Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нормирование воздуховодов и шахт по степени огнестойкости, Толщина металла для Дымоудаления
osy3
сообщение 27.10.2011, 6:29
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Нашел в СП 7.13130.2009 п.6.61 в) Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пож. отсека допускается проектировать:
в) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений складов категорий А, Б, а также складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости.
Также есть п. 6.57 Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать по расчету, но не менее 0,8 мм.

так что вопрос снимается, прошу поменять в проекте транзит с 0,7 на 0,8 мм и никакого покрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 31.1.2012, 11:34
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, подскажите, какой степени огнестойкости принять воздуховод системы дымоудаления из коридора согласно п. 7.10 а) СП7.13130: EI45 или EI30? Что значит "непосредственно из обслуживаемого помещения"? К коридорам это не относится?

Ещё просьба подсказать, правильно ли я понял п. 6.63 СП7.13130. У меня есть шахта, в которой проходят один воздуховод (причём дымоудаления) из другого пожарного отсека, а остальные из обслуживаемого, т.е. того, в котором данная шахта расположена. Нужно воздуховод ДУ покрыть EI150 (п. б), а те что из обслуживаемого EI30+ОЗК на ответвлениях (п. а). Верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 28.8.2012, 7:59
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, внесите ясность. Сейчас в части пожара наши системы регламентирует СП7. Но в СНиП 41-01 есть таблица 2 "Условия прокладки и предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов", которой очень удобно пользоваться, чтобы понять где можно ходить и с каким EI, а где нельзя.
И на неё всё ещё ссылки можно встретить и на этой ветке:
Цитата(osy3 @ 26.10.2011, 14:32) *
согласно табл. 2 СНиП 41-01-2003 данный воздуховод должен быть огнестойкости EI15.

Но правомерно ли это?

Аналогичной таблицы в СП7 нет. Я так понимаю, теперь всё ограничивается исключительно пунктами а-ля 6.61?

Сообщение отредактировал Незнайка - 28.8.2012, 8:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 28.8.2012, 8:06
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



СП7 составляли пожарные на основе 41-го СНиПа. В каких то местах СП более подробно расписан (логичнее), а где-то возникают вопросы. Таблица есть только в 41-ом. 41-й никто не отменял. Бери данные оттуда и все.


тут ведь надо конкретно твой случай смотреть. Я такого не встречал в тексте этих 2-х нормативов, чтобы были противоречия.

Сообщение отредактировал osy3 - 28.8.2012, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 28.8.2012, 8:53
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(osy3 @ 28.8.2012, 9:06) *
41-й никто не отменял. Бери данные оттуда и все.


Я так и делал, но:
Цитата(NOVIK_N @ 2.7.2009, 10:30) *
Касательно вопросов ПБ о СНиПе 41-01 можно забыть со дня вступления в силу ТР "О требованиях ПБ" - с 1 мая с.г.
Есть перечни нормативных документов, необходимых для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия. Эти перечни утверждаются постановлением Правительства РФ. Никаких СНиП в этих перечнях нет и не будет, а СП 7.13130.2009 есть.


Цитата(osy3 @ 28.8.2012, 9:06) *
Я такого не встречал в тексте этих 2-х нормативов, чтобы были противоречия.


Там не то что противоречия, просто многие требования ужесточены.

На самом деле меня волнует следующее. Могу ли я приточку, обслуживающую административные помещения разместить на складе? По таблице 2 транзит не допускается. В СП7 я такого не увидел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 28.8.2012, 9:01
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Про транзит в СП может и нет, но зато есть пункт 6.35. Все ли требования из этого пункта будут соблюдены при размещении в складе вент. оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 28.8.2012, 9:16
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(osy3 @ 28.8.2012, 10:01) *
Про транзит в СП может и нет, но зато есть пункт 6.35. Все ли требования из этого пункта будут соблюдены при размещении в складе вент. оборудования?


Во. Вот это мне и нужно было. Спасибо

Сообщение отредактировал Незнайка - 28.8.2012, 9:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 2.7.2013, 15:09
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Vdv @ 13.5.2010, 10:23) *
... для транзитных воздуховодов требуется предел огнестойкости EI 15... Имеются ли у кого документы на более простые конструкции воздуховодов с обеспечением предела онестойкости EI 15?

Цитата(osy3 @ 26.10.2011, 14:32)
...воздуховод должен быть огнестойкости EI15. Покрывать оцинковку нужно огн. составом или сам металл уже имеет огнестойкость нужную?...

Цитата(Norb @ 26.10.2011, 15:33)
Посмотрите в реестре ВНИИПО там был один воздуховод EI 15 (1,2 мм. толщиной) но сертификат вышел на него. Так что облом. Эффективность огнезащиты можно подтвердить только сертификатом по моему. А сертификатов на "голые" воздуховоды нет .

А как насчет "ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Огнестойкие воздуховоды"? В табл.2 имеется упоминание об огнестойкости воздуховодов:
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 53,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 3.7.2013, 15:47
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Насколько я помню это пособие к отмененному СНиПу, тем более что пособие - не нормативный документ. Сейчас конструкция любого дымохода должна быть подтверждена на соответствие заявленым требованиям (ну или раньше так было, в любом случае должен прилагаться сертификат). А нету сертификата - давай до свидания biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 3.7.2013, 15:54
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



сертификаты всегда прикладывались по всем материалам в исполнительной документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
senjorita
сообщение 3.7.2013, 18:18
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144526



Цитата(Norb @ 3.7.2013, 16:47) *
Насколько я помню это пособие к отмененному СНиПу, тем более что пособие - не нормативный документ. Сейчас конструкция любого дымохода должна быть подтверждена на соответствие заявленым требованиям (ну или раньше так было, в любом случае должен прилагаться сертификат). А нету сертификата - давай до свидания biggrin.gif

Да уж, без бумажки не только человек - букашка.. smile.gif Ну а в случае, когда нет грозной экспертизы, а есть желание сделать безопасно, как "для себя", т.е. и с экономией?? Ведь хуже, чем раньше, ничто не становится, а только улучшается, в т.ч. воздуховоды.. Раз отменённый СНиП когда-то действовал, и пособие к нему какое-то основание имело.. тем более раньше вроде бы в умных книгах слов на ветер бросали меньше, чем теперь..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 19.9.2013, 16:06
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, помогите расшифровать пункт 6.20 СП7.
Цитата
Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях:
а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны;
б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости EI 150;
в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более


1. Не вполне понятно какие "транзитные воздуховоды" имеются ввиду в подпунктах а,б,в. Я это всегда понимал как те, что проходят непосредственно в шахте, а не за её пределами. Верно?
Если так, то тогда объясните, пожалуйста, зачем покрывать изоляцией короба внутри шахты, ведь они отгорожены от остального здания стенами EI150 и клапана на входе? От чего изоляция защищает внутри?
2. Если в шахте один короб идёт по своему отсеку (и шахта по смыслу является частью этого отсека), а другой короб, что тоже идёт в этой шахте, рядом с первым коробом, обслуживает другой отсек, то они должны иметь EI30 и EI150 (или EI60) соответственно.
Но непонятно одно, если стены шахты имеют какой-либо предел огнестойкости (EI 150), не делает ли шахту это самостоятельным пожарным отсеком. И тогда для этой шахты оба короба, что в неё залезли являются коробами из других пожарных отсеков. Прав ли я трактуя вентшахту как отдельный отсек. Если прав, то тогда просто нет прецедента для пункта 6.20 а).

Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 6.2.2017, 15:43
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Спустя 3,5 года появился ответ может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.2.2017, 17:00
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Любопытно, а что Вы хотите увидеть в ответе? На вопрос какие? - ответ в самом начале процитированного п. 6.20 СП 7
Цитата
Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков ...

Термины транзитный воздуховод и коллектор см. СП 60 (п.п. 3.42 и 3.17)
Подпункты а), б), в) описывают варианты исполнения такой прокладки с указаниями по противопожарной защите в каждом варианте.
Предположение, что такая шахта является самостоятельным пож. отсеком - бредовое. Пож. отсеки и требования к ним подробно описаны в СП 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
6006
сообщение 13.9.2022, 14:26
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 6.11.2010
Пользователь №: 79818



Такой вопрос, друзья.
Воздуховоды общеобменки и дымоудаления с огнестойкостью EI30 крепят к к деревянным фермам со cтепенью огнестойкости R15. Таким образом получается, что фермы потеряют несущую способность быстрее, чем прогорят воздуховоды. В связи с этим вопрос, есть ли конкретная норма, где указано, что огнестойкость конструкций (именно строительных конструкций, а не креплений воздуховодов), к которым крепятся воздуховоды должна быть не ниже степени огнестойкости самих воздуховодов?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных