Цитата(Niko-13 @ 3.12.2017, 16:13)

а именно можно ли рассчитать систему без регулирующей арматуры.
Можно.
Цитата(Niko-13 @ 3.12.2017, 16:13)

При расчетах программа выдает ошибки по избытку давления в циркуляционном кольце. Здание у меня одноэтажное, двухтрубная система отопления из стальных труб и чугунных радиаторов, много ответвлений. Как увязать систему? Спасибо.
Систему проектируете с ПЦ или гравитационку? Версия программы какая?