Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бывают ли в природе взрывозащищенные электрические калориферы?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
AlterNet
Добрый день, имеется взрывоопасное производство в котором спроектирована приточная система с малым расходом воздуха (350 м3/ч). Закладывать водяной калорифер на такой маленький расход с обвязкой и со всеми прибамбасами рука не поднимается. Существуют ли в природе взрывозащищенные электрические калориферы? Есть подозрения на нагреватели с керамическими ТЭНами, но не известны их параметры. Помогите пожалуйста!
VPS
Попробуйте посмотреть здесь http://www.ten.ru/inf_gost.shtml
инж323
Цитата(AlterNet @ Jan 23 2007, 16:05 )
имеется взрывоопасное производство в взрывозащищенные электрические калориферы?

Не встречалось, но категория какая?
56 градусов температура вспышки т.е. вы этим и ограничены? Ту т наверное что то штучное из других отраслей найти придется.
Valentinium
Там, по всей видимости, "Б". Я бы воду делал. ТЭНы завернут. А что-то "штучное и уникальное" будет стоить ой-как много. Подберите приточку во взрывобезопасном исполнении на Ваш расход. Не берите 250, возьмите 400 м3/час (у Вас же тамбур-шлюз)
Bronevoi
Цитата(AlterNet @ Jan 23 2007, 16:05 )
Существуют ли в природе взрывозащищенные  электрические калориферы?

ГОСТ Р МЭК 62086-1-2003 "Электрооборудование взрывозащищенное. Нагреватели электрические резистивные для потенциально взрывоопасных сред. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" заменен на ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005 "Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Нагреватели сетевые электрические резистивные. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний". Вероятно небесполезно будет ознакомиться с этими документами, а возможно и поговорить с разработчиками. Обычно "за спрос" денег не берут.

Цитата(AlterNet @ Jan 23 2007, 16:05 )
Есть подозрения на нагреватели с керамическими ТЭНами, но не известны их параметры.

Лучше не ТЭН (Трубчатый Электрический Нагреватель), а НЭСТ (Нагреватель Электрический Стеклопластиковый Тонкослойный).

Общепромышленное исполнение по ГОСТ 19689-80 "Нагреватели электрические стеклопластиковые тонкослойные. Общие технические условия" и ГОСТ 21789-76 "Нагреватели электрические стеклопластиковые тонкослойные плоские на напряжения 220 и 27 В. Конструкция и размеры". Специализированные - по ОСТ или ТУ.
Разработчиков/изготовителей много, например http://www.advtech.ru/tsniism/heatr1.htm

Недорогие. Я применял для разных целей, в том числе и для обогрева помещений.
AlterNet
Спасибо большое за оказанную помощь и бесценную информацию! Не ожидал такого объема полезной инфы smile.gif Изучаю, собираюсь применить smile.gif
KVD
Электрокалориферы точно не пройдут...
В качестве отопительных приборов ставили нагреватели взрывозащищенные ВНУ на 1000-2000Вт.
Есть еще ОВЕ-4 но они более громоздкие...

С уважением Вадим
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.