Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ток короткого замыкания, Условия подбора автомата
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.9.2017, 22:41
Сообщение #121





Guest Forum






и оба по 10 кА на проводок цепи управления 1 мм2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 12.9.2017, 22:48
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Еще раз.. 10кА токи можно поиметь только прямо на выходе трансформатора подстанции! Оценивайте ситуацию при подготовке к использованию вашей электротехнической арматуры и вводите дополнительные демпфирующие элементы (например- дроссели) в цепи питания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.9.2017, 22:53
Сообщение #123





Guest Forum






Цитата(По самые по... @ 12.9.2017, 20:48) *
Еще раз.. 10кА токи можно поиметь только прямо на выходе трансформатора подстанции! Оценивайте ситуацию при подготовке к использованию вашей электротехнической арматуры и вводите дополнительные демпфирующие элементы (например- дроссели) в цепи питания.

ну и что , проводок все равно сгорит (вместе с подстанцией)
я хочу сказать, что если нку заявлено 10 кА , то все должно выдерживать 10 кА ( на испытаниях).

Сообщение отредактировал Blade runner - 12.9.2017, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 12.9.2017, 22:59
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Чо он сгорит то, автомат сработает, если ток не превышен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.9.2017, 23:03
Сообщение #125





Guest Forum






Цитата(По самые по... @ 12.9.2017, 20:59) *
Чо он сгорит то, автомат сработает, если ток не превышен

при кз, пока автомат сработает, через него протекает некоторое количество электрической энергии, этой энергии может оказаться достаточно. чтобы повредить провод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 12.9.2017, 23:10
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Если автомат выбран неправильно или сечения присоединительных проводов не рассчитаны на порог срабатывания по тепловому току, то это будет виной разработчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.9.2017, 23:12
Сообщение #127





Guest Forum






Цитата(По самые по... @ 12.9.2017, 21:10) *
Если автомат выбран неправильно или сечения присоединительных проводов не рассчитаны на порог срабатывания по тепловому току, то это будет виной разработчика.

как выбрать провод и автомат чтобы они выдержали ток кз предположим 10 кА ? или проверить подбор .
насколько понимаю это связано с характеристиками I2t автомата и провода.
а это вообще считают ?

Сообщение отредактировал Blade runner - 12.9.2017, 23:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 12.9.2017, 23:21
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



И провод и автомат выбираются по максимальному току нагрузки. Автомат должен соответствовать по степени устойчивости вероятному току КЗ при закороченных выходах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.9.2017, 23:22
Сообщение #129





Guest Forum






Т.е. провод на кз не считают ?

Сообщение отредактировал Blade runner - 12.9.2017, 23:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 12.9.2017, 23:24
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.9.2017, 23:29
Сообщение #131





Guest Forum






Пасиб.
I2t провода можно посчитать, но I2t автоматического выключателя с учетом токоограничения не знаю где взять.


Сообщение отредактировал Blade runner - 12.9.2017, 23:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 12.9.2017, 23:37
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Хе-хе.. Чтобы посчитать I2t, надо рассчитать вероятный I, который определятся источником напряжения и полным сопротивлением цепи, включая внутреннее сопротивление источника. А чтобы знать t, надо испытать используемый вами автомат на время отключения при рассчитанном I.
Вам больше делать нечего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 12.9.2017, 23:55
Сообщение #133





Guest Forum






I2t провода довольно просто считается. sqr t = 115 x S/I, на некоторые автоматы I2t нашел, на то что нужно не нашел.
практически что может произойти : сработал автомат на кз - провод может и не отгорел, но поплавился. непорядок.


Сообщение отредактировал Blade runner - 13.9.2017, 0:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 13.9.2017, 0:15
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Нашел "Расчетные кривые для нахождения токов короткого замыкания в цепях 0,4 кВ." Просто сложные расчеты многим не нужны, это им не интересно. Из кривых следует, что трехфазное короткое замыкание на зажимах самого трансформатора при мощности 400 кВА - 8 кА; 630 кВА - 10 кА; 1000 кВа - 12 кА. И т.д. Естественно на щитах автоматики токи КЗ будут значительно меньше.
Прикрепленный файл  Screenshot_16.jpg ( 221,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.9.2017, 0:18
Сообщение #135





Guest Forum






Такая тема была уже. я и сам про нее забыл.
Цитата
На 0.4кВ кабели на термическую стойкость не проверяютт

Отсюда и непонимание у электриков.
За руб ежом по моему все таки проверяют.

Сообщение отредактировал Blade runner - 13.9.2017, 0:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.9.2017, 9:05
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



По I2t считается тепловое (расплавляющее) воздействие. Но при больших токах КЗ нельзя забывать про механическое воздействие. Электромагнит некислый получается. Если правильно помню, то при трёхфазном КЗ 63 кА на отдельно проложенные на расстоянии 30-50 см друг от друга токопроводы фаз действуем сила более 4 тонн. Так что иногда обеспечение устойчивости к большим аварийным токам влетает в копеечку...

Сообщение отредактировал straus - 13.9.2017, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.9.2017, 9:10
Сообщение #137





Guest Forum






Интересно почему автомат не плющит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.9.2017, 9:53
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Не задумывался. А вот масляный трансформатор с током КЗ в те же 63 кА выгибает сантиметров на 15-20 по всем проекциям, он в этот момент кажется жидким, по нему как волны идут. А сталюка корпуса там толстая, а остов и подавно.

Сообщение отредактировал straus - 13.9.2017, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.9.2017, 10:46
Сообщение #139





Guest Forum






ну такое автоматчик точно считать не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.9.2017, 16:19
Сообщение #140





Guest Forum






В паспорте на нку требуется указывать ток кз, электрики токи кз нку не считают. Парадокс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 13.9.2017, 17:34
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(По самые по... @ 12.9.2017, 22:48) *
Еще раз.. 10кА токи можно поиметь только прямо на выходе трансформатора подстанции! Оценивайте ситуацию при подготовке к использованию вашей электротехнической арматуры и вводите дополнительные демпфирующие элементы (например- дроссели) в цепи питания.

Готов верить.....
Однако читая в обычном каталоге на автоматы - "Подключение конденсаторных батарей можно сравнить с включением в условиях короткого замыкания, где включающая способность Ip принимает высокие пиковые значения, прежде всего, когда конденсаторные батареи подключаются параллельно с уже запитанными батареями. Значение Ip должно рассчитываться для каждой конкретной ситуации, т.к. оно зависит от конкретных условий цепи, и в некоторых случаях может достигать пиковых значений, равных 100:200 х Icn длительностью 1 :2 мс. Данный факт необходимо принимать во внимание при выборе автоматических выключателей, которые должны иметь соответствующую включающую способность, и такую уставку расцепителя, которая не будет вызывать ложные срабатывания при подключении конденсаторной батареи."

И начинают терзать смутные сомнения..... rolleyes.gif
Может все таки надо учитывать при расчетах характер нагрузки.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ryzhij
сообщение 14.9.2017, 7:47
Сообщение #142





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.9.2017
Пользователь №: 327718



Цитата(zadvor @ 13.9.2017, 17:34) *
Однако читая в обычном каталоге на автоматы - "Подключение конденсаторных батарей можно сравнить с включением в условиях короткого замыкания, где включающая способность Ip принимает высокие пиковые значения...

Может все таки надо учитывать при расчетах характер нагрузки...
Вот поэтому добрые люди для коммутации конденсаторных батарей применяют специальные двухэтажные пускатели с резистивными перемычками, или делают группу из пары пускателей, где сначала конденсатор подключается через резисторы, а потом резисторы окорачиваются.

Конденсаторы не будут влиять на ток КЗ уже потому, что их воздействие скомпенсировано реактивной составляющей тока в сети. Для этого они и нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.9.2017, 13:44
Сообщение #143





Guest Forum






Кстати пишут , что за руб ежом не используют автоматы 4,5 кА в быту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.9.2017, 16:46
Сообщение #144





Guest Forum






На картинке соотношение I2t провода 1,5 мм2, 1мм2, 0,5мм2 и I2t автоматических выключателей на 10 кА.
В принципе не так все печально.

Сообщение отредактировал Blade runner - 14.9.2017, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 14.9.2017, 18:38
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(Ryzhij @ 14.9.2017, 7:47) *
Вот поэтому добрые люди для коммутации конденсаторных батарей применяют специальные двухэтажные пускатели с резистивными перемычками, или делают группу из пары пускателей, где сначала конденсатор подключается через резисторы, а потом резисторы окорачиваются.

Конденсаторы не будут влиять на ток КЗ уже потому, что их воздействие скомпенсировано реактивной составляющей тока в сети. Для этого они и нужны.

Причем тут коммутация ? Мы разве не рассматриваем вопросы защиты при КЗ? Причем тут компенсация реактивной составляющей, откуда она возьмется при КЗ на шинах? При уроненом ключе на шинах (т.е. не на нижних, а на верхних губках автомата) через что будут разряжаться банки? не через автомат ли?
Не смущает ли Вас, что в приведенном мной несколько ранее примере, вводной автомат при номинале 2500А выбран всего на 65кА, а отходящий на УКРМ при номинале 630А, выбран на 105кА ? Или все это ересь......

Кста, коммутация пускателями чет древнее, в лучших домах ландона и парижу, давно тиристорами коммутируют. Что при короткой и "толстой" кабельной линии, да вдруг одновременном пробое тиристора - пиковой разрядный ток может быть не малый....

Сообщение отредактировал zadvor - 14.9.2017, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.9.2017, 21:58
Сообщение #146





Guest Forum






Посмотрел мотор-автоматы Мюллер , сейчас Итон, хорошее токограничение со 100 кА до 3 кА, примерно, как это делают не совсем понятно.
так что можно рекомендовать для применения ТС. также существует авт. выключатель специально для вспомогательных цепей.


Сообщение отредактировал Blade runner - 14.9.2017, 22:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 14.9.2017, 22:57
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(zadvor @ 14.9.2017, 18:38) *
При уроненом ключе на шинах (т.е. не на нижних, а на верхних губках автомата) через что будут разряжаться банки? не через автомат ли?

Вот я подозревал, что те твои посты выше про обратный ток через автомат. Писать надо чётко, чтобы не было разночтений. А лучше рисовать на схеме точку замыкания и направление перетекания токов.
Теперь далее. Если не указано иное, то автоматические выключатели защищают цепи после них от источника перед ними. В остальных случаях направления перетекания аварийных токов указываются явно, и выбор установочных элементов производится с учётом дополнительных требований.
Конденсаторы УКРМ хоть и имеют низкое внутреннее сопротивление, но их ёмкость слишком мала, чтобы при работе на короткое замыкание обеспечить сколь нибудь длительное протекание аварийного тока. Там постоянная времени получается столь малая, что конденсатор будет разряжен ещё до того, как начнётся движение подвижного контакта и зажигание дуги в автомате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 15.9.2017, 14:08
Сообщение #148





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Blade runner @ 14.9.2017, 16:46) *
На картинке соотношение I2t провода 1,5 мм2, 1мм2, 0,5мм2 и I2t автоматических выключателей на 10 кА.
В принципе не так все печально.


Я и говорил,что провода в цепях управления - куда выносливее, чем сами выключатели.
Интересно вот, где проходит характеристика для сечения 0,75 кв.мм? Я повсеместно использую именно это сечение для цепей управления, включая датчики, контроллеры и катушки промежуточных реле, но автомат кладу С3, иногда С6.

Сообщение отредактировал По самые по... - 15.9.2017, 14:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.9.2017, 16:41
Сообщение #149





Guest Forum






Цитата(По самые по... @ 15.9.2017, 12:08) *
Я и говорил,что провода в цепях управления - куда выносливее, чем сами выключатели.
Интересно вот, где проходит характеристика для сечения 0,75 кв.мм? Я повсеместно использую именно это сечение для цепей управления, включая датчики, контроллеры и катушки промежуточных реле, но автомат кладу С3, иногда С6.

на линии 7400
..................
ясность как посчитать ток кз для нку пока не наступила ( у меня).

Сообщение отредактировал Blade runner - 15.9.2017, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 15.9.2017, 18:43
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(straus @ 14.9.2017, 22:57) *
Вот я подозревал, что те твои посты выше про обратный ток через автомат. Писать надо чётко, чтобы не было разночтений. А лучше рисовать на схеме точку замыкания и направление перетекания токов.

Спецом не писал четко....пытался плавно подводить к логическим рассуждениям....Ведь было безапелляционно заявлено, только источник, все смежные цепи побоку. Спец программы ерунда, и т.п. Хотя поигравшись с прогами, видишь интересные результаты автоматических расчетов - зависит от всего - от способа прокладки вводных и отходящих кабелей (плашмя, треугольником, по воздуху, в земле, на металл.конструкциях), от наличия реактивных нагрузок, банок УКРМ, параллельных генераторов (производителям коих чхать вообще на все, так как главное защитить генератор, который стоить может дороже чем все остальное, а генератор местами может качнуть в обратку больше вышестоящего транса) и т.п.
Проги не панацея, но удобный инструмент....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных