> Кран первичного пожаротушения в квартире, Узел крана первичного пожаротушения в квартире.
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2007, 18:27
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

СНиП 2.08.01-89*

(Измененная редакция, Изм. № 4)

3.1а. На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.

(Введен дополнительно, Изм. № 4)

У кого нибудь есть разработанный это узел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.1.2007, 22:41
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ни разу не видел. Полагаю, что это обычный кран. Тока вопросов к нему много. Основной - где он должен быть? В смысле до счётчика, или после? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kati_*
сообщение 26.1.2007, 23:22
Сообщение #3





Guest Forum






Мы этот кран устанавливаем уже несколько лет. Сначала мы просто показывали на планах и схемах его как поливочный кран и обозначали Пкб (пожарный кран бытовой), а сейчас есть готовые комплекты разных фирм, но мы ставим Пкб фирмы "Пульс" они есть в их каталогах. И спцификацию их так и вносим.
Устанавливать их нужно с таким условием, что бы этим краном, учитывая длину шланга 15м, можно было потушить самую удаленную точку квартиры. Если не хватает длинны, а это бывает в основном в квартирах с двумя санузлами, постирочными... , то нужно устанавливать два таких Пкб и после квартирного водомера в этих санузлах, постирочных, в любом удобном для размещения месте над полом (ну короче на уровне водопроводной трубы). Они бывают в таких маленьких шкафчиках ("Пульс") и в мягких полиэтиленовых пакетах (каких-то других фирм - непомню).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.1.2007, 23:30
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ни себе фига biggrin.gif Прям так в пакете и устанавливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kati_*
сообщение 26.1.2007, 23:40
Сообщение #5





Guest Forum






да! рядом с унитазом или под раковиной, такой маленький, не занимающий много места пакетик и к стати по цене он дешевле чем шкафчик. но мы не мелочимся - деньги то не наши biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.1.2007, 23:44
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А картиночкой не угостите? Или ссылочкой на оную? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kati_*
сообщение 27.1.2007, 0:25
Сообщение #7





Guest Forum






Картинка на работе, если сильно надо то в пн вечером, а пока ссылочка сайта Пульса, полазийте мож чего найдете - [URL=http://www.npopuls.ru/production/production.shtml]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.1.2007, 0:36
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пасибки biggrin.gif
Вот ссылка на страничку со шкафом:
http://www.npopuls.ru/production/productio...witem&itid=1553
Там описание и комплектация потрохами.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.gif ( 3,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.1.2007, 11:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
Тока вопросов к нему много. Основной - где он должен быть? В смысле до счётчика, или после?

Этот вопрос - Ваш очередной юмор? dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.1.2007, 13:36
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Почему юмор? biggrin.gif Его ставят после счётчика, но мне известны прецеденты, когда люди оспаривали это в судах, доказывая, что а - ломается счётчик от больших расходов, б - за воду из пожарного крана в подъезде не платим (на самом деле это не так) а за воду из квартирного - по счётчику! Несправедливо... wink.gif
Потому и спросил, в надежде что кто то поделится своим опытом по этой части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2007, 10:08
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Так вот мне и интересно на какой расход его рассчитывать? ИМХО, 0,2л/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 29.1.2007, 11:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



мы не рассчитывали... сначала правда были преценденты считали, а потом на экспертизе популярно объяснили что не надо. Т.К. ЭТО СРЕДСТВО ПЕРВИЧНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ. к противопожарному водопроводу не относится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.1.2007, 11:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ Jan 29 2007, 10:08 )
Так вот мне и интересно на какой расход его рассчитывать? ИМХО, 0,2л/сек.

Ни на какой!
Все из тех же практических рекомендаций к СНиПу:
"...Отдельный кран, к которому присоединяется шланг, может быть установлен на водопроводной трубе в любом удобном для его открывания месте: в ванной, уборной, кухне - по усмотрению заказчика или проектной организации. Кран следует устанавливать после счетчика расхода воды....Длина шланга определяется размерами квартиры, возможной его прокладкой по коридорам и комнатам до самого отдаленного от крана места.....Напор в системе вообще не регламентируется, никаких дополнительных расходов не вводится, дополнительных гидравлических расчетов не требуется....Устройство не входит в состав системыпротивопожарного водопровода, его не следуетприсоединять к этой системе, если она предусматривается в здании...."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2007, 11:22
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
объяснили что не надо

То бишь - льётся что то и ладно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 29.1.2007, 11:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Ну да потери напора на шланге не читали. Главное чтобы шланг доставал (балконы, лоджии считали). Иначе если считать на противопожарный расход труба 20 - 25 в квартире нужна под шкаф. Да и счетчик больший нужен. 2.5 м3/час может не хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2007, 11:32
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вот это я и имел ввиду, когда писал, что есть вопросы.... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2007, 15:10
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Однако длину струи в 3м надо обеспечить... :wacko:
Значит напор на спрыске никак не меньше 3м вод.ст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 29.1.2007, 15:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Где то вроде есть рассчет... Забыл... Не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.1.2007, 16:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(OlgaO @ Jan 29 2007, 11:22 )
Напор в системе вообще не регламентируется, никаких дополнительных расходов не вводится, дополнительных гидравлических расчетов не требуется....

А кроме этого все равно надо обеспечивать в квартире для ванны 3 м свободный напор!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2007, 16:14
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ванна то рядышком со стояком, а тут трёшка на конце шланга, а он на лоджии... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 29.1.2007, 16:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Да ничего не достанет чуть чуть. Ведрами натаскают. Все равно ентот ШПК акитекторам не нравится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.1.2007, 16:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 16:14 )
Ванна то рядышком со стояком, а тут трёшка на конце шланга, а он на лоджии... biggrin.gif

А у ванны смеситель на 1м, а свободный напор 3м - это от смесителя еще надо tongue.gif
Так что притушится ваша лоджия biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2007, 16:31
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
ак что притушится ваша лоджия

Откровенно говоря, мне эта новация совсем не ндравится, а Вам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 29.1.2007, 16:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



А у меня был совсем недавно опыт с этим краником...
Поквартирная разводка была в коридорчике, тянули до входной двери под потолком, в квартире на пол спускались, ну я энтот краник и лепил прям в коридорчике, в углу...
ничего страшного он особо не представляет, если честно..Эти краники заставили делать из-за большой высотности здания, у нас там аж три зоны вышло..вот..
и узел разресованый тож где-то есть дома, может поищу, если уж очень нужен.., а так на сайте предложенном должон быть..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2007, 17:43
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 16:31 )
Цитата
ак что притушится ваша лоджия

Откровенно говоря, мне эта новация совсем не ндравится, а Вам?

Штука эта правильная, многим жизнь и имущество спасёт. Спасение горящих - дело рук самих горящих. И цветы с балкона поливать можно.
Уж больше пользы чем от ПК на лестничной клетке.


Добавлено - 17:47
Цитата(dudkas3 @ Jan 29 2007, 16:36 )
А у меня был совсем недавно опыт с этим краником...
Поквартирная разводка была в коридорчике, тянули до входной двери под потолком, в квартире на пол спускались, ну я энтот краник и лепил прям в коридорчике, в углу...
ничего страшного он особо не представляет, если честно..Эти краники заставили делать из-за большой высотности здания, у нас там аж три зоны вышло..вот..
и узел разресованый тож где-то есть дома, может поищу, если уж очень нужен.., а так на сайте предложенном должон быть..

Скинте, если не затруднит. На сайте не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.1.2007, 9:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Jan 29 2007, 16:31 )
Цитата
ак что притушится ваша лоджия

Откровенно говоря, мне эта новация совсем не ндравится, а Вам?

Да вреда от шкафчика 300х300 не много, пусть будет, вдруг кому-то и пригодится.
Serg Ivanov, посмотрите здесь http://www.pozh.spb.ru/Kat/neva/neva.htm и http://www.pozh.spb.ru/Kat/neva/neva2.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2007, 10:13
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Спасибо за ссылки. smile.gif
"Тканевый рукав
длина - 15м, диаметр - 19 мм
Диаметр скатки 320 мм
Ствол-распылитель, переходник
Рабочее давление - 0,6 мПа
Дальность водяной струи, не менее 3 м"
Одно смущает - нигде не написан диаметр подключения к водопроводу и потребный напор в точке подключения, чтоб получить струю в 3м. Есть повод для придирок. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 31.1.2007, 8:08
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата из СНиП 31-01-2003.
7.4.5 На сети х/п водопровода в каждой квартире следует предусм. отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвид. очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.

Здесь уже не говорится об ограничении длины шланга 15 метрами. Видимо, для больших квартир можно предусматривать и 20 и 30 м. А можно ставить 2 и более устройства – нужен индивидуальный подход.
Кран должен быть установлен после счетчиков, иначе будут воровать воду. Это все равно, что присоединить провода до электросчетчика.
Расход 0,2 л/с – вполне приличный. Когда-то я замерял. Струя выходит из крана с шумом. В этом случае счетчик воды не поломается. На унитаз со смывным краном надо подать расход 1,4 л/с, и ничего страшного. При напоре 3 м кран у умывальника даст больше 0,2 л/с. 0,2 л/с – это оптимальный расход, который устанавливает потребитель, напр. при заполнении ванны, и который принят в нормах.
Диаметр крана должен быть 15 мм, на кране штуцер, рукав диаметром 19 мм как раз подходит с натягом.
Каждый из Вас может примерно подсчитать потери напора в рукаве, используя электронную таблицу для расчета пластмассовых труб, которую я всем давал. Для d=19 и L=15 м, q=0,2 потери составят 0,71м, при q= 0,3л/с Н=1,41м.
Опыта эксплуатации таких кранов в квартирах еще нет. Предвижу следующее. Если краном долго не пользоваться, то он «прикипает», его трудно открыть, женщина не осилит, а мужик сломает. Квартира сгорит. Если часто открывать, то кран начинает капать на пол, надо подставлять ведро и вызывать слесаря. «Деловые» люди поставят заглушку или вообще срежут кран. Квартира сгорит второй раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2007, 10:21
Сообщение #29


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ну, крана там два. Один на подключении, другой у распылителя. Можно периодически крутить. хороший кран Ду15 рассчитан на 50ати. Не так просто сломать. Турцию/Китай не ставить. Да и возможность подать воду в любую точку квартиры при уборке/ремонте не помешает.
Соображения Выши правильные насчет напоров/расходов, ИМХО. Но нигде в нормах не записаны. А это повод для мздоимства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.1.2007, 10:28
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
А это повод для мздоимства.

Одним поводом больше, одним меньше... хороший мздоимец всегда повод найдёт. biggrin.gif
А вот плюсы есть (окромя пожара smile.gif ) - ремонт, полив цветуёв на балконе, полив воющей машины соседа под окном и прочее.
Минусы - капать будет, дети баловаться, лишние краны, шкаф этот дурацкий в тесном нужнике...rolleyes.gif
Ну не знаю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных