19sergei91
Добрый день. Какие уклон и глубина залегания должны быть на самотечной сети водопровода Ду 400? Можно ли применять правила как для канализации?
Dima_UA
я бы не стал придерживаться минимальных скоростей, но что то с колодцами мне не нравится, хотя можно делать закрытые
Ferdipendoz
Думаю, надо придерживаться правил для воды. Сточные воды всё же тёплые. Да и уклон в канализации берётся исходя из минимальной самоочищающей скорости.
Сеть закрытую делать, без лотковых колодцев
Aerl
самотечная сеть водопровода? такие бывают, опишите пожалуйста подробнее

а так уклон должен обеспечивать требуемую производительность системы. к Минимальным скоростям и пр я бы не стал привязываться, и считать само собой стал бы в полное сечение
19sergei91
Цитата(Aerl @ 30.8.2017, 12:45) *
самотечная сеть водопровода? такие бывают, опишите пожалуйста подробнее

а так уклон должен обеспечивать требуемую производительность системы. к Минимальным скоростям и пр я бы не стал привязываться, и считать само собой стал бы в полное сечение

Технологи дали оборотную воду после фильтров. Был разрыв струи. Вот и стала безнапорная
rinatbay
Уклон берите как для канализации, а глубину как на водопроводе.
Serg Ivanov
Цитата(19sergei91 @ 30.8.2017, 14:29) *
Технологи дали оборотную воду после фильтров. Был разрыв струи. Вот и стала безнапорная

С какой стати она вдруг стала у Вас безнапорной? Разрыв струи есть в каждой водонапорной башне или резервуаре, но сеть после них всёравно напорная.

Считайте разность отметок, геометрический напор и потери. Уклон Вам кроме как для опорожнения системы вообще не нужен.

Цитата(19sergei91 @ 30.8.2017, 9:00) *
Добрый день. Какие уклон и глубина залегания должны быть на самотечной сети водопровода Ду 400? Можно ли применять правила как для канализации?

С какой стати Ду 400?
Dmitry_vk
Цитата(rinatbay @ 30.8.2017, 16:07) *
Уклон берите как для канализации

Зачем?
19sergei91
Цитата(Serg Ivanov @ 30.8.2017, 21:00) *
С какой стати она вдруг стала у Вас безнапорной? Разрыв струи есть в каждой водонапорной башне или резервуаре, но сеть после них всёравно напорная.

Считайте разность отметок, геометрический напор и потери. Уклон Вам кроме как для опорожнения системы вообще не нужен.


С какой стати Ду 400?

в подробности не вдавался. Технологи дали трубу Ду 400 и без давления.
rinatbay
Цитата(Dmitry_vk @ 31.8.2017, 9:18) *
Зачем?

Чтобы труба не заиливалась. В воде могут быть разные примеси, хоть она и водопроводная.
Dmitry_vk
Цитата(rinatbay @ 31.8.2017, 10:27) *
В воде могут быть разные примеси, хоть она и водопроводная.

Могут быть, а могут не быть. А вы предлагаете однозначно
Цитата(rinatbay @ 30.8.2017, 16:07) *
Уклон берите как для канализации

Что технически и экономически совсем не обоснованно выходит.
Вот Сергей предлагает расчетами заниматься, это более прагматичный подход.
rinatbay
Почему необоснованно? Для 400 мм диаметра уклон для канализации 0.002. Что трудно на водопроводе этот уклон минимальный принять?
Serg Ivanov
Цитата(rinatbay @ 31.8.2017, 16:52) *
Почему необоснованно? Для 400 мм диаметра уклон для канализации 0.002. Что трудно на водопроводе этот уклон минимальный принять?

Зачем?
Dmitry_vk
Цитата(rinatbay @ 31.8.2017, 16:52) *
Почему необоснованно?
Что трудно на водопроводе этот уклон минимальный принять?

Вы это обоснованием называете?
Цитата(rinatbay @ 31.8.2017, 16:52) *
Что трудно на водопроводе этот уклон минимальный принять?

Трудно - не инженерное понятие. Много чего не трудно сделать, но, как говорит Сергей, зачем?
Serg Ivanov
Цитата(Dmitry_vk @ 4.9.2017, 10:43) *
Вы это обоснованием называете?

Трудно - не инженерное понятие. Много чего не трудно сделать, но, как говорит Сергей, зачем?

Наверное чтобы все смеялись потом.. Канализацию делают безнапорной по причине, что там не только вода течёт. А водопровод самотечный - ну в Древнем Риме строили. Трубы тогда выходили дороже акведуков. Уклон -0,001.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%...%B4%D1%83%D0%BA
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.