Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> наладка теплосети, как увеличить располагаемый напор в ЦТП
Гость_Гость_Евгений Буш_*
сообщение 24.1.2007, 19:42
Сообщение #1





Guest Forum






Проведена наладка системы теплоснабжения. Расчитаны дроссельные диафрагмы на 89 домах. Вроде все работает как надо результат по сравнению с тем как было раньше очень положительный. Но проблема в ЦТП, на ней висит отопление 14 -и домов и их же горячая вода. Среди домов 6 девятиэтажек.

Температурный график тепловой сети 120-70 0С со срезкой на 1000С на прямой.
Т.е при температуре наружного воздуха до «-3,6» 0С темп. прямой 70 0С, от «-3,6» 0С до
«-18» 0С прямолинейный участок, от «-18» 0С и ниже - 100 0С.
В закрытой системе отопления теплообменник для ГВС включён по параллельной схеме.
Зима сами видите какая. Прямую ниже 70 0С держать не могу. Поэтому температура обратки завышена. Естественно есть жгучее желание «охладить обратку».
К= QГВС/ Qотопл = 900/2841 =0,317. (нагрузка дана в Мкал). Говорят при К < 0,6 надо применять 2-х ступенчатую схему смешанного включения. Отсюда варианты:
1. до «-3,6» 0С-работает только последовательная ступень; от от «-3,6» 0С до
«-18» 0С – работает только параллельная ступень; , от «-18» 0С и ниже -????
2. На всем диапазоне температурного графика включать 2/3 поверхности нагрева последовательной ступени и 1/3 параллельной ступени.
Хочется уцепиться за 2 вариант и вот почему:
На входе в систему отопления с этого же узла (ЦТП) располагаемый напор «коло» 10 м.
Наивно полагаю, что значительно (на 2/3) уменьшив нагрузку на параллельную ступень,
подниму располагаемый напор на бОльшую величину, чем он уменьшится в последовательной ступени, итого в сумме смогу увеличить располагаемый напор в системе отопления на 3-4 м. (резерв по поверхности нагрева последовательной ступени большой).
А может есть иные варианты???

Кратко о параметры теплоносителя на котельной:
Нагрузка ЗСО - 14000Мкал. Рпр - 45м, Робр - 20м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Klipper_*
сообщение 19.1.2009, 23:22
Сообщение #2





Guest Forum






Подожмите задвижку на выходе из тп ГОЛОВНУЮ но только смотрите не пересторайтесь температура должна упасть

Подожмите задвижку на выходе из тп ГОЛОВНУЮ но только смотрите не пересторайтесь температура должна упасть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ok OLEG_*
сообщение 20.1.2009, 14:57
Сообщение #3





Guest Forum






Не пробовали делать корректировку шайб...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.1.2009, 16:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ставьте 2 ступенчатую систему ГВ. Чтобы почти не изменилась гидравлика отопления, теплообменник 1 ступени (на обратке отопления) нужно выбрать больше чем нужен по мощности, т.е. критерий подбора - минимальное сопротивление по термофикационному контуру (тепловые характеристики при этом будут гарантированы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных