Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нормативная документация, Нормативная документация
Zidane4ik
сообщение 19.10.2017, 6:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Добрый день! Подскажите необходимую нормативную документация (СНиПы, ГОСТы) на проектирование склада угля и золоотвалы.
P.S. Заранее благодарен!

Сообщение отредактировал Zidane4ik - 19.10.2017, 6:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 19.10.2017, 7:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Уточню, это для угольной отдельно стоящей котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 19.10.2017, 8:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



По складу угля: СП.89.13330 Котельные установки. основные решения по нему. а дальше уже от типа склада зависит, какой Вы проектировать хотите.
По золоотвалу наверное лучше с экологами переговорить.Обычно сборный бункер либо емкость под шлак/золу у котельной ставят и автотранспортом увозят потом на золоотвал, но он может быть далеко от котельной и не входить в границы проектирования котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 19.10.2017, 9:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(Nasdac @ 19.10.2017, 8:58) *
По складу угля: СП.89.13330 Котельные установки. основные решения по нему. а дальше уже от типа склада зависит, какой Вы проектировать хотите.
По золоотвалу наверное лучше с экологами переговорить.Обычно сборный бункер либо емкость под шлак/золу у котельной ставят и автотранспортом увозят потом на золоотвал, но он может быть далеко от котельной и не входить в границы проектирования котельной.

Заказчик хотел бы золоотвал возле котельной. Вот и спрашивает можно ли делать и где почитать нормы. Т.к. там объект серьёзный что-то типа школы

Эти документы можно относить же к разработке данного раздела ?

СП 4.13130.2013 раздел: 6. Требования к объектам производственного и складского назначения класса функциональной пожарной опасности Ф5
6.1. Общие требования к объектам производственного и складского назначения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РФ ОТ 30.05.2003 N 46 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ОБОГАЩЕНИЮ И БРИКЕТИРОВАНИЮ УГЛЕЙ (СЛАНЦЕВ)"
раздел: VII. УГОЛЬНЫЕ СКЛАДЫ И ПОРОДНЫЕ ОТВАЛЫ

Сообщение отредактировал Zidane4ik - 19.10.2017, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 19.10.2017, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Вы какой раздел то делаете? Я Вам про технологию говорил вообще, раздел ТХ. СП 4.13330 это требования пожарной безопасности, на склады угля распространяются. А вот постановление как то сомнительно.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 19.10.2017, 9:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(Nasdac @ 19.10.2017, 9:53) *
Вы какой раздел то делаете? Я Вам про технологию говорил вообще, раздел ТХ. СП 4.13330 это требования пожарной безопасности, на склады угля распространяются. А вот постановление как то сомнительно.....

Вообще разделы ТМ и ТПШ (топливоподача и шлакоудаление)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 19.10.2017, 11:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Zidane4ik @ 19.10.2017, 13:54) *
Вообще разделы ТМ и ТПШ (топливоподача и шлакоудаление)


Ну вот как раз и изучайте эти СП, можно еще литературу по Топливному хоз-ву почитать.
А вот золоотвал разрабатывать в жилой зоне рядом со школой...Представляете сколько там шлака и золы за несколько лет наскладируете? Экологов не боитесь? может все таки речь идет о месте куда из котельной шлак подается и откуда впоследствии его увозят на золоотвал? Вы бы исходных данных больше предоставляли..легче было бы на вопросы отвечать))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 19.10.2017, 11:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(Nasdac @ 19.10.2017, 11:37) *
Ну вот как раз и изучайте эти СП, можно еще литературу по Топливному хоз-ву почитать.
А вот золоотвал разрабатывать в жилой зоне рядом со школой...Представляете сколько там шлака и золы за несколько лет наскладируете? Экологов не боитесь? может все таки речь идет о месте куда из котельной шлак подается и откуда впоследствии его увозят на золоотвал? Вы бы исходных данных больше предоставляли..легче было бы на вопросы отвечать))

Данных пока вообще мало, шлак скорей всего конечно будут увозить. Удаляться из котельной будет по транспортеру в бункер и в машину скорей всего. По поводу складирования шлака требования какие-нибудь есть? Где его лучше размещать в какой зоне, какими размерами и т.п.
Это не совсем для меня надо, больше помощь заказчику, ну и для своего развития

Сообщение отредактировал Zidane4ik - 19.10.2017, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasdac
сообщение 20.10.2017, 4:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453



Цитата(Zidane4ik @ 19.10.2017, 15:45) *
Данных пока вообще мало, шлак скорей всего конечно будут увозить. Удаляться из котельной будет по транспортеру в бункер и в машину скорей всего. По поводу складирования шлака требования какие-нибудь есть? Где его лучше размещать в какой зоне, какими размерами и т.п.
Это не совсем для меня надо, больше помощь заказчику, ну и для своего развития

Вы уж определитесь ТМ и ТПШ Вы разрабатываете или помощь заказчику или сами развиваетесь)))

По поводу удаления шлака - транспортер + бункер. Размер бункера определяется размерами автотранспорта, периодичностью вывоза шлака, выходом шлака от котельной в час. Бункера делают закрытые с трех сторон в месте подъезда машины, а некоторые еще и типа рольставни ставят. Чтобы ветром зола не разносилась. Последняя схема от пыления защищает неплохо. + для Экологов. По размещению это нужно смотреть площадку строительства, учитывать пожелания заказчика, расположение строений рядом или производств (есть требования для некоторых по минимальным расстояниям Дымовой трубы, или других источников пыления типа Бункера шлака и золы), в общем индивидуально. На крупным предприятиях экологи розу ветров еще учитывают при расположении вообще котельной и всех впомогательных строений. В общем, за неимением исходных данных все индивидуально опять)). По поводу укрытия бункера еще....В разделе ООС учитываются не только выбросы дымовой трубы, но и все источники пыления и накладываются полученные концентрации на существующие концентрации вредных веществ в приземной слое площадки строительства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274