:14
Сообщение #5


разработка/изготовление циклонов малого диаметра, мультициклонов


Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5019



Цитата(AlterNet @ Jan 23 2007, 16:05 )
Существуют ли в природе взрывозащищенные  электрические калориферы?

ГОСТ Р МЭК 62086-1-2003 "Электрооборудование взрывозащищенное. Нагреватели электрические резистивные для потенциально взрывоопасных сред. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" заменен на ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005 "Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Нагреватели сетевые электрические резистивные. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний". Вероятно небесполезно будет ознакомиться с этими документами, а возможно и поговорить с разработчиками. Обычно "за спрос" денег не берут.

Цитата(AlterNet @ Jan 23 2007, 16:05 )
Есть подозрения на нагреватели с керамическими ТЭНами, но не известны их параметры.

Лучше не ТЭН (Трубчатый Электрический Нагреватель), а НЭСТ (Нагреватель Электрический Стеклопластиковый Тонкослойный).

Общепромышленное исполнение по ГОСТ 19689-80 "Нагреватели электрические стеклопластиковые тонкослойные. Общие технические условия" и ГОСТ 21789-76 "Нагреватели электрические стеклопластиковые тонкослойные плоские на напряжения 220 и 27 В. Конструкция и размеры". Специализированные - по ОСТ или ТУ.
Разработчиков/изготовителей много, например http://www.advtech.ru/tsniism/heatr1.htm

Недорогие. Я применял для разных целей, в том числе и для обогрева помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlterNet
сообщение 24.1.2007, 17:01
Сообщение #6


инженер отрасли ТГВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.8.2005
Пользователь №: 1101



Спасибо большое за оказанную помощь и бесценную информацию! Не ожидал такого объема полезной инфы smile.gif Изучаю, собираюсь применить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 24.1.2007, 18:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Электрокалориферы точно не пройдут...
В качестве отопительных приборов ставили нагреватели взрывозащищенные ВНУ на 1000-2000Вт.
Есть еще ОВЕ-4 но они более громоздкие...

С уважением Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 21:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных