19sergei91
сообщение 30.8.2017, 9:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день. Какие уклон и глубина залегания должны быть на самотечной сети водопровода Ду 400? Можно ли применять правила как для канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.8.2017, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я бы не стал придерживаться минимальных скоростей, но что то с колодцами мне не нравится, хотя можно делать закрытые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.8.2017, 10:06
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Думаю, надо придерживаться правил для воды. Сточные воды всё же тёплые. Да и уклон в канализации берётся исходя из минимальной самоочищающей скорости.
Сеть закрытую делать, без лотковых колодцев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 30.8.2017, 12:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



самотечная сеть водопровода? такие бывают, опишите пожалуйста подробнее

а так уклон должен обеспечивать требуемую производительность системы. к Минимальным скоростям и пр я бы не стал привязываться, и считать само собой стал бы в полное сечение

Сообщение отредактировал Aerl - 30.8.2017, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 30.8.2017, 14:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Aerl @ 30.8.2017, 12:45) *
самотечная сеть водопровода? такие бывают, опишите пожалуйста подробнее

а так уклон должен обеспечивать требуемую производительность системы. к Минимальным скоростям и пр я бы не стал привязываться, и считать само собой стал бы в полное сечение

Технологи дали оборотную воду после фильтров. Был разрыв струи. Вот и стала безнапорная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 30.8.2017, 16:07
Сообщение #6


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Уклон берите как для канализации, а глубину как на водопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.8.2017, 21:00
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 30.8.2017, 14:29) *
Технологи дали оборотную воду после фильтров. Был разрыв струи. Вот и стала безнапорная

С какой стати она вдруг стала у Вас безнапорной? Разрыв струи есть в каждой водонапорной башне или резервуаре, но сеть после них всёравно напорная.

Считайте разность отметок, геометрический напор и потери. Уклон Вам кроме как для опорожнения системы вообще не нужен.

Цитата(19sergei91 @ 30.8.2017, 9:00) *
Добрый день. Какие уклон и глубина залегания должны быть на самотечной сети водопровода Ду 400? Можно ли применять правила как для канализации?

С какой стати Ду 400?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 31.8.2017, 9:18
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(rinatbay @ 30.8.2017, 16:07) *
Уклон берите как для канализации

Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 31.8.2017, 9:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Serg Ivanov @ 30.8.2017, 21:00) *
С какой стати она вдруг стала у Вас безнапорной? Разрыв струи есть в каждой водонапорной башне или резервуаре, но сеть после них всёравно напорная.

Считайте разность отметок, геометрический напор и потери. Уклон Вам кроме как для опорожнения системы вообще не нужен.


С какой стати Ду 400?

в подробности не вдавался. Технологи дали трубу Ду 400 и без давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 31.8.2017, 10:27
Сообщение #10


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Dmitry_vk @ 31.8.2017, 9:18) *
Зачем?

Чтобы труба не заиливалась. В воде могут быть разные примеси, хоть она и водопроводная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 31.8.2017, 15:27
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(rinatbay @ 31.8.2017, 10:27) *
В воде могут быть разные примеси, хоть она и водопроводная.

Могут быть, а могут не быть. А вы предлагаете однозначно
Цитата(rinatbay @ 30.8.2017, 16:07) *
Уклон берите как для канализации

Что технически и экономически совсем не обоснованно выходит.
Вот Сергей предлагает расчетами заниматься, это более прагматичный подход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 31.8.2017, 16:52
Сообщение #12


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Почему необоснованно? Для 400 мм диаметра уклон для канализации 0.002. Что трудно на водопроводе этот уклон минимальный принять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2017, 18:40
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(rinatbay @ 31.8.2017, 16:52) *
Почему необоснованно? Для 400 мм диаметра уклон для канализации 0.002. Что трудно на водопроводе этот уклон минимальный принять?

Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 4.9.2017, 10:43
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(rinatbay @ 31.8.2017, 16:52) *
Почему необоснованно?
Что трудно на водопроводе этот уклон минимальный принять?

Вы это обоснованием называете?
Цитата(rinatbay @ 31.8.2017, 16:52) *
Что трудно на водопроводе этот уклон минимальный принять?

Трудно - не инженерное понятие. Много чего не трудно сделать, но, как говорит Сергей, зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.9.2017, 11:37
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 4.9.2017, 10:43) *
Вы это обоснованием называете?

Трудно - не инженерное понятие. Много чего не трудно сделать, но, как говорит Сергей, зачем?

Наверное чтобы все смеялись потом.. Канализацию делают безнапорной по причине, что там не только вода течёт. А водопровод самотечный - ну в Древнем Риме строили. Трубы тогда выходили дороже акведуков. Уклон -0,001.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%...%B4%D1%83%D0%BA
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных