> Система АУПТ сцены театра
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2018, 7:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеется корректируемый проект здания театра. имеется сцена с несколькими галереями, установлеными на них лебедками и системой АУПТ (как самой сцены, так и галерей). В СП 5.13130.2009 сказано что расстояние между спринклером и стеной должно быть не более чем половина максимального расстояния между спринклерами. В моем случае это половина от 4 метров, т.е. 2 метра. Соблюсти указанное требование не получается, т.к. там стоит технологическое оборудование (лебедки) имеющее глухое ограждение на всю высоту галереи. нуждаюсь в советах-как быть в таком случае? Технолог уперся и говорит что мне туда нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.3.2018, 9:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Можно картинку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2018, 9:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Sindarkon @ 6.3.2018, 11:31) *
Можно картинку?

У нас публикация проектов запрещена и весь трафик с компьютеров фиксируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.3.2018, 9:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Нарисуйте схематично, или просто кусок участка возьмите. Пока не очень понятна глубина проблемы. Технолог может говорить что угодно, но нормы соблюдать надо.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 6.3.2018, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2018, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Sindarkon @ 6.3.2018, 11:37) *
Нарисуйте схематично, или просто кусок участка возьмите. Пока не очень понятна глубина проблемы. Технолог может говорить что угодно, но нормы соблюдать надо.

Зеленым цветом-то как хочет технолог, черное с красным-то как было ранее запроектировано. Расстояние от желаемой технологом трассы до стены-2,2 м.

Цитата(Sindarkon @ 6.3.2018, 11:37) *
Технолог может говорить что угодно, но нормы соблюдать надо.

Само собой, но вот технолог как то не сильно пляшет под наши нормы. Надо учитывать то что технологи -это чешская организация и вероятно они пляшут под свои нормы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_e2w.jpg ( 162,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.3.2018, 12:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я тут проблемы не вижу - технологию вы не задеваете при расстановке в двух метрах от стены. Только оросители на балки попадают. Продавливайте технолога через ГИПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2018, 13:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Sindarkon @ 6.3.2018, 14:20) *
Я тут проблемы не вижу - технологию вы не задеваете при расстановке в двух метрах от стены. Только оросители на балки попадают. Продавливайте технолога через ГИПа.

технологию я задеваю. У него эти лебедки еще перегородкой загораживаются почти на всю высоту помещения. На чертежах их нет. перегородки огнеупорные REI 45 (плюс звукоизоляция Роквул)

Цитата(Sindarkon @ 6.3.2018, 14:20) *
Продавливайте технолога через ГИПа.

и так уже оба пытаемся продавить.
По некоторым направлениям даже удачно.
rolleyes.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.3.2018, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.3.2018, 13:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(alexandrpjatkov @ 6.3.2018, 9:53) *
Зеленым цветом-то как хочет технолог, черное с красным-то как было ранее запроектировано. Расстояние от желаемой технологом трассы до стены-2,2 м.


Само собой, но вот технолог как то не сильно пляшет под наши нормы. Надо учитывать то что технологи -это чешская организация и вероятно они пляшут под свои нормы.

Театральные технологи могут и не знать норм проектирования АПТ. Ни наших, ни европейских. А не спасёт ли дружбу народов вариант, когда труба останется на зелёном месте, а спринклеры будут к ней подключены на патрубках длиной 200 мм ? При необходимости их можно ненамного смещать вдоль трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 6.3.2018, 14:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
У него эти лебедки еще перегородкой загораживаются почти на всю высоту помещения. На чертежах их нет. перегородки огнеупорные REI 45

Если ставятся противопожарные перегородки, то они должны на всю высоту идти, иначе от их противопожарности не будет толка. И если они будут до покрытия, то это уже отдельное помещение, для которого категорию надо определять. Вдруг В4 будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2018, 14:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(BTS @ 6.3.2018, 15:23) *
А не спасёт ли дружбу народов вариант, когда труба останется на зелёном месте, а спринклеры будут к ней подключены на патрубках длиной 200 мм ?

Не спасет. Технолог вприципе против моих коммуникаций как таковых в пределах этой зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.3.2018, 15:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(alexandrpjatkov @ 6.3.2018, 14:37) *
Не спасет. Технолог вприципе против моих коммуникаций как таковых в пределах этой зоны.

Тогда можно поставить спринклеры с широким радиусом орошения (импорт) и попытаться согласовать увеличенное расстояние в виде исключения. Но не будут ли упомянутые перегородки препятствием для карт орошения? Тогда можно попытаться проложить рядок рядом со стеной. Или предложить какой-то вариант с горизонтальными настенными оросителями. Зону без спринклерования экспертиза может не понять. Тем более что галереи покрывают деревянным настилом (по крайней мере при социализме такое видел).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных