Проблемы с ГВС |
|
|
|
30.8.2017, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Цитата(Водяной @ 30.8.2017, 9:54)  4,3 х 1,3 х 4,5 / 12 = 2,0 куба в час - расчетный максимально-часовой расход, а не суточный, сори. А что за коэффициенты 1,3 и 4,5? Цитата(ivan-l-ing @ 30.8.2017, 9:23)  отопительный сезон не начался, снимите показания с тепловычислителя и можете сюда закинуть, поанализируем-с я бы вообще схемку всего итп хотел поглядеть чисто интересно что за насосы заполнения 2,7 на 5 кубов и 17 метров и насосец отопления 4,2 на 50кубов и 25 метров походу на насосах откаты получали чтоль?
вообще паспорта систем теплопотребления в проекте есть? что там за цифири что такие насосы вбаханы Приложил схему и ПЗ
|
|
|
|
|
30.8.2017, 12:48
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Не понятно. Заложен теплообменник на 1,7 куба, а на схеме же стоит 2,8 куба после него....
1,3 и 4,5 - СНИП 2.04.02 -переводные коэффициенты на максимальные расходы из средних
|
|
|
|
|
30.8.2017, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Цитата(Водяной @ 30.8.2017, 12:48)  Не понятно. Заложен теплообменник на 1,7 куба, а на схеме же стоит 2,8 куба после него....
1,3 и 4,5 - СНИП 2.04.02 -переводные коэффициенты на максимальные расходы из средних Я извиняюсь, еще вопросы. А почему 1,3 взят дважды? И почему если счетчик на холодной воде, то разделить на 2?
|
|
|
|
|
30.8.2017, 13:25
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Писец потери в вентиляции 23м.вод.ст. отоплении 20м.вод.ст. цирк. гвс 9 м.вод.ст.
а в принципиальной схеме итп потери указаны вентиляха 1,5 отопление 1,8 гвс 0,3
удачно продали насосы
|
|
|
|
|
30.8.2017, 14:54
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(bkv70 @ 30.8.2017, 13:16)  Я извиняюсь, еще вопросы. А почему 1,3 взят дважды? И почему если счетчик на холодной воде, то разделить на 2? 1,3 - из среднесуточного в максимально-суточный 1,3 х 4,5 - из макс-суток в макс час А про 2 Вы правильно подметили. Действительно. Ветка ХВС уже идёт чисто на ГВС по схеме без разделения. Т.е. 2 кубика чисто на ГВС будет в максимальный час.
|
|
|
|
|
30.8.2017, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Огромное спасибо Водяному и ivan-l-ing за помощь. Последний вопрос: хотим переставить т/о (с большим количеством пластин) с другого ИТП, а насос в качестве эксперимента включить через ЧРП. Как вы считаете, результат получим?
|
|
|
|
|
30.8.2017, 16:26
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Насчет теплообменника, думаю стоит поменять. А вот насчет частотника не могу пока сказать. Были вопросы выше из серии замерить-посмотреть. Пока информации мало. Проверьте фильтры до насосов обязательно.
Пришли утром, открыли удаленный кран, подождали. Вода горячая. Хорошо. Значит в час пик не хватает теплообменника. Т.е. это основная причина. А так, может люди хотят за 10 секунд чтобы горячая пошла, а её тупо ждать нужно дольше 30. Это другой расклад, это циркуляция.
Сообщение отредактировал Водяной - 30.8.2017, 16:22
|
|
|
|
|
30.8.2017, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779

|
Цитата Описание проблемы: есть ИТП с контуром ГВС, уходит из ИТП - 50 гр. 3 атм., возврат с циркуляции - 20-30 гр. 1 атм Проверить фильтр перед насосом. Не может с таким насосом с циркуляции возвращаться 20-30 градусов, а может сам теплообменник забит полностью, какое давление после теплообменника? Раньше как с водой дела были? Если когда-то работало хорошо - то 100% что-то надо просто чистить, а потом уже можно будет думать как насос уменьшить.
|
|
|
|
|
30.8.2017, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779

|
А тот теплообменник что у вас - до 50 градусов сможет и 3 куба нагреть, это при 70 градусах в теплотрассе, так что не вижу смысла увеличивать его, надо искать причину.
Сообщение отредактировал hcetih - 30.8.2017, 17:17
|
|
|
|
|
30.8.2017, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Цитата(hcetih @ 30.8.2017, 16:39)  Проверить фильтр перед насосом. Не может с таким насосом с циркуляции возвращаться 20-30 градусов, а может сам теплообменник забит полностью, какое давление после теплообменника? Раньше как с водой дела были? Если когда-то работало хорошо - то 100% что-то надо просто чистить, а потом уже можно будет думать как насос уменьшить. Хорошо никогда не было, просто центр новый и по мере заполнения арендаторами и увеличения трафика посетителей вопрос встает все более остро. До этого мыли теплообменник с фильтрами, и все.
|
|
|
|
|
30.8.2017, 20:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Водяной, прошу прощения! Я тут подумал и у меня возник еще один вопрос по расчету максимальных расходов. Я взял при расчете (без коэффициентов) 12 часов в сутки, поскольку в ночное время расход минимальный (только для нужд клининга). Но с применением коэффициентов наверное корректнее делить на 24 часа?
|
|
|
|
|
30.8.2017, 22:16
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(bkv70 @ 30.8.2017, 20:53)  Водяной, прошу прощения! Я тут подумал и у меня возник еще один вопрос по расчету максимальных расходов. Я взял при расчете (без коэффициентов) 12 часов в сутки, поскольку в ночное время расход минимальный (только для нужд клининга). Но с применением коэффициентов наверное корректнее делить на 24 часа? Нет. Принимается время работы предприятия. Просто в СНИП расчет идёт на жителей. Для жилья всегда 24 часа.
|
|
|
|
|
31.8.2017, 0:14
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(hcetih @ 30.8.2017, 17:16)  А тот теплообменник что у вас - до 50 градусов сможет и 3 куба нагреть, это при 70 градусах в теплотрассе, так что не вижу смысла увеличивать его, надо искать причину. Посмотрел паспорт теплообменника. Так и есть. Там для 70 градусов теплоснабжение (осенне-весенний период). При 95 градусах ГВС он выдаст 2,1 куб в час при 60 градусах. Если до 50 градусов, то и 2,8-3 куба. 50 градусов не норматив. Но по ощущению горячей воды - 50 градусов ощущается, как хорошо горячая вода.
|
|
|
|
|
31.8.2017, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310

|
Цитата(ivan-l-ing @ 30.8.2017, 13:25)  Писец потери в вентиляции 23м.вод.ст. отоплении 20м.вод.ст. цирк. гвс 9 м.вод.ст.
а в принципиальной схеме итп потери указаны вентиляха 1,5 отопление 1,8 гвс 0,3
удачно продали насосы А поясните пожалуйста, как вы определили потери 23, 20 и 9 м.
|
|
|
|
|
31.8.2017, 9:27
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(bkv70 @ 31.8.2017, 9:19)  А поясните пожалуйста, как вы определили потери 23, 20 и 9 м. это в ПЗ вашей написано
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|