Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V  « < 4 5 6  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ток короткого замыкания, Условия подбора автомата
straus
сообщение 16.9.2017, 1:39
Сообщение #151





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Дык это, дядя... Ты там писал про учёт разных нагрузок. Но ни УКРМ ни генераторы нагрузкой не являются.

Кстати ни разу не видел на объекте генератора, который мог бы дать ток КЗ больше, чем питающая сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 16.9.2017, 19:22
Сообщение #152





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



Цитата(straus @ 16.9.2017, 1:39) *
Дык это, дядя... Ты там писал про учёт разных нагрузок. Но ни УКРМ ни генераторы нагрузкой не являются.

Кстати ни разу не видел на объекте генератора, который мог бы дать ток КЗ больше, чем питающая сеть.

Дык это, тетя...Я там писал про учет разных нагрузок и смежные цепи....И УКРМ и генераторы могут подпитывать место КЗ, и в расчетах учитываются....

Кстати, не видел, сочувствую. Покатайся по объектам Газпрома, к примеру в Туапсе котельная, по проекту согласованным с Кубаньэнерго, транс собственных нужд 6\0,4 1000кВА, генератор параллельный 2МВт, 0,4кВ (половину на котельную, половину на экспорт), плюс сверху в параллель 2 генератора по 2МВТ 6кВ, чисто на экспорт, с возможностью подпитки котельной в обратку....
Ну или поспрашай старых электриков, из опыта подскажут, как один раскрученный в обратную сторону насос с мощным эл.двигателем, перешедшим в генераторный режим, обестачивал целые районы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.9.2017, 22:46
Сообщение #153





Guest Forum






Почитал на досуге. Вывод такой. Т.к. ТС является производителем оборудования , подходящим под категорию "НКУ" ответ на вопрос что ставить, находится в госте на нку. Если на вводе устанавливается автомат на 6 кА , то и в паспорте должна быть запись номинальный ток короткого замыкания - 6 кА. При этом до 10 кА нку током кз до 10 кА не испытываются. Запись означает, что на ящик не должно прилетать больше чем 6 кА. или другого значения , указанного в паспорте. Но если нет прямого указания от заказчика, то выгоднее все же ставить автомат меньше 10 кА. По мне так лучше выключатель нагрузки, например ОТ-16 АВВ, о токе кз в этом случае тоже делается соотв. запись в паспорте - 6 кА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 16.9.2017, 22:58
Сообщение #154





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Цитата(zadvor @ 16.9.2017, 19:22) *
Дык это, тетя...Я там писал про учет разных нагрузок и смежные цепи....И УКРМ и генераторы могут подпитывать место КЗ, и в расчетах учитываются....

Ну или поспрашай старых электриков, из опыта подскажут, как один раскрученный в обратную сторону насос с мощным эл.двигателем, перешедшим в генераторный режим, обестачивал целые районы....


Электрики в опытом не стыдятся открывать учебники. М.М. Кацман "Электрические машины", Изд."Высшая школа",1990 г. Глава 10. Режимы работы асинхронной машины. Прикрепленный файл  img100.jpg ( 965,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Учет работающих синхронных и асинхронных двигателей при расчете КЗ, сам расчет токов КЗ в ГОСТ 28249-93 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ Прикрепленный файл  Screenshot_21.jpg ( 59,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 18.9.2017, 10:38
Сообщение #155





Guest Forum






Тема показывает об отсутствии знаний проектирования, испытания и документирования нку ни у автоматчиков ни у электриков. Печально.

Сообщение отредактировал Blade runner - 18.9.2017, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 17.2.2018, 4:44
Сообщение #156





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(straus @ 13.9.2017, 10:05) *
По I2t считается тепловое (расплавляющее) воздействие. Но при больших токах КЗ нельзя забывать про механическое воздействие. Электромагнит некислый получается. Если правильно помню, то при трёхфазном КЗ 63 кА на отдельно проложенные на расстоянии 30-50 см друг от друга токопроводы фаз действуем сила более 4 тонн. Так что иногда обеспечение устойчивости к большим аварийным токам влетает в копеечку...

Вот для общего развития интересные видео по теме килоампер в реале:
https://www.youtube.com/watch?v=WPiH5X-Dz54
https://www.youtube.com/watch?v=zhcsI7vGQWo
https://www.youtube.com/watch?v=aeGdqqngnxE
https://www.youtube.com/watch?v=DS06Q6oMRYY
https://www.youtube.com/watch?v=qu-ssfQRRJg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 4 5 6
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных