Здравствуйте.С коллегой разошлись во мнении по общему пожарному расходу(для ту в водоканал) Есть 3 жилых дома + подземный паркинг. Все объекты разные пожарные объемы, соединение с паркингом - противопожарные двери. 2 дома - внутреннего пожарного расхода нет, наружное 20 и 15л/с. 1 дом - внутреннее пожаротушение 2х5л/с и 25л/с наружный пожар.
Паркинг внутреннее 2х5л/с, наружный 20л/с (АУПТ от резервуаров). Я беру 1 диктующий пожар25+2х2,5=30 или 20+2х5=30, а коллега 25+2х2,5+ 2х5=40. Где правда?
Извините ошиблась в доме внутр. пожар 2х2,5л/с и 25л/с наружный.