| 
		   | 
	 
 
	
	
	
	
	   Нормирование воздуховодов и шахт по степени огнестойкости, Толщина металла для Дымоудаления  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.10.2011, 6:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 544 
        		Регистрация: 6.9.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 22206 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Нашел в СП 7.13130.2009 п.6.61 в) Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пож. отсека допускается проектировать: в) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений складов категорий А, Б, а также складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости. Также есть п. 6.57 Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать по расчету, но не менее 0,8 мм.
  так что вопрос снимается, прошу поменять в проекте транзит с 0,7 на 0,8 мм и никакого покрытия.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.1.2012, 11:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4830 
        		Регистрация: 7.9.2006 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 3923 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Господа, подскажите, какой степени огнестойкости принять воздуховод системы дымоудаления из коридора согласно п. 7.10 а) СП7.13130: EI45 или EI30? Что значит "непосредственно из обслуживаемого помещения"? К коридорам это не относится?
  Ещё просьба подсказать, правильно ли я понял п. 6.63 СП7.13130. У меня есть шахта, в которой проходят один воздуховод (причём дымоудаления) из другого пожарного отсека, а остальные из обслуживаемого, т.е. того, в котором данная шахта расположена. Нужно воздуховод ДУ покрыть EI150 (п. б), а те что из обслуживаемого EI30+ОЗК на ответвлениях (п. а). Верно? 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2012, 7:59
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4830 
        		Регистрация: 7.9.2006 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 3923 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Господа, внесите ясность. Сейчас в части пожара наши системы регламентирует СП7. Но в СНиП 41-01 есть таблица 2 "Условия прокладки и предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов", которой очень удобно пользоваться, чтобы понять где можно ходить и с каким EI, а где нельзя. И на неё всё ещё ссылки можно встретить и на этой ветке: Цитата(osy3 @ 26.10.2011, 14:32)   согласно табл. 2 СНиП 41-01-2003 данный воздуховод должен быть огнестойкости EI15. Но правомерно ли это? Аналогичной таблицы в СП7 нет. Я так понимаю, теперь всё ограничивается исключительно пунктами а-ля 6.61?
				 Сообщение отредактировал Незнайка - 28.8.2012, 8:00
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2012, 8:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 544 
        		Регистрация: 6.9.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 22206 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				СП7 составляли пожарные на основе 41-го СНиПа. В каких то местах СП более подробно расписан (логичнее), а где-то возникают вопросы. Таблица есть только в 41-ом. 41-й никто не отменял. Бери данные оттуда и все.
 
  тут ведь надо конкретно твой случай смотреть. Я такого не встречал в тексте этих 2-х нормативов, чтобы были противоречия.
				
  Сообщение отредактировал osy3 - 28.8.2012, 8:10
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2012, 8:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4830 
        		Регистрация: 7.9.2006 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 3923 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(osy3 @ 28.8.2012, 9:06)   41-й никто не отменял. Бери данные оттуда и все. Я так и делал, но: Цитата(NOVIK_N @ 2.7.2009, 10:30)   Касательно вопросов ПБ о СНиПе 41-01 можно забыть со дня вступления в силу ТР "О требованиях ПБ" - с 1 мая с.г.  Есть перечни нормативных документов, необходимых для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия. Эти перечни утверждаются постановлением Правительства РФ. Никаких СНиП в этих перечнях нет и не будет, а СП 7.13130.2009 есть. Цитата(osy3 @ 28.8.2012, 9:06)   Я такого не встречал в тексте этих 2-х нормативов, чтобы были противоречия. Там не то что противоречия, просто многие требования ужесточены. На самом деле меня волнует следующее. Могу ли я приточку, обслуживающую административные помещения разместить на складе? По таблице 2 транзит не допускается. В СП7 я такого не увидел.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2012, 9:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 544 
        		Регистрация: 6.9.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 22206 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Про транзит в СП может и нет, но зато есть пункт 6.35. Все ли требования из этого пункта будут соблюдены при размещении в складе вент. оборудования?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.8.2012, 9:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4830 
        		Регистрация: 7.9.2006 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 3923 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(osy3 @ 28.8.2012, 10:01)   Про транзит в СП может и нет, но зато есть пункт 6.35. Все ли требования из этого пункта будут соблюдены при размещении в складе вент. оборудования? Во. Вот это мне и нужно было. Спасибо
				 Сообщение отредактировал Незнайка - 28.8.2012, 9:16
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.7.2013, 15:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 209 
        		Регистрация: 21.3.2012 
        		
        		Пользователь №: 144526 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Vdv @ 13.5.2010, 10:23)   ... для транзитных воздуховодов требуется предел огнестойкости EI 15... Имеются ли у кого документы на более простые конструкции воздуховодов с обеспечением предела онестойкости EI 15? Цитата(osy3 @ 26.10.2011, 14:32) ...воздуховод должен быть огнестойкости EI15. Покрывать оцинковку нужно огн. составом или сам металл уже имеет огнестойкость нужную?... Цитата(Norb @ 26.10.2011, 15:33) Посмотрите в реестре ВНИИПО там был один воздуховод EI 15 (1,2 мм. толщиной) но сертификат вышел на него. Так что облом. Эффективность огнезащиты можно подтвердить только сертификатом по моему. А сертификатов на "голые" воздуховоды нет   . А как насчет "ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Огнестойкие воздуховоды"? В табл.2 имеется упоминание об огнестойкости воздуховодов:  
 ___________________.jpg ( 53,79 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 333
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.7.2013, 15:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 923 
        		Регистрация: 7.7.2010 
        		Из: г. Киров 
        		Пользователь №: 63912 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Насколько я помню это пособие к отмененному СНиПу, тем более что пособие - не нормативный документ. Сейчас конструкция любого дымохода должна быть подтверждена на соответствие заявленым требованиям (ну или раньше так было, в любом случае должен прилагаться сертификат). А нету сертификата -  давай до свидания    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.7.2013, 15:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 544 
        		Регистрация: 6.9.2008 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 22206 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				сертификаты всегда прикладывались по всем материалам в исполнительной документации.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   3.7.2013, 18:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 209 
        		Регистрация: 21.3.2012 
        		
        		Пользователь №: 144526 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Norb @ 3.7.2013, 16:47)   Насколько я помню это пособие к отмененному СНиПу, тем более что пособие - не нормативный документ. Сейчас конструкция любого дымохода должна быть подтверждена на соответствие заявленым требованиям (ну или раньше так было, в любом случае должен прилагаться сертификат). А нету сертификата -  давай до свидания    Да уж, без бумажки не только человек - букашка..    Ну а в случае, когда нет грозной экспертизы, а есть желание сделать безопасно, как "для себя", т.е. и с экономией?? Ведь хуже, чем раньше, ничто не становится, а только улучшается, в т.ч. воздуховоды.. Раз отменённый СНиП когда-то действовал, и пособие к нему какое-то основание имело.. тем более раньше вроде бы в умных книгах слов на ветер бросали меньше, чем теперь..
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.9.2013, 16:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4830 
        		Регистрация: 7.9.2006 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 3923 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Господа, помогите расшифровать пункт 6.20 СП7. Цитата Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях:  а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны;  б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости EI 150;  в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более 1. Не вполне понятно какие "транзитные воздуховоды" имеются ввиду в подпунктах а,б,в. Я это всегда понимал как те, что проходят непосредственно в шахте, а не за её пределами. Верно? Если так, то тогда объясните, пожалуйста, зачем покрывать изоляцией короба внутри шахты, ведь они отгорожены от остального здания стенами EI150 и клапана на входе? От чего изоляция защищает внутри? 2. Если в шахте один короб идёт по своему отсеку (и шахта по смыслу является частью этого отсека), а другой короб, что тоже идёт в этой шахте, рядом с первым коробом, обслуживает другой отсек, то они должны иметь EI30 и EI150 (или EI60) соответственно. Но непонятно одно, если стены шахты имеют какой-либо предел огнестойкости (EI 150), не делает ли шахту это самостоятельным пожарным отсеком. И тогда для этой шахты оба короба, что в неё залезли являются коробами из других пожарных отсеков. Прав ли я трактуя вентшахту как отдельный отсек. Если прав, то тогда просто нет прецедента для пункта 6.20 а). Спасибо заранее.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.2.2017, 15:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 202 
        		Регистрация: 27.10.2010 
        		Из: Спб 
        		Пользователь №: 78359 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спустя 3,5 года появился ответ может быть?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.2.2017, 17:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 12775 
        		Регистрация: 9.4.2014 
        		
        		Пользователь №: 229939 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Любопытно, а что Вы хотите увидеть в ответе? На вопрос  какие? - ответ в самом начале процитированного п. 6.20 СП 7 Цитата Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков ... Термины  транзитный воздуховод и  коллектор см. СП 60 (п.п. 3.42 и 3.17) Подпункты а), б), в) описывают варианты исполнения такой прокладки с указаниями по противопожарной защите в каждом варианте.  Предположение, что такая шахта является самостоятельным пож. отсеком  -  бредовое. Пож. отсеки и требования к ним подробно описаны в СП 2
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.9.2022, 14:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 29 
        		Регистрация: 6.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 79818 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Такой вопрос, друзья.  Воздуховоды общеобменки и дымоудаления с огнестойкостью EI30 крепят к к деревянным фермам со cтепенью огнестойкости R15. Таким образом получается, что фермы потеряют несущую способность быстрее, чем прогорят воздуховоды. В связи с этим вопрос, есть ли конкретная норма, где указано, что огнестойкость конструкций (именно строительных конструкций, а не креплений воздуховодов), к которым крепятся воздуховоды должна быть не ниже степени огнестойкости самих воздуховодов? Спасибо.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |