|
  |
Трактовка эксперта понятия кольцевой сети ВПВ, Ваше мнение? |
|
|
|
7.2.2018, 11:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(aleks711 @ 5.2.2018, 12:51)  Спасибо за ценный совет. т.е. Вы согласны с экспертом? Делать кольцо для 2-х ПК как-то не хочется Я согласен с экспертом по поводу кольца: нужно по нормам, значит нужно делать. Целесообразность в таком случае устанавливать не вам. Я не согласен по поводу кольцевания в АБК по верху, т.к. это требование к совмещенным системам более 6-ти этажей. Я не увидел обоснования Ду 125, в первом приближении весьма сомнительно.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
aleks711Цитата планы и принципиальные схемы нужны. Нужны структурные схемы. Это разные вещи. Цитата Перемычка между вводами - в водомере, он на другом листе. Я не вижу этого на схеме.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(aleks711 @ 7.2.2018, 1:00)  Прошу прощения, упустил Ваш пост и не ответил вовремя. Хм, а п.5.6.2 ооочень интересный. Правда он для объединенных сетей, но все же. Щас представлю... Отключили пол кольца на ремонт. А тут вдруг ПОЖАР! К счастью (не моему) на работающей половине. Открываем 1 кран, тушим. Открываем 2-й кран - ой, напор упал, до потолка не достать, закрыть 1 кран не догадались, все сгорело нахрен. Приезжает комиссия, так и так, мы тушили, но струя была совсем никакая. А кто проектировал? А подать сюда Ляпкина-Тяпкина, меня то есть. как думаете отмажусь этим пунктом? А второй абзац, сдается мне, имелось ввиду - без отключения каких либо потребителей. Но - ИМХО
Агааа, Вы тоже так ставите, значит я не одинок. А причем тут п.4.1.11? В старых учебниках эта цифра 5 ПК фигурирует, но как ее сейчас пришить не знаю, по моему она перешла в формулировку "установка арматуры на 5 точек и стояк с 5 кранами" Или я чего то не догоняю? Просто на всякий частный случай. Как говорится, лучше перестучать, чем перестукиваться. Принцип "авария на аварию не накладывается" нигде прямо не прописан,но подразумевается достаточно часто и неоднократно упоминался на данном форуме как истолкование тех или иных нормативных формулировок.Вообще, было бы не вредно, если бы (в т.ч.) этот вопрос нашёл отражение в СП10. А то ведь из-за его корявости всё время приходится искать недостающее в СП30 или где-то ещё.
Сообщение отредактировал BTS - 7.2.2018, 13:18
|
|
|
|
|
7.2.2018, 14:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BTS @ 7.2.2018, 14:09)  Просто на всякий частный случай. Как говорится, лучше перестучать, чем перестукиваться. Принцип "авария на аварию не накладывается" нигде прямо не прописан,но подразумевается достаточно часто и неоднократно упоминался на данном форуме как истолкование тех или иных нормативных формулировок. Чаще всего как раз и накладывается. Срезали в цехе у стены пожарную трубу газорезкой. А за этой стеной был закрытый склад. И на эту самую трубу опирались картонные коробки с запчастями.. Разгорелось постепенно на складе так, что пришлось вызывать пожарных, сами потушить не смогли. Ну, а те уж с рукавов залили всё..
|
|
|
|
|
7.2.2018, 14:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Гараж - претензий не было:
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 701,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 224
|
|
|
|
|
7.2.2018, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Sindarkon @ 5.2.2018, 18:04)  Ничего себе! А ППР - это что по-вашему, филькина грамота? ППР говорит о том, что руководителем организации предусматриваются мероприятия по защите объектов защиты от пожаров. так при чем тут схема? ППР говорит только о "готовых" системах и их эксплуатации, там нет ни слова о проектировании систем. Serg Ivanov эксперты и принимающие надзоры к сожалению не всегда компетентны, а порой и вообще безграмотны в части водяного пожаротушения, придираясь к поверхностным вещам, по типу сертификатов на гайки или к стрелочкам на трубах. aleks711 если заказчик не бедный, тогда что вы паритесь? делайте кольцо и все проблемы решены, а главное совесть чиста: в случае пожара система будет работать. На счет "кольцо или не кольцо" попробуйте нарисовать "не кольцо", в чем будет отличие?
|
|
|
|
|
7.2.2018, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2009
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37494

|
Цитата(BTS @ 7.2.2018, 13:09)  Просто на всякий частный случай. Как говорится, лучше перестучать, чем перестукиваться. Принцип "авария на аварию не накладывается" нигде прямо не прописан,но подразумевается достаточно часто и неоднократно упоминался на данном форуме как истолкование тех или иных нормативных формулировок. Вообще, было бы не вредно, если бы (в т.ч.) этот вопрос нашёл отражение в СП10. А то ведь из-за его корявости всё время приходится искать недостающее в СП30 или где-то ещё. Раз мы делаем 2 ввода, то этот принцип не просто подразумевается, а я бы сказал - планируется!
|
|
|
|
|
7.2.2018, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2009
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37494

|
Цитата(jiexawcr @ 7.2.2018, 17:23)  так при чем тут схема? ППР говорит только о "готовых" системах и их эксплуатации, там нет ни слова о проектировании систем.
Serg Ivanov эксперты и принимающие надзоры к сожалению не всегда компетентны, а порой и вообще безграмотны в части водяного пожаротушения, придираясь к поверхностным вещам, по типу сертификатов на гайки или к стрелочкам на трубах.
aleks711 если заказчик не бедный, тогда что вы паритесь? делайте кольцо и все проблемы решены, а главное совесть чиста: в случае пожара система будет работать. На счет "кольцо или не кольцо" попробуйте нарисовать "не кольцо", в чем будет отличие? Согласен. Дурацкая привычка получить результат с меньшими затратами (заказчика). Я считаю и эта система будет работать не хуже того что требует эксперт. Цитата(Serg Ivanov @ 7.2.2018, 14:51)  Гараж - претензий не было: Можно глупый вопрос? Зачем задвижками отсекаются участки кольца на которых нет потребителей?
|
|
|
|
|
7.2.2018, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2009
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37494

|
Цитата(aleks711 @ 7.2.2018, 18:32)  Согласен. Дурацкая привычка получить результат с меньшими затратами (заказчика). Я считаю и эта система будет работать не хуже того что требует эксперт.
Можно глупый вопрос? Зачем задвижками отсекаются участки кольца на которых нет потребителей? А вообще схема оочень интересная. Может кто что скажет? Я как лицо заинтересованное выскажусь последним. К сожалению, смогу только завтра.
|
|
|
|
|
7.2.2018, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.2.2018, 14:26)  Чаще всего как раз и накладывается. Срезали в цехе у стены пожарную трубу газорезкой. А за этой стеной был закрытый склад. И на эту самую трубу опирались картонные коробки с запчастями.. Разгорелось постепенно на складе так, что пришлось вызывать пожарных, сами потушить не смогли. Ну, а те уж с рукавов залили всё.. В чистом виде "человеческий фактор" . Непредумышленный поджог, вызванный нарушением правил производства работ. Но если расчёты делать с учётом отключения, все кольца заметно потолстеют. Цитата(aleks711 @ 7.2.2018, 18:58)  А вообще схема оочень интересная. Может кто что скажет? Я как лицо заинтересованное выскажусь последним. К сожалению, смогу только завтра. Если вводы в кольцо выполнены от наружного трубопровода,на вводах должны быть задвижки согласно СП30 7.1.5. В СП10 таких мелочей нет, но может это само собой подразумевается? Хорошо бы увидеть схему целиком.
Сообщение отредактировал BTS - 7.2.2018, 19:42
|
|
|
|
|
8.2.2018, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
jiexawcrЦитата так при чем тут схема? ППР говорит только о "готовых" системах и их эксплуатации, там нет ни слова о проектировании систем. Тут некоторые предлагают оставить хотя бы один кран в отключаемой части здания, а особо рьяные - вообще разделять систему так, чтобы гарантированно одна струя оставалась. Я, вообще-то, на это отвечал.
|
|
|
|
|
8.2.2018, 9:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleks711 @ 7.2.2018, 19:32)  Согласен. Дурацкая привычка получить результат с меньшими затратами (заказчика). Я считаю и эта система будет работать не хуже того что требует эксперт.
Можно глупый вопрос? Зачем задвижками отсекаются участки кольца на которых нет потребителей? Для ремонта трубы кольца должно быть. Делал давно - уже и не помню деталей. Может где-то и лишнюю вставил. В пожарном деле лучше перебдеть.  В былые времена когда пожарные работали - выборочно проверяли в институтах проекты из архива. Если находили нарушения - выписывали приличный штраф главспецу и главному инженеру института. Меня однажды так оштрафовали - хоть и не совсем по моей вине.
|
|
|
|
|
8.2.2018, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2009
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37494

|
Цитата(Sindarkon @ 8.2.2018, 8:12)  jiexawcr
Тут некоторые предлагают оставить хотя бы один кран в отключаемой части здания, а особо рьяные - вообще разделять систему так, чтобы гарантированно одна струя оставалась. Я, вообще-то, на это отвечал. А в чем разница? Или имеется ввиду вообще один ПК на всю отключаемую часть здания? И еще, Вы говорили что носите в экспертизу только структурную схему. Что это? Или пришлите пример. Вот схема которую смотрел эксперт. Это что на Ваш взгляд?
|
|
|
|
|
8.2.2018, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Вы говорили что носите в экспертизу только структурную схему. Что это? ГОСТ 2.701-2008 Цитата Вот схема которую смотрел эксперт. Это что на Ваш взгляд? Да, это похоже на структурную схему.
|
|
|
|
|
8.2.2018, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(aleks711 @ 8.2.2018, 10:42)  А в чем разница? Или имеется ввиду вообще один ПК на всю отключаемую часть здания?
И еще, Вы говорили что носите в экспертизу только структурную схему. Что это? Или пришлите пример. Вот схема которую смотрел эксперт. Это что на Ваш взгляд? Вроде бы кольцо на месте.
Сообщение отредактировал BTS - 8.2.2018, 13:24
|
|
|
|
|
8.2.2018, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(aleks711 @ 8.2.2018, 10:42)  А в чем разница? Или имеется ввиду вообще один ПК на всю отключаемую часть здания?
И еще, Вы говорили что носите в экспертизу только структурную схему. Что это? Или пришлите пример. Вот схема которую смотрел эксперт. Это что на Ваш взгляд? ваша аксонометрия принципиально выглядит так
Прикрепленные файлы
shema.jpg ( 121,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 106
|
|
|
|
|
8.2.2018, 19:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(BTS @ 8.2.2018, 13:23)  Вроде бы кольцо на месте. Только для встройки. Так не считается.
|
|
|
|
|
8.2.2018, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2009
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37494

|
Цитата(jiexawcr @ 8.2.2018, 17:27)  ваша аксонометрия принципиально выглядит так Спасибо, очень неожиданный поворот, пока навскидку не могу определить подвох, щас очень занят. Обязательно вернусь к теме через пару дней. Цитата(aleks711 @ 8.2.2018, 19:53)  Спасибо, очень неожиданный поворот, пока навскидку не могу определить подвох, щас очень занят. Обязательно вернусь к теме через пару дней. Да, действительно так схема выглядит проще. Но кольцо все равно есть - между задвижками на перемычке в водомере и между стояками
|
|
|
|
|
8.2.2018, 20:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(aleks711 @ 8.2.2018, 21:01)  Да, действительно так схема выглядит проще. Но кольцо все равно есть - между задвижками на перемычке в водомере и между стояками Ага. Только большинство ПК не на кольце сидят..
|
|
|
|
|
9.2.2018, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Dmitry_vk @ 8.2.2018, 19:09)  Только для встройки. Так не считается. Цитата(Serg Ivanov @ 8.2.2018, 20:14)  Ага. Только большинство ПК не на кольце сидят..  Если закольцевать иначе, это по сути ничего не меняет. При перекрытии задвижек 1 и 2 в обоих случаях одни и те же ПК будут отключены от сети. Что есть форма, и что есть содержание?
|
|
|
|
|
9.2.2018, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(BTS @ 9.2.2018, 0:37)  Если закольцевать иначе, это по сути ничего не меняет. При перекрытии задвижек 1 и 2 в обоих случаях одни и те же ПК будут отключены от сети. Что есть форма, и что есть содержание? да, нарушение СП 30.1330.2016 п. 7.1.5 про отключение не более чем полукольца, я читаю как разделение кольца минимум на 3 части (нельзя разделить кольцо пополам и получить 2 части меньше полукольца или идеально равные друг другу.). aleks711 ну еще чуть чуть изменил схему: принципиально она не отличается, но есть отличия от монтажно схемы. Зато вроде предельно ясно, что кольцо только для абк.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 9.2.2018, 10:52
Прикрепленные файлы
shema.jpg ( 122,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56
|
|
|
|
|
9.2.2018, 12:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Да фигня это, а не кольцо. Кольцо должно быть по периметру цеха. Это ещё планы надо смотреть с расстановкой оборудования как там 20 метровые рукава разложить можно до любой точки. Наверняка и количество ПК занижено.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(jiexawcr @ 9.2.2018, 10:44)  да, нарушение СП 30.1330.2016 п. 7.1.5 про отключение не более чем полукольца, я читаю как разделение кольца минимум на 3 части (нельзя разделить кольцо пополам и получить 2 части меньше полукольца или идеально равные друг другу.). Повод предложить нормотворцам дать определение понятия "полукольца". Всегда ли правильно определять полукольцо подключением ровно половины кранов? Или речь о том, чтобы одновременно отключались не более 12 кранов.(12 ПК-сакральная цифра).
Сообщение отредактировал BTS - 9.2.2018, 12:13
|
|
|
|
|
9.2.2018, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2009
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37494

|
Цитата(jiexawcr @ 9.2.2018, 10:44)  да, нарушение СП 30.1330.2016 п. 7.1.5 про отключение не более чем полукольца, я читаю как разделение кольца минимум на 3 части (нельзя разделить кольцо пополам и получить 2 части меньше полукольца или идеально равные друг другу.).
aleks711 ну еще чуть чуть изменил схему: принципиально она не отличается, но есть отличия от монтажно схемы. Зато вроде предельно ясно, что кольцо только для абк. Да, п.7.1.5, именно по нему я и делю сеть на 2 полукольца. Только я понимаю его так - нельзя оставить без тушения больше половины здания, т.е. задвижка должна делить здание на 2 равные (в идеале) части, причем не по числу ПК а по реально охватываемой зоне покрытия. В большинстве случаев это проблематично из-за конфигурации кольца, кольцо может иметь перемычки и т.д. Но в данном случае задвижка идеально делит здание на 2 равные части. Именно из этого пункта я и делаю вывод о допустимости оставить пол здания без тушения при ремонте. А Вы как считаете? Цитата(BTS @ 9.2.2018, 12:11)  Повод предложить нормотворцам дать определение понятия "полукольца". Всегда ли правильно определять полукольцо подключением ровно половины кранов? Или речь о том, чтобы одновременно отключались не более 12 кранов.(12 ПК-сакральная цифра). упс, Вы меня опередили  Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2018, 12:04)  Да фигня это, а не кольцо. Кольцо должно быть по периметру цеха. Это ещё планы надо смотреть с расстановкой оборудования как там 20 метровые рукава разложить можно до любой точки. Наверняка и количество ПК занижено. Сергей, не горячитесь, я отвечу Вам, позже, щас нет времени, а букофф будет много.
|
|
|
|
|
9.2.2018, 12:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(BTS @ 9.2.2018, 12:11)  Повод предложить нормотворцам дать определение понятия "полукольца". Повод поводом, но он не дает повода нарушать СП, который требует подавать воду к ПК с двух сторон. Цитата(aleks711 @ 9.2.2018, 12:30)  Именно из этого пункта я и делаю вывод о допустимости оставить пол здания без тушения при ремонте. А в СП нет ни слова о ремонте
|
|
|
|
|
9.2.2018, 13:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.2.2018, 13:37)  Повод поводом, но он не дает повода нарушать СП, который требует подавать воду к ПК с двух сторон. А иначе какой физический смысл в кольце/полукольце? Любой ПК или стояк с ПК должны быть запитаны с двух сторон. Налицо формальный подход к нормам. Эдак в наружных сетях кольцо вокруг башни рисуем и говорим что у нас кольцевая сеть по городу..
|
|
|
|
|
9.2.2018, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 20.8.2009
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37494

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.2.2018, 12:37)  Повод поводом, но он не дает повода нарушать СП, который требует подавать воду к ПК с двух сторон. А в СП нет ни слова о ремонте  Нету. И про 3 задвижки тоже нету. А зачем тогда задвижка? Может не ставить ваще? Вот есть 2 ввода и хватит.  Зачем задвижка это мы уже сами додумываемся, и делим сеть задвижками для ремонта. А что, есть другие версии? Да поймите же, я не против подводить к ПК напрямую, без транзита через другой ПК, как требует эксперт. Но я не вижу никакой реальной разницы для тушения что я повешу 2 ПК на один отвод или протяну параллельно 2 отвода к каждому ПК, если между этими отводами нет задвижки. Визуально разница есть, но для пожара - никакой, только правильно подобрать диаметры. Это все равно что присоединить здание 2 вводами к наружной сети и не поставить между ними задвижки, смысл делать тогда 2 ввода? И еще. Из такого понимания определения кольцевой сети следует, что хоз-питьевых, и тем более совмещенных кольцевых сетей в природе не существует. Ведь потребитель - водоразборный прибор! Возражения есть?
|
|
|
|
|
9.2.2018, 21:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2018, 13:51)  А иначе какой физический смысл в кольце/полукольце? Цитата(aleks711 @ 9.2.2018, 20:37)  Но я не вижу никакой реальной разницы для тушения что я повешу 2 ПК на один отвод или протяну параллельно 2 отвода к каждому ПК, если между этими отводами нет задвижки. Визуально разница есть, но для пожара - никакой, только правильно подобрать диаметры. Кроме ремонта я вижу разницу и при эксплуатации. Он следует из определения кольцевой сети. Подача к потребителю (ПК) с двух сторон. В случае порыва/свища/проч. потери напора в тупиковой линии будут много существеннее, чем в кольцевой. Это на период до отключения на ремонт. Надежность кольцевой непосредственно при аварии выше. Я так вижу) А если вы хотите 4-5 веток тащить параллельно к каждому ПК, вы еще и перерасход труб получите, не увеличив надежность. Цитата(aleks711 @ 9.2.2018, 20:37)  И еще. Из такого понимания определения кольцевой сети следует, что хоз-питьевых, и тем более совмещенных кольцевых сетей в природе не существует. Ведь потребитель - водоразборный прибор! Возражения есть? А вот здесь ничего не понял. Попробуйте сформулировать иначе.
|
|
|
|
|
10.2.2018, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.2.2018, 21:46)  Кроме ремонта я вижу разницу и при эксплуатации. Он следует из определения кольцевой сети. Подача к потребителю (ПК) с двух сторон. В случае порыва/свища/проч. потери напора в тупиковой линии будут много существеннее, чем в кольцевой. Это на период до отключения на ремонт. Надежность кольцевой непосредственно при аварии выше. Я так вижу) А если вы хотите 4-5 веток тащить параллельно к каждому ПК, вы еще и перерасход труб получите, не увеличив надежность. Образование свища во время пожаротушения?  Авторы СП30(5.6.2), СП10, СНиП2.04.01-85 должны почувствовать себя посрамлёнными.Упустили! Понятное дело, свищ непременно будет на одном участке кольца с используемым ПК.
Сообщение отредактировал BTS - 10.2.2018, 13:41
|
|
|
|
|
10.2.2018, 14:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Смешно - смейтесь. При чем тут ваш срам?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|