> Приготовление ГВС по по двухступенчатой смешанной и параллельной схемам
Urso
сообщение 26.9.2017, 10:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.3.2011
Пользователь №: 97626



Добрый день!

Друзья, может быть кто встречался с таким требованием по ТУ: пластинчатые подогреватели отопления и горячего водоснабжения должны быть с возможностью подключения ВВП ГВС по двухступенчатой смешанной и параллельной схемам.

Вопрос для чего возможность приготовления по двум схемам и как выглядит такая схема, может быть есть у кого образец такой схемы на посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 26.9.2017, 13:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Добрый день!

Как минимум посмотрите СП 41-101-95. Там схематично показаны классические способы подключения водопогревателей по отоплению и ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.9.2017, 14:46
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



если нет опечатки
то в смешанной перекрыл вторую ступень и получил параллельную и ничего даже и предусматривать не надо
хотя я с таким требованием не встречался
а чьи ту
звякни тсо, мож сами не читали

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.9.2017, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.9.2017, 17:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(ivan-l-ing @ 26.9.2017, 12:46) *
если нет опечатки
то в смешанной перекрыл вторую ступень и получил параллельную и ничего даже и предусматривать не надо
хотя я с таким требованием не встречался
а чьи ту
звякни тсо, мож сами не читали

Наверное первую ступень, а не вторую имели в виду. mellow.gif В смешанной схеме, применяемой в условиях 0,2<Qгвс мах/Qот мах<1 первая ступень пластинчатых ТО завышена по мощности, поскольку рассчитывается на падение давления при расчетном расходе в переходный период, а не на кВт. Наверное на это намекали, но недонамекали. Так нельзя, конечно, формулировать требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных