Urso
Добрый день!

Друзья, может быть кто встречался с таким требованием по ТУ: пластинчатые подогреватели отопления и горячего водоснабжения должны быть с возможностью подключения ВВП ГВС по двухступенчатой смешанной и параллельной схемам.

Вопрос для чего возможность приготовления по двум схемам и как выглядит такая схема, может быть есть у кого образец такой схемы на посмотреть?
Mixaler
Добрый день!

Как минимум посмотрите СП 41-101-95. Там схематично показаны классические способы подключения водопогревателей по отоплению и ГВС.
ivan-l-ing
если нет опечатки
то в смешанной перекрыл вторую ступень и получил параллельную и ничего даже и предусматривать не надо
хотя я с таким требованием не встречался
а чьи ту
звякни тсо, мож сами не читали
испытатель
Цитата(ivan-l-ing @ 26.9.2017, 12:46) *
если нет опечатки
то в смешанной перекрыл вторую ступень и получил параллельную и ничего даже и предусматривать не надо
хотя я с таким требованием не встречался
а чьи ту
звякни тсо, мож сами не читали

Наверное первую ступень, а не вторую имели в виду. mellow.gif В смешанной схеме, применяемой в условиях 0,2<Qгвс мах/Qот мах<1 первая ступень пластинчатых ТО завышена по мощности, поскольку рассчитывается на падение давления при расчетном расходе в переходный период, а не на кВт. Наверное на это намекали, но недонамекали. Так нельзя, конечно, формулировать требования.