Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температурный график ТС со срезкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
VikSP
Здравствуйте.
Возникли вопросы при расчете ТС и ИТП при срезке температурного графика., прошу помощи.
Пример 1:
Имеем тепловую сеть 150/70 С. Нагрузка 1 МВт. Расчетная наружная температура -24 С.
Дана верхняя срезка 110 С. Независимое подключение.

1. Какая будет температура в обратном трубопроводе при -24 С? 70 С или 58 С? (58 С взято по графику 150/70 при температуре теплоносителя 110 С).
Т.е. при том, когда начнется срезка на 110, обратку необходимо поддерживать по графику для 150 или тоже срезать?
2. Для графика 150/70 и при нагрузке 1 МВт расход теплоносителя составит 10,75 т/ч.
При срезке на 110, если обратка остается 70С, то расход составит 21,5 т/ч.
При срезке на 110, если обратка станет 58, то расход составит 16,54 т/ч.
Из этих расходов вытекает вопрос:
А) на какой расход считать диаметр тепловой сети?
Б) на какой расход подбирать узел учета?
В) на какой расход подбирать теплообменники?
Г) какой расход пишется в паспорте присоединения к ТС?
3. Если график внутреннего контура 90/70, а график ТС 150/70, то расход считается при графике в ТС с обраткой 75?

Пример 2:
Имеем тепловую сеть 150/70 С.
Нагрузка отопления 0,5 МВт, расход на отопление составит 5,4 т/ч.
Нагрузка на ГВС 0,3 МВт, расход при графике 150/70 составит 3,2 т/ч, а при графике 69/45 С (в переходный период года) составит 10,75 т/ч.
Какой расход берется на тепловую сеть? 5,4+3,2=8,6 т/ч или 16,15 т/ч?
ivan-l-ing
1. при Тн=24; Т1=110; Т2=48,4
2. на этот график и считать расход, ду тс
а)на график п.1
б) на график п.1 с учетом расчета диапазонов
в)т/о подбирать по графику и мощности с учетом запаса поверхности прописанного в ТУ или отопление 20%, гвс 25%, график гвс межотопительный
3. на независимый график по обратке СО паршивый - брали бы 80/60 на отопление, если в ТУ нет пункта при независимом присоединении СО график 150/75 то 75 принимать не можете
4. расход берется по расчетному графику в отопительный период Т1=110; Т2=48,4 на суммарную нагрузку
т/о ГВС считаете на межотопительный график, если в ТУ нет звоните в тсо спрашивайте или на свой страх и риск принимайте что-нить типа 70/40
tiptop
Цитата(VikSP @ 8.12.2017, 8:59) *
при том, когда начнется срезка на 110, обратку необходимо поддерживать по графику для 150 или тоже срезать?

Она сама начнёт снижаться.


Цитата(ivan-l-ing @ 8.12.2017, 12:17) *
1. при Тн=24; Т1=110; Т2=48,4

Как получилось "48,4"?
ivan-l-ing
в свиснутом отселе экселе вбил и получил)))
awlan
Цитата(ivan-l-ing @ 8.12.2017, 17:17) *
1. при Тн=24; Т1=110; Т2=48,4
3. на независимый график по обратке СО паршивый - брали бы 80/60 на отопление,

если в ТУ нет пункта при независимом присоединении СО график 150/75 то 75 принимать не можете

4. расход берется по расчетному графику в отопительный период Т1=110; Т2=48,4 на суммарную нагрузку
т/о ГВС считаете на межотопительный график, если в ТУ нет звоните в тсо спрашивайте или на свой страх и риск принимайте что-нить типа 70/40


Ещё бы знать как этого добиться rolleyes.gif .

Ну при 110/70 (150/70) и при независимом подключении можно просто Т2 СО принять 65С, хотя 60С( и меньше) нравится больше.

Расход берите максимальный из всех вариантов(запас карман не тянет rolleyes.gif ), а вот режимы ТСО может и не выдержать(если хотят работать со срезкой, видимо есть проблемы). У нас допустим больше 90С не нагревают, при срезке на 110С rolleyes.gif .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.