Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> пожаротушение
ir-s
сообщение 14.12.2017, 22:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734



Здравствуйте.С коллегой разошлись во мнении по общему пожарному расходу(для ту в водоканал) Есть 3 жилых дома + подземный паркинг. Все объекты разные пожарные объемы, соединение с паркингом - противопожарные двери. 2 дома - внутреннего пожарного расхода нет, наружное 20 и 15л/с. 1 дом - внутреннее пожаротушение 2х5л/с и 25л/с наружный пожар.
Паркинг внутреннее 2х5л/с, наружный 20л/с (АУПТ от резервуаров). Я беру 1 диктующий пожар25+2х2,5=30 или 20+2х5=30, а коллега 25+2х2,5+ 2х5=40. Где правда?

Извините ошиблась в доме внутр. пожар 2х2,5л/с и 25л/с наружный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.12.2017, 7:50
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я бы 30 л/с взял
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.12.2017, 7:51
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Правильно не суммировать расходы на внутреннее пожаротушение.

2х2,5 + 25 = 30

СП 10 п.4.1.6

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ir-s
сообщение 15.12.2017, 8:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45734



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 15.12.2017, 9:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



правильнее то смотреть по количеству пожаров: 1, значит берете здание с максимальным расходом и в этом случае не логично принимать тушение в другом здании, а пожарный отек в этом случае отдельное здание (то ли в фз 123 то ли сп 8, не помню где точно). но как их брать для части большого города? микрорайона, когда их становится больше 1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2017, 9:55
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 15.12.2017, 9:07) *
правильнее то смотреть по количеству пожаров: 1, значит берете здание с максимальным расходом и в этом случае не логично принимать тушение в другом здании, а пожарный отек в этом случае отдельное здание (то ли в фз 123 то ли сп 8, не помню где точно). но как их брать для части большого города? микрорайона, когда их становится больше 1?

Для магистральных сетей суммировать, для внутриквартальных - брать наибольший по зданиям. П. 2.12 и 2.13 СНиП на наружку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных