Цитата(Zidane4ik @ 19.10.2017, 15:45)

Данных пока вообще мало, шлак скорей всего конечно будут увозить. Удаляться из котельной будет по транспортеру в бункер и в машину скорей всего. По поводу складирования шлака требования какие-нибудь есть? Где его лучше размещать в какой зоне, какими размерами и т.п.
Это не совсем для меня надо, больше помощь заказчику, ну и для своего развития
Вы уж определитесь ТМ и ТПШ Вы разрабатываете или помощь заказчику или сами развиваетесь)))
По поводу удаления шлака - транспортер + бункер. Размер бункера определяется размерами автотранспорта, периодичностью вывоза шлака, выходом шлака от котельной в час. Бункера делают закрытые с трех сторон в месте подъезда машины, а некоторые еще и типа рольставни ставят. Чтобы ветром зола не разносилась. Последняя схема от пыления защищает неплохо. + для Экологов. По размещению это нужно смотреть площадку строительства, учитывать пожелания заказчика, расположение строений рядом или производств (есть требования для некоторых по минимальным расстояниям Дымовой трубы, или других источников пыления типа Бункера шлака и золы), в общем индивидуально. На крупным предприятиях экологи розу ветров еще учитывают при расположении вообще котельной и всех впомогательных строений. В общем, за неимением исходных данных все индивидуально опять)). По поводу укрытия бункера еще....В разделе ООС учитываются не только выбросы дымовой трубы, но и все источники пыления и накладываются полученные концентрации на существующие концентрации вредных веществ в приземной слое площадки строительства.