Здравствуйте. Возникли вопросы при расчете ТС и ИТП при срезке температурного графика., прошу помощи. Пример 1: Имеем тепловую сеть 150/70 С. Нагрузка 1 МВт. Расчетная наружная температура -24 С. Дана верхняя срезка 110 С. Независимое подключение.
1. Какая будет температура в обратном трубопроводе при -24 С? 70 С или 58 С? (58 С взято по графику 150/70 при температуре теплоносителя 110 С). Т.е. при том, когда начнется срезка на 110, обратку необходимо поддерживать по графику для 150 или тоже срезать? 2. Для графика 150/70 и при нагрузке 1 МВт расход теплоносителя составит 10,75 т/ч. При срезке на 110, если обратка остается 70С, то расход составит 21,5 т/ч. При срезке на 110, если обратка станет 58, то расход составит 16,54 т/ч. Из этих расходов вытекает вопрос: А) на какой расход считать диаметр тепловой сети? Б) на какой расход подбирать узел учета? В) на какой расход подбирать теплообменники? Г) какой расход пишется в паспорте присоединения к ТС? 3. Если график внутреннего контура 90/70, а график ТС 150/70, то расход считается при графике в ТС с обраткой 75? Пример 2: Имеем тепловую сеть 150/70 С. Нагрузка отопления 0,5 МВт, расход на отопление составит 5,4 т/ч. Нагрузка на ГВС 0,3 МВт, расход при графике 150/70 составит 3,2 т/ч, а при графике 69/45 С (в переходный период года) составит 10,75 т/ч. Какой расход берется на тепловую сеть? 5,4+3,2=8,6 т/ч или 16,15 т/ч?
|