> Вопрос от новичка по работе с Tsx Micro в Pl 7 Pro ..., PL7 pro / TSX Micro
dys_kopot
сообщение 18.9.2017, 11:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.9.2017
Пользователь №: 328120



Вопрос по работе с TSX Micro TSX3710(001) v1.5 в PL 7 Pro ...
.
1. В пл7про я конекчусь с плк
2. прога предлагает скачать прогу с плк
3. я даю согласие и она скачивается ...
4. я сохраняю ее для резервной копии ...
5. но нахожу в разделе PLC в PL7pro подразделы Программ трансфер и дата Трансфер ...
6. И ... у меня появляется естественный вопрос - когда скачивалась прога при подключении к плк ... данные тоже скачались? и я сохранил в резерв все? или дата трансфер нужно сделать отдельно и тоже сохранить?
.
.
Просто эксперементировать неначем и не хотелось бы че нить запороть! вот решил узнать у умных и опытных!
.
.
Буду весьма признателен за любую конструктивную информацию и диалог ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 18.9.2017, 17:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день, dys!

1. В PL7PRO подключаемся к ПЛК (PLC > Connect)
2. В меню можно выбрать загрузку проекта в ПЛК (Transfer program >PC ->PLC) и выгрузку проекта из ПЛК (PLC ->PC). Выбираете выгрузку - PLC ->PC.
3. После выгрузки сохраняете проект на ПК - File > Save as и сохраняете проект *.stx.
Вы сохранили ПРОГРАММУ (код) ПЛК.

4. Если вдобавок к самому коду нужно сохранить значения переменных (%MWi), то можно выбрать сохранение данных в файл.Тем самым будет создан "слепок" состояния внутренних данных ПЛК: Transfer Data > PLC ->File выбрать сохраняемый диапазон данных и указать место на ПК для сохранения.
Вы сохранили ВНУТРЕННИЕ ДАННЫЕ ПЛК.

Теперь для того, чтобы вернуть состояние внутренних переменных, выбираете Transfer Data > File -> PLC и указываете сохранённый файл.
Все переменные будут перезаписаны.

С уважением,
СВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dys_kopot
сообщение 19.9.2017, 10:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.9.2017
Пользователь №: 328120



Цитата(ogorsv @ 18.9.2017, 17:08) *
Добрый день, dys!

1. В PL7PRO подключаемся к ПЛК (PLC > Connect)
2. В меню можно выбрать загрузку проекта в ПЛК (Transfer program >PC ->PLC) и выгрузку проекта из ПЛК (PLC ->PC). Выбираете выгрузку - PLC ->PC.
3. После выгрузки сохраняете проект на ПК - File > Save as и сохраняете проект *.stx.
Вы сохранили ПРОГРАММУ (код) ПЛК.

4. Если вдобавок к самому коду нужно сохранить значения переменных (%MWi), то можно выбрать сохранение данных в файл.Тем самым будет создан "слепок" состояния внутренних данных ПЛК: Transfer Data > PLC ->File выбрать сохраняемый диапазон данных и указать место на ПК для сохранения.
Вы сохранили ВНУТРЕННИЕ ДАННЫЕ ПЛК.

Теперь для того, чтобы вернуть состояние внутренних переменных, выбираете Transfer Data > File -> PLC и указываете сохранённый файл.
Все переменные будут перезаписаны.

С уважением,
СВ



Добрый день.

Большое спасибо за детальное пояснение ...

Еще один вопрос.
А нет ли детального описания самой среды PL7pro - ну шоб не гадать и не проверять на объекте ... а знать и быть уверенным!
Просто есть желание понять что стоит за подразделом Backup ... ну вообщем хотелось бы гдето найти детальное описание среды разработки пл7про ... по самому языку я коечто нашел, а вот по среде ...

Сообщение отредактировал dys_kopot - 19.9.2017, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 19.9.2017, 20:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Пробовали изучать встроенную справку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dys_kopot
сообщение 20.9.2017, 11:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.9.2017
Пользователь №: 328120



Цитата(ogorsv @ 19.9.2017, 20:55) *
Пробовали изучать встроенную справку?



Справка это не документация ... это если знал, но забыл ... :-(
.
А доки нету?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных