Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблемы с ГВС
bkv70
сообщение 30.8.2017, 11:07
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Цитата(Водяной @ 30.8.2017, 9:54) *
4,3 х 1,3 х 4,5 / 12 = 2,0 куба в час - расчетный максимально-часовой расход, а не суточный, сори.

А что за коэффициенты 1,3 и 4,5?

Цитата(ivan-l-ing @ 30.8.2017, 9:23) *
отопительный сезон не начался, снимите показания с тепловычислителя
и можете сюда закинуть, поанализируем-с
я бы вообще схемку всего итп хотел поглядеть
чисто интересно что за насосы заполнения 2,7 на 5 кубов и 17 метров
и насосец отопления 4,2 на 50кубов и 25 метров
походу на насосах откаты получали чтоль?

вообще паспорта систем теплопотребления в проекте есть? что там за цифири что такие насосы вбаханы

Приложил схему и ПЗ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____6.dwg ( 6,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  ____6______________________.doc ( 184 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.8.2017, 12:48
Сообщение #32


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Не понятно. Заложен теплообменник на 1,7 куба, а на схеме же стоит 2,8 куба после него....

1,3 и 4,5 - СНИП 2.04.02 -переводные коэффициенты на максимальные расходы из средних
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 30.8.2017, 13:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Цитата(Водяной @ 30.8.2017, 12:48) *
Не понятно. Заложен теплообменник на 1,7 куба, а на схеме же стоит 2,8 куба после него....

1,3 и 4,5 - СНИП 2.04.02 -переводные коэффициенты на максимальные расходы из средних

Я извиняюсь, еще вопросы.
А почему 1,3 взят дважды?
И почему если счетчик на холодной воде, то разделить на 2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.8.2017, 13:25
Сообщение #34


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Писец
потери в вентиляции 23м.вод.ст.
отоплении 20м.вод.ст.
цирк. гвс 9 м.вод.ст.

а в принципиальной схеме итп потери указаны
вентиляха 1,5
отопление 1,8
гвс 0,3

удачно продали насосы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.8.2017, 14:54
Сообщение #35


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(bkv70 @ 30.8.2017, 13:16) *
Я извиняюсь, еще вопросы.
А почему 1,3 взят дважды?
И почему если счетчик на холодной воде, то разделить на 2?

1,3 - из среднесуточного в максимально-суточный
1,3 х 4,5 - из макс-суток в макс час

А про 2 Вы правильно подметили. Действительно. Ветка ХВС уже идёт чисто на ГВС по схеме без разделения. Т.е. 2 кубика чисто на ГВС будет в максимальный час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 30.8.2017, 16:10
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Огромное спасибо Водяному и ivan-l-ing за помощь.
Последний вопрос: хотим переставить т/о (с большим количеством пластин) с другого ИТП, а насос в качестве эксперимента включить через ЧРП.
Как вы считаете, результат получим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.8.2017, 16:26
Сообщение #37


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Насчет теплообменника, думаю стоит поменять. А вот насчет частотника не могу пока сказать. Были вопросы выше из серии замерить-посмотреть. Пока информации мало. Проверьте фильтры до насосов обязательно.

Пришли утром, открыли удаленный кран, подождали. Вода горячая. Хорошо. Значит в час пик не хватает теплообменника. Т.е. это основная причина.
А так, может люди хотят за 10 секунд чтобы горячая пошла, а её тупо ждать нужно дольше 30. Это другой расклад, это циркуляция.

Сообщение отредактировал Водяной - 30.8.2017, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 30.8.2017, 16:39
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Цитата
Описание проблемы: есть ИТП с контуром ГВС, уходит из ИТП - 50 гр. 3 атм., возврат с циркуляции - 20-30 гр. 1 атм

Проверить фильтр перед насосом. Не может с таким насосом с циркуляции возвращаться 20-30 градусов, а может сам теплообменник забит полностью, какое давление после теплообменника?
Раньше как с водой дела были? Если когда-то работало хорошо - то 100% что-то надо просто чистить, а потом уже можно будет думать как насос уменьшить.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 30.8.2017, 17:16
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



А тот теплообменник что у вас - до 50 градусов сможет и 3 куба нагреть, это при 70 градусах в теплотрассе, так что не вижу смысла увеличивать его, надо искать причину.

Сообщение отредактировал hcetih - 30.8.2017, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 30.8.2017, 17:49
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Цитата(hcetih @ 30.8.2017, 16:39) *
Проверить фильтр перед насосом. Не может с таким насосом с циркуляции возвращаться 20-30 градусов, а может сам теплообменник забит полностью, какое давление после теплообменника?
Раньше как с водой дела были? Если когда-то работало хорошо - то 100% что-то надо просто чистить, а потом уже можно будет думать как насос уменьшить.

Хорошо никогда не было, просто центр новый и по мере заполнения арендаторами и увеличения трафика посетителей вопрос встает все более остро.
До этого мыли теплообменник с фильтрами, и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 30.8.2017, 20:53
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Водяной, прошу прощения!
Я тут подумал и у меня возник еще один вопрос по расчету максимальных расходов.
Я взял при расчете (без коэффициентов) 12 часов в сутки, поскольку в ночное время расход минимальный (только для нужд клининга). Но с применением коэффициентов наверное корректнее делить на 24 часа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.8.2017, 22:16
Сообщение #42


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(bkv70 @ 30.8.2017, 20:53) *
Водяной, прошу прощения!
Я тут подумал и у меня возник еще один вопрос по расчету максимальных расходов.
Я взял при расчете (без коэффициентов) 12 часов в сутки, поскольку в ночное время расход минимальный (только для нужд клининга). Но с применением коэффициентов наверное корректнее делить на 24 часа?

Нет. Принимается время работы предприятия. Просто в СНИП расчет идёт на жителей. Для жилья всегда 24 часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.8.2017, 0:14
Сообщение #43


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(hcetih @ 30.8.2017, 17:16) *
А тот теплообменник что у вас - до 50 градусов сможет и 3 куба нагреть, это при 70 градусах в теплотрассе, так что не вижу смысла увеличивать его, надо искать причину.

Посмотрел паспорт теплообменника. Так и есть. Там для 70 градусов теплоснабжение (осенне-весенний период). При 95 градусах ГВС он выдаст 2,1 куб в час при 60 градусах. Если до 50 градусов, то и 2,8-3 куба.
50 градусов не норматив. Но по ощущению горячей воды - 50 градусов ощущается, как хорошо горячая вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkv70
сообщение 31.8.2017, 9:19
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 6.4.2011
Пользователь №: 102310



Цитата(ivan-l-ing @ 30.8.2017, 13:25) *
Писец
потери в вентиляции 23м.вод.ст.
отоплении 20м.вод.ст.
цирк. гвс 9 м.вод.ст.

а в принципиальной схеме итп потери указаны
вентиляха 1,5
отопление 1,8
гвс 0,3

удачно продали насосы

А поясните пожалуйста, как вы определили потери 23, 20 и 9 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 31.8.2017, 9:27
Сообщение #45


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(bkv70 @ 31.8.2017, 9:19) *
А поясните пожалуйста, как вы определили потери 23, 20 и 9 м.

это в ПЗ вашей написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных