> Гидравлический расчет системы отопления в программе Kan.
Niko-13
сообщение 3.12.2017, 16:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать гидравлический расчет системы отопления в программе Kan, а именно можно ли рассчитать систему без регулирующей арматуры. При расчетах программа выдает ошибки по избытку давления в циркуляционном кольце. Здание у меня одноэтажное, двухтрубная система отопления из стальных труб и чугунных радиаторов, много ответвлений. Как увязать систему? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 3.12.2017, 18:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Niko-13 @ 3.12.2017, 16:13) *
а именно можно ли рассчитать систему без регулирующей арматуры.

Можно.

Цитата(Niko-13 @ 3.12.2017, 16:13) *
При расчетах программа выдает ошибки по избытку давления в циркуляционном кольце. Здание у меня одноэтажное, двухтрубная система отопления из стальных труб и чугунных радиаторов, много ответвлений. Как увязать систему? Спасибо.


Систему проектируете с ПЦ или гравитационку? Версия программы какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 4.12.2017, 20:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Версия СО 3.8. Теплоснабжение здания осуществляется от проектируемой отдельностоящей котельной с ПЦ.

Сообщение отредактировал Niko-13 - 4.12.2017, 20:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 5.12.2017, 9:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а система у вас какая?лучше конечно если схема будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeyKin
сообщение 6.12.2017, 17:34
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175769



Совсем без регулирующей (балансировочной) арматуры рассчитать 2-х трубную систему, ещё и разветвлённую, без ошибок не получится. В качестве подобной арматуры выступает даже "настроечный" радиаторный клапан на каждом отопительном приборе. Зачастую уже только этого достаточно для не очень сложных схем. При большом количестве "ветвей" конечно желательно ставить балансировочные клапаны на "ветки".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных