Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Повысительные насосы для пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Krishna
Здравствуйте! Помогите разобраться. Будет насосная станция 2го подъема для 3х производственных площадок. В ТЗ даны расходы и требуемый напор. На какой расход нужно подбирать установку? Коллега говорит, что нужно суммировать все расходы и подбирать станцию.
Либо же нужно станцию подбирать на самый большой расход? Это наружный+внутренний (площадка 3 на схеме) и на самый большой напор?

Схему прикладываю.


Dima_UA
наружное пожаротушение?
не понял с начало, что такое м/с.
для успокоения, я бы обратился в органы пожнадзора.
а так нормы, что пишут?
freese
Начните с прочтения СП 8.13130.2009

з.ы. подскажу п.5.3
Krishna
Цитата(freese @ 24.10.2017, 20:21) *
Начните с прочтения СП 8.13130.2009

з.ы. подскажу п.5.3


Читала и поэтому возникли сомнения на счет суммирования расходов.
Значит я просто беру максимальный расход на 1 пожар (35 л/с) и подбираю насосную станцию/установку.

П.с. м/с это л/с. Опечатка)
Dmitry_vk
А еще п.5.1 любопытный)
freese
Цитата(Dmitry_vk @ 25.10.2017, 16:51) *
А еще п.5.1 любопытный)

в "городских округах, городских и сельских поселениях", в п.5.3 уточнение для производств
Dmitry_vk
А сколько расчетных пожаров для производств вы принимаете?
freese
Цитата(Dmitry_vk @ 26.10.2017, 19:41) *
А сколько расчетных пожаров для производств вы принимаете?

п.6 того же СП 8
Dmitry_vk
Согласен.
А у Кришны сколько?