Проведена наладка системы теплоснабжения. Расчитаны дроссельные диафрагмы на 89 домах. Вроде все работает как надо результат по сравнению с тем как было раньше очень положительный. Но проблема в ЦТП, на ней висит отопление 14 -и домов и их же горячая вода. Среди домов 6 девятиэтажек.
Температурный график тепловой сети 120-70 0С со срезкой на 1000С на прямой.
Т.е при температуре наружного воздуха до «-3,6» 0С темп. прямой 70 0С, от «-3,6» 0С до
«-18» 0С прямолинейный участок, от «-18» 0С и ниже - 100 0С.
В закрытой системе отопления теплообменник для ГВС включён по параллельной схеме.
Зима сами видите какая. Прямую ниже 70 0С держать не могу. Поэтому температура обратки завышена. Естественно есть жгучее желание «охладить обратку».
К= QГВС/ Qотопл = 900/2841 =0,317. (нагрузка дана в Мкал). Говорят при К < 0,6 надо применять 2-х ступенчатую схему смешанного включения. Отсюда варианты:
1. до «-3,6» 0С-работает только последовательная ступень; от от «-3,6» 0С до
«-18» 0С – работает только параллельная ступень; , от «-18» 0С и ниже -????
2. На всем диапазоне температурного графика включать 2/3 поверхности нагрева последовательной ступени и 1/3 параллельной ступени.
Хочется уцепиться за 2 вариант и вот почему:
На входе в систему отопления с этого же узла (ЦТП) располагаемый напор «коло» 10 м.
Наивно полагаю, что значительно (на 2/3) уменьшив нагрузку на параллельную ступень,
подниму располагаемый напор на бОльшую величину, чем он уменьшится в последовательной ступени, итого в сумме смогу увеличить располагаемый напор в системе отопления на 3-4 м. (резерв по поверхности нагрева последовательной ступени большой).
А может есть иные варианты???
Кратко о параметры теплоносителя на котельной:
Нагрузка ЗСО - 14000Мкал. Рпр - 45м, Робр - 20м