Добрый день!
Друзья, может быть кто встречался с таким требованием по ТУ: пластинчатые подогреватели отопления и горячего водоснабжения должны быть с возможностью подключения ВВП ГВС по двухступенчатой смешанной и параллельной схемам.
Вопрос для чего возможность приготовления по двум схемам и как выглядит такая схема, может быть есть у кого образец такой схемы на посмотреть?
 

 В смешанной схеме, применяемой в условиях 0,2<Qгвс мах/Qот мах<1 первая ступень пластинчатых ТО завышена по мощности, поскольку рассчитывается на падение давления при расчетном расходе в переходный период, а не на кВт. Наверное на это намекали, но недонамекали. Так нельзя, конечно, формулировать требования.
 В смешанной схеме, применяемой в условиях 0,2<Qгвс мах/Qот мах<1 первая ступень пластинчатых ТО завышена по мощности, поскольку рассчитывается на падение давления при расчетном расходе в переходный период, а не на кВт. Наверное на это намекали, но недонамекали. Так нельзя, конечно, формулировать требования.