> Повысительные насосы для пожаротушения
Krishna
сообщение 24.10.2017, 14:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629



Здравствуйте! Помогите разобраться. Будет насосная станция 2го подъема для 3х производственных площадок. В ТЗ даны расходы и требуемый напор. На какой расход нужно подбирать установку? Коллега говорит, что нужно суммировать все расходы и подбирать станцию.
Либо же нужно станцию подбирать на самый большой расход? Это наружный+внутренний (площадка 3 на схеме) и на самый большой напор?

Схему прикладываю.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1_______.pdf ( 90,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.10.2017, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



наружное пожаротушение?
не понял с начало, что такое м/с.
для успокоения, я бы обратился в органы пожнадзора.
а так нормы, что пишут?


Сообщение отредактировал Dima_UA - 24.10.2017, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 24.10.2017, 16:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Начните с прочтения СП 8.13130.2009

з.ы. подскажу п.5.3

Сообщение отредактировал freese - 24.10.2017, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krishna
сообщение 24.10.2017, 16:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629



Цитата(freese @ 24.10.2017, 20:21) *
Начните с прочтения СП 8.13130.2009

з.ы. подскажу п.5.3


Читала и поэтому возникли сомнения на счет суммирования расходов.
Значит я просто беру максимальный расход на 1 пожар (35 л/с) и подбираю насосную станцию/установку.

П.с. м/с это л/с. Опечатка)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.10.2017, 15:51
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А еще п.5.1 любопытный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 26.10.2017, 10:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Dmitry_vk @ 25.10.2017, 16:51) *
А еще п.5.1 любопытный)

в "городских округах, городских и сельских поселениях", в п.5.3 уточнение для производств

Сообщение отредактировал freese - 26.10.2017, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 26.10.2017, 18:41
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А сколько расчетных пожаров для производств вы принимаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 27.10.2017, 9:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Dmitry_vk @ 26.10.2017, 19:41) *
А сколько расчетных пожаров для производств вы принимаете?

п.6 того же СП 8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 27.10.2017, 16:50
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Согласен.
А у Кришны сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных