Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция подвала, Естественная вентиляция подвала
Tima_Kutsko
сообщение 7.2.2018, 13:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.1.2018
Пользователь №: 335047



Добрый день!!!
Этот вопрос уже как-то обсуждался, но я не могу найти где, поэтому имею наглость вынести в отдельную тему)
Имеется подвал без продухов (хотелка заказчика). Здание не делиться на пожарные отсеки (заключение пожарного на аутсорсе). Делаю вентиляцию естественную - 0,5 крат. Шахта отдельная, с пределами огнестойкости стенок не менее EI60. Могу ли я сделать эту шахту воздуховодом строительного исполнения??? На прикрепленном файле: слева - жильё, справа - лестничная клетка.
И если могу, то я так понимаю, их нужно делать в соответствии с п 6.13 СП 7????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Зольников Михаил
сообщение 10.2.2018, 21:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Да, можете делать шахту в строительном исполнении.

У эксперта может возникнуть вопрос - откуда будете брать воздух на компенсацию естественной вытяжки из подвала, если нет окон и продухов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2018, 21:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Зольников Михаил @ 10.2.2018, 21:33) *
У эксперта может возникнуть вопрос - откуда будете брать воздух на компенсацию естественной вытяжки из подвала, если нет окон и продухов?

Неужели только эксперт знаком с законами физики?
А как же ТС со своими решениями, он с этими законами не знаком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 12.2.2018, 9:24
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Даже если эксперт и не знаком с законами физики (а такое бывает), он знаком с требованиями СП. А там продухи прописаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.2.2018, 12:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dvortsov @ 12.2.2018, 9:24) *
Даже если эксперт и не знаком с законами физики (а такое бывает), он знаком с требованиями СП. А там продухи прописаны.

Продухи обеспечивают проветривание помещения подвала в случаях, когда не предусматривается вентиляция этого подвала - см. п. 9.10 СП 54.
Так что, либо продухи, либо, при их отсутствии, вентиляция в соответствии с СП 60 (а там уже учтены законы физики).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 12.2.2018, 13:32
Сообщение #6


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Гм... Ну это как бы само собой... Пусть тогда будет совсем по СП - в случае отсутствия вытяжной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.2.2018, 14:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12672
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dvortsov @ 12.2.2018, 13:32) *
Гм... Ну это как бы само собой... Пусть тогда будет совсем по СП - в случае отсутствия вытяжной вентиляции.

Я не спорю, что формулировка п. 9.10 СП 54 некорректна. Но она никак не мешает нормативно запроектировать вентиляцию указанного подвала. Даже если бы проектировщик ОВ воспринял буквально - т.е. только вытяжная вентиляция, для него laugh.gif в СП 54 указано
Цитата
4.5 В жилых зданиях следует предусматривать: ... отопление, вентиляцию, противодымную защиту - в соответствии с СП 60.13330.

Поэтому со спокойной совестью читаем и выполняем СП 60
Цитата
7.1.10 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °С и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.

А при невозможности/нецелесообразности устройства указанных приточных проёмов, смотрим и выполняем п. 7.1.4 СП 60, т.е. предусматриваем смешанную вентиляцию, а именно мех. приток, поскольку полагаю, ТС написАл о ест. вытяжке.
Цитата
Делаю вентиляцию естественную

Правда, сам ТС уже давно не интересуется ответом ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tima_Kutsko
сообщение 15.2.2018, 18:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.1.2018
Пользователь №: 335047



п.7.1.10 "... для жилых, общественных, административных и бытовых помещений..."
Может я ошибаюсь, но техн. подполье - не попадает в эти категории. Особенно если учесть, что в нем будет +5С, то вентиляцию нужно рассчитывать:
п.7.1.10 "... вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах
переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных
параметрах теплого периода года - для помещений с избытками теплоты;
б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, - для помещений без
избытка теплоты..."
В связи с этим, предполагал поставить дефлектор.
Компенсация воздуха - через переточные решетки в дверях. Но, насчет переточных решеток пока не уверен-может все же поставить приточный вентилятор...


Еще такой вопрос: можно ли воздуховоды из техн. помещений прокладывать в одной шахте с вентиляцией с/у жилья (8 этажей)? Вентиляция с/у каждого этажа подключается через затворы, а на входе воздуховода из техн. помещения поставить ОЗК???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных