Добрый день, уважаемые коллеги.
Вопрос применения сильфонных компенсаторов на полипропиленовых трубах поднимался уже неоднократно, но последний раз это было довольно давно, поэтому я решила снова поднять этот вопрос. Возможно что-то изменилось с тех пор.
В проектируемом мной жилом 12-этажном здании были предусмотрены П-образные компенсаторы на стояках ГВС. Стояки и компенсаторы были расположены так, чтобы всё аккуратно зашивалось в шахте и не торчало на половину санузла. Но внезапно заказчика перемкнуло, и возжелал он пламенно и страстно вместо П-образников установить сильфонные компенсаторы, и внести соответствующие изменения в рабочую документацию конечно же.
Поскольку раньше ни я, ни мои коллеги не встречали случаев успешного применения сильфонников на ППР трубе, а видели только страшные фото с перекошенными стояками и несжимающимися компенсаторами, мы начали взывать к здравому смыслу. Однако заказчик непреклонен, говорит то были плохие компенсаторы, а вот эти хорошие специально для ППР. Представители марки, навязываемой заказчиком, не смогли предоставить информации об успешном применении, прислали референс-лист с перечнем из 8 отгрузок на различные объекты во второй половине 2017 года, по которым дескать претензий нет. Причем речь идет только о поставке продукции, а не о монтаже или успешной эксплуатации на протяжении продолжительного периода времени. Представители других компаний, производящих сильфонники для стали, ответили что в своё время пытались разработать для пластика, но ничего не получилось. Опять прислали печальные картинки с кривыми трубами.
А заказчик всем этим аргументам не внемлет, и продолжает хотеть сильфонники.
Может заказчик молодец, а мы просто сборище унылых консерваторов и противников прогресса... unsure.gif Ведь оказывается уже не один производитель предлагает эту продукцию. И даже утверждают, что это успешно используется где-то (только вот конкретных примеров не называют почему-то). blink.gif
Товарищи, если кто-то имел всё таки опыт применения сильфонных компенсаторов на полипропиленовых трубах, поделитесь пожалуйста. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.3.2018, 11:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



на сколько понимаю специальные компенсаторы имеют меньшее сжимающее усилие, однако все равно должны быть какие то рекомендации по их применению: конструкция скользящих опор, места установки неподвижных опор и методика расчета. без конкретных методик расчета и применения этот компенсатор просто дорогой кусок трубы. лучше тогда прикрутить к П-образному термоголовку радиатора проволокой и сказать, что это устройство "компенсатор с сильфоном, вы разве не это хотели?" smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных