Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Раздельная система противопожарного водопровода., Вопросы по схеме В2
jiexawcr
сообщение 21.5.2018, 12:02
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(MEX-74 @ 17.5.2018, 13:41) *
Жокей ставят на ВПВ, и пневмобак тоже, иначе ваш пожарный насос сгорит нафиг при запуске вместе со всей электропроводкой от перегрузки.

не горят насосы на жилье, 100%. ни разу не видел жокея на ВПВ, глупо это имея систему водоснабжения с более высоким напором.
да и число пусков пожарного насоса сколько? а насосы и автоматика рассчитаны на постоянное использование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.5.2018, 22:25
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(jiexawcr @ 21.5.2018, 12:02) *
не горят насосы на жилье, 100%. ни разу не видел жокея на ВПВ, глупо это имея систему водоснабжения с более высоким напором.
да и число пусков пожарного насоса сколько? а насосы и автоматика рассчитаны на постоянное использование.

Неоднократно ставил жокей с мембранником для раздельных систем ВПВ, для которых требовался автоматический пуск согласно СП10 п.4.2.7. Это ничуть не хуже, чем т.н. "автоматический" пуск от датчиков положения, которые нужно ставить на каждый ПК. У экспертизы вопросов не было. Если произойдёт ложный пуск насоса, и его вовремя не выключить, может перегреться уплотнение вала. За рубежами это решают просто:ставят предохранительный клапан, при необходимости учитывая его расход.К системам АПТ это тоже относится. Но у нас такого нормативного требования пока нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.5.2018, 9:43
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(BTS @ 21.5.2018, 22:25) *
Неоднократно ставил жокей с мембранником для раздельных систем ВПВ, для которых требовался автоматический пуск согласно СП10 п.4.2.7. Это ничуть не хуже, чем т.н. "автоматический" пуск от датчиков положения, которые нужно ставить на каждый ПК. У экспертизы вопросов не было. Если произойдёт ложный пуск насоса, и его вовремя не выключить, может перегреться уплотнение вала. За рубежами это решают просто:ставят предохранительный клапан, при необходимости учитывая его расход.К системам АПТ это тоже относится. Но у нас такого нормативного требования пока нет.

так а почему бы не использовать для повышения давления "водопровод различного (хоз-бытового) назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления" датчиков-экм-реле давления в аналогию АУП? повторюсь: давление ХВС почти всегда больше, чем требуется в ВПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2018, 10:35
Сообщение #64


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 22.5.2018, 9:43) *
так а почему бы не использовать для повышения давления "водопровод различного (хоз-бытового) назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления" датчиков-экм-реле давления в аналогию АУП? повторюсь: давление ХВС почти всегда больше, чем требуется в ВПВ.

А почему бы не объединить ХВС и ВПВ? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.5.2018, 13:21
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Serg Ivanov @ 22.5.2018, 10:35) *
А почему бы не объединить ХВС и ВПВ? rolleyes.gif

были бы нормативные требования к общей насосной, почему нет? сейчас набор общих фраз и одни подводные камни...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2018, 13:30
Сообщение #66


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 22.5.2018, 13:21) *
были бы нормативные требования к общей насосной, почему нет? сейчас набор общих фраз и одни подводные камни...

Зачем они Вам? Представляете - весь наружный объединённый городской водопровод часто имеет общие насосные станции. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.5.2018, 13:30
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(jiexawcr @ 22.5.2018, 9:43) *
так а почему бы не использовать для повышения давления "водопровод различного (хоз-бытового) назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления" датчиков-экм-реле давления в аналогию АУП? повторюсь: давление ХВС почти всегда больше, чем требуется в ВПВ.

Использование давления хозпитьевого водопровода для автоматического пуска раздельной системы ВПВ технически возможно, но никогда такого не видел. Ни у "Моспроектов", ни у кого-то ещё. Ни в советское время,ни в постсоветское. Возможно потому, что при таком решении выведение ХВС здания из эксплуатации на несколько дней делает неработоспособным автоматический пуск.

Цитата(Serg Ivanov @ 22.5.2018, 10:35) *
А почему бы не объединить ХВС и ВПВ? rolleyes.gif

Иногда нормативы(СТУ) требуют(требовали) выполнения раздельной системы ВПВ. Иногда это более целесообразно, чем объединённая система. Например, в случае 8*5л/с.

Сообщение отредактировал BTS - 22.5.2018, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2018, 13:33
Сообщение #68


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 22.5.2018, 13:30) *
Иногда нормативы(СТУ) требуют(требовали) выполнения раздельной системы ВПВ.

Так то СТУ.. smile.gif Общие нормативы не требуют. Лучше делать объединенную с х-п систему. С общими же насосами. По крайней мере насосы будут всегда в рабочем состоянии..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.5.2018, 13:20
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Serg Ivanov @ 22.5.2018, 13:33) *
Так то СТУ.. smile.gif Общие нормативы не требуют. Лучше делать объединенную с х-п систему. С общими же насосами. По крайней мере насосы будут всегда в рабочем состоянии..


СП 253.1325800.2016 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

14.31 Внутренний противопожарный водопровод (сети и агрегаты) высотных зданий может быть как самостоятельным, со своими насосными станциями (установками), выполненными в соответствии с СП 5.13130, так и совмещенным с АУПТ.
Решение о необходимости устройства АУПТ принимают в соответствии с СП 5.13130 и СТУ.
При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов, спринклерных и (или) дренчерных установок и завес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.5.2018, 14:10
Сообщение #70


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(BTS @ 22.5.2018, 13:30) *
Использование давления хозпитьевого водопровода для автоматического пуска раздельной системы ВПВ технически возможно, но никогда такого не видел. Ни у "Моспроектов", ни у кого-то ещё.

А жокей на ВПВ без АПТ в альбомах есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 23.5.2018, 14:19
Сообщение #71


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 23.5.2018, 13:20) *
СП 253.1325800.2016 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

14.31 Внутренний противопожарный водопровод (сети и агрегаты) высотных зданий может быть как самостоятельным, со своими насосными станциями (установками), выполненными в соответствии с СП 5.13130, так и совмещенным с АУПТ.
Решение о необходимости устройства АУПТ принимают в соответствии с СП 5.13130 и СТУ.
При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов, спринклерных и (или) дренчерных установок и завес.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.5.2018, 18:16
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Dmitry_vk @ 23.5.2018, 14:10) *
А жокей на ВПВ без АПТ в альбомах есть?

Нет, но экспертизу такое решение проходило. Я же не утверждаю, что использование давления хозпитьевого водопровода для автоматического пуска раздельной системы ВПВ априори не пройдёт. Просто не сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 15:03
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, по целесообразности принимать раздельную систему противопожарного водопровода.
У меня дом 8 секций, первая секция 14 этажей и только в ней ПК, ввод водопровода и насосные станции тоже а первой секции.
Система В1 запроектирована из полипропиленовых труб, желание заказчика. Потребный напор на вводе на В1=77м, на В2=59м.
Схему подвала прилагаю...
Вопрос, стоит ли объединять В2 с В1? Какую часть труб труб В1 тогда придётся сделать стальной (часть магистральных труб и один стояк)? Экономически это сильно дороже?
Другой вариант, если насосные в первой секции, а ПК допустим в 5... Расстояние между секциями 130м. Тогда стоит ли?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.4.2019, 15:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 392,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 25.4.2019, 16:00
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



вообще складывается некая манагерская обстановка:
возможно по нормам делать насосную совмещенную для ХВС и ВПВ, но она никому не нужна. проектировщики не хотят в тонкости вникать, производителям это не выгодно (продавать 1 станцию чуть дороже нетиповую и раз в год вместо двух типовых на потоке), по этому типовых решений нет, которые хотят вкладывать проекты основная масса проектировщиков.
в итоге ставятся 2 станции, работающие условно в одну сеть и вся целесообразность сжирается.
чем больше метраж, тем выгоднее. что выгоднее: вести отдельные трубы на каждое здание в городе или через общую трубу? smile.gif

по материалам: все что для пожарки стальное, врезки чисто водоразборных стояков можно сразу пластик. сталь должна быть по хорошему нержавеющая, иначе это не экономия, а перекладка стоимости с капитальных затрат в эксплуатационные.

ПС ваш дом не проходит по СП 10 п.4.1.7 для объединенной сети. только если у вас не 2 зоны, тогда можно делать объединение с верхней зоной скорее всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 16:32
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 16:00) *
ПС ваш дом не проходит по СП 10 п.4.1.7 для объединенной сети. только если у вас не 2 зоны, тогда можно делать объединение с верхней зоной скорее всего.

Точно. Спасибо большое!
Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 16:00) *
по материалам: все что для пожарки стальное, врезки чисто водоразборных стояков можно сразу пластик. сталь должна быть по хорошему нержавеющая, иначе это не экономия, а перекладка стоимости с капитальных затрат в эксплуатационные.

С материалом да, понятно. Я имел ввиду дороже ли становится система если часть труб В1, которая из пластика, переделать в нержавейку для В2?
Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 16:00) *
вообще складывается некая манагерская обстановка:
возможно по нормам делать насосную совмещенную для ХВС и ВПВ, но она никому не нужна. проектировщики не хотят в тонкости вникать, производителям это не выгодно (продавать 1 станцию чуть дороже нетиповую и раз в год вместо двух типовых на потоке), по этому типовых решений нет, которые хотят вкладывать проекты основная масса проектировщиков.
в итоге ставятся 2 станции, работающие условно в одну сеть и вся целесообразность сжирается.

Согласен, почему не хотят такое сотворить((
У меня еще и в подвале не получается две насосные в одном месте, архитектура не даёт((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.4.2019, 16:48
Сообщение #76


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я делал такую. Правда пришлось из 3 насосной установки сотворить 4 насосную по замечаниям госэкспертизы (типа у вас 1 категория). Надо было попытаться пободаться, что мол 1 категория только по ВПВ - из-за того, что расход 2х2,5 л/с , а для хозпитья категория не 1. А значит, что 1 резервный насос. Но чёт тогда не выбодал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 16:54
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2019, 16:48) *
Я делал такую. Правда пришлось из 3 насосной установки сотворить 4 насосную по замечаниям госэкспертизы (типа у вас 1 категория). Надо было попытаться пободаться, что мол 1 категория только по ВПВ - из-за того, что расход 2х2,5 л/с , а для хозпитья категория не 1. А значит, что 1 резервный насос. Но чёт тогда не выбодал

Очень нагло с моей стороны попросить проект такой насосной?) Особенно интересует спецификация...

Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 16:00) *
ПС ваш дом не проходит по СП 10 п.4.1.7 для объединенной сети. только если у вас не 2 зоны, тогда можно делать объединение с верхней зоной скорее всего.

По примечанию из этого пункта требуется в добавление к диафрагмам устанавливать регуляторы давления. Обязательное условие? Раньше обходились только диафрагмами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.4.2019, 17:39
Сообщение #78


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 18:54) *
Очень нагло с моей стороны попросить проект такой насосной?) Особенно интересует спецификация...

Боюсь, что я и не смогу, тут коммерческая тайна, комп палится.
Скажу, что разрабатывался опросный лист на эту станцию, она комплектной заводской поставки. В спецификации довольно коротенькая запись-то )))
Помню, что из насосов Вило набрал её какой-то производитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 25.4.2019, 17:45
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2019, 16:48) *
Я делал такую. Правда пришлось из 3 насосной установки сотворить 4 насосную по замечаниям госэкспертизы (типа у вас 1 категория). Надо было попытаться пободаться, что мол 1 категория только по ВПВ - из-за того, что расход 2х2,5 л/с , а для хозпитья категория не 1. А значит, что 1 резервный насос. Но чёт тогда не выбодал

ну просто сложно оспорить СП 10.13130.2009 п 4.2.7 примечание 2: "Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос."

резервный он у вас хозпитья, а вот пожарный насос должен быть пожарным, отдельным, стоящим и ждущим пожара, и падения давления при нем.
да и резервный насос в современных станциях не конкретный, они работают все по очереди, просто их на 1 больше чем нужно в расчетном пике. а пожарный не должен использоваться на другие нужды.

Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 16:54) *
По примечанию из этого пункта требуется в добавление к диафрагмам устанавливать регуляторы давления. Обязательное условие? Раньше обходились только диафрагмами...

ну вообще опасно конечно написано, некий пожарник может докопаться с целью неправомерного обогащения.
но подразумевается явно ИЛИ. то есть в пункте перечислены меры по снижению давления, а выбор конкретных за проектировщиком по ситуации.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 25.4.2019, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 17:55
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2019, 17:39) *
Боюсь, что я и не смогу, тут коммерческая тайна, комп палится.
Скажу, что разрабатывался опросный лист на эту станцию, она комплектной заводской поставки. В спецификации довольно коротенькая запись-то )))
Помню, что из насосов Вило набрал её какой-то производитель

Понятно) Значит искать производителя, кто такие установки делает... Я просто посчитал, что Вы сами такую сооружали...)

Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 17:45) *
но подразумевается явно ИЛИ. то есть в пункте перечислены меры по снижению давления, а выбор конкретных за проектировщиком по ситуации.

Дааа?) Надо убрать эту фразу из стадии П, а то кто его знает, что потом будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.4.2019, 17:57
Сообщение #81


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Мне ТКП дали и Зольтвассер (по-моему это KSB шарашка) и Адмирал омский и Взлёт!
Естественно, хитрые комплектовщики Транснефти не взяли мои ТКП, а выбрали какую-то конторку, черт знает какую. Меня терзают смутные сомненья...
Станция у меня с частотником, все дела. Но в итоге эта конторка тоже норм вроде соорудила, ПНР нормально прошли, работает всё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 25.4.2019, 18:06
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Ferdipendoz @ 25.4.2019, 17:57) *

Понятно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 26.7.2019, 10:11
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Разделять надо, потому что трубы хоз-пита ПП, а пожар - сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.7.2019, 11:03
Сообщение #84


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 17:45) *
ну просто сложно оспорить СП 10.13130.2009 п 4.2.7 примечание 2: "Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны
удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. "

А кто сказал, что они не удовлетворяют? В наружных сетях весь город удовлетворяют, а во внутрянке одного здания вдруг не удовлетворяют? Прямо как в анекдоте..

Цитата(MEX-74 @ 26.7.2019, 10:11) *
Разделять надо, потому что трубы хоз-пита ПП, а пожар - сталь.

А трубы хоз-пита-пожара - тоже сталь. smile.gif
Совмещённая система всегда и дешевле и надёжнее. Пожарную при протечке отключат, а попробуйте совмещённую надолго отключить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 26.7.2019, 11:53
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2019, 11:03) *
А трубы хоз-пита-пожара - тоже сталь. smile.gif
Совмещённая система всегда и дешевле и надёжнее. Пожарную при протечке отключат, а попробуйте совмещённую надолго отключить smile.gif

Это до тех пор пока ростехнадзор не прийдет и не ткнет пальцем на сварную оцинковку, типа "ай ай ай". А так, экономику мы считали, раздельные системы ПП (хозпит)+ черная сталь (пожар) выходит дешевле чем общая оцинковка даже с учетом двух насосных установок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.7.2019, 16:24
Сообщение #86


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MEX-74 @ 26.7.2019, 11:53) *
Это до тех пор пока ростехнадзор не прийдет и не ткнет пальцем на сварную оцинковку, типа "ай ай ай". А так, экономику мы считали, раздельные системы ПП (хозпит)+ черная сталь (пожар) выходит дешевле чем общая оцинковка даже с учетом двух насосных установок.

Надо на муфтах монтировать оцинковку, благо сейчас есть и муфты и чем накручивать. Чёрная сталь быстро проржавеет - после чего пожарку благополучно отключат, а потом сдадут на металлолом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.7.2019, 16:27
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Большие диаметры резьбой крепить геморно, все используют грувлоки. Если считать деньги с учетом грувлоков, то объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод сильно дороже раздельных систем, когда ВПВ на сталюке черной сварной, а ХВС-ГВС на, допустим, полипропилене. Считал неоднократно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.7.2019, 16:36
Сообщение #88


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 26.7.2019, 16:27) *
Большие диаметры резьбой крепить геморно, все используют грувлоки.

Тогда конечно выйдет дороже. Заелись, однако. Работать - оно вообще геморно.
Есть и пластик сертифицированный на пожар.
А отдельная пожарка в жилых домах, да ещё и из чёрной стали - это видимость и фикция. Всё равно долго не проживёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.7.2019, 16:50
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Не заелись, СМР тоже стоит денег, крутить резьбу на Ду50-100 долго и нетехнологично. А уж когда подвал/техэтаж сетями под завязку забит и водоснабжение в узел завязывается чтобы ОВ и канагу обойти резьба это вообще ад.

Сообщение отредактировал Young - 26.7.2019, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 26.7.2019, 22:12
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Serg Ivanov
Был на объекте (пром предприятие) и своими глазами видел ВПВ из черной стали 09Г2С d219, которую построили в 94 году. Нет ни одной дырки и свища на пожаре за все 25 лет эксплуатации!!! В то время как там же хозпит d100 оц. ремонтировали каждый год, постоянно гнила, особенно швы, потом перешли на ПП и забыли что такое коррозия. Причина простая - проточность, ее на пожарке нет, вода стоит, поэтому коррозии нет. А на хозпите - есть разбор - труба гниет.
Про муфты на оцинку 50-150 диамтера это интересно, но никто не будет этого делать, никто не будет это монтировать, инфа 100%.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 26.7.2019, 22:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных