Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
27.12.2017, 20:37
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 19882 |
При автоматизации ТН воздух-воздух возникло несколько вопросов:
1. Когда уходить в оттайку? Думаю измерять температуру выходящего фреона из конденсатора, и как она опустится ниже +25, переходить в оттайку. 2. Время в оттайке? Поставить датчик на 2-3 калач испарителя и на 40 гр выходить, на всякий случай поставить таймер на максимальное время в оттайке, минут 20 наверное. 3. Управление вентилятором испарителя в ситуациях когда "тепла" на улице много. Замедлять чтобы поддерживать температуру выходящего фреона из конденсатора не выше +35. Кто делал уже подобное или в курсе как должно быть, поправьте пожалуйста. |
|
|
|
28.12.2017, 13:04
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1035 Регистрация: 13.9.2017 Пользователь №: 328076 |
Блин - вы делаете уже вторую тему.
И почему то не в разделе "автоматики". Вам в первой теме 2 практика дали правильные советы - не лезьте туда. Если вам именно такие "советы" не нравятся - то стоит переползти в раздел "автоматизации" - и рассмотреть именно практические вопросы изначально "безнадежной" задачи. Как мне сегодня процетировали надеюсь Ленина: "Что бы 100% убедиться в ошибочности идеи - ее надо довести до конца". |
|
|
|
28.12.2017, 16:07
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20 Регистрация: 19.6.2008 Пользователь №: 19882 |
Вот вопроса с физической реализацией автоматики то как раз не стоит! Зачем мне в раздел автоматика?
Контроллер спаян, программа написана, оставались вопросы с конкретными цифрами, уставками. Я отлично знаю как работает холодильная машина и в теории и в практике, только вот так ни разу и не автоматизировал цикл оттайки. Думал что тут помогут, чтобы на объекте не торчать. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|