Есть ли нормированная минимальная высота от земли до приточного отверстия именно для ВСТРОЕННЫХ ГАРАЖЕЙ?
По идееЮ хватит 1М от земли до низа отверстия, чтобы грязь не заливалась и пыль не заветривалась?
Скоро опубликую красивый гараж на "проверку", пока подскажите ответ на этот вопрос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVшник
сообщение 31.1.2007, 21:25
Сообщение #2


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



Если речь идет до приточного отверстия в шахте то 2 метра, это прописано во всех нормах касающихся вентиляции и не имеет смысла гараж это или офис biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2007, 22:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



От земли до низа воздухозаборного 2 метра. Если приточного, то пол не земляной.
А что выназвали встроенные гаражи?Подземная парковка, Пристроенная гараж-стоянка, подземная автостоянка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 1.2.2007, 7:05
Сообщение #4





Guest Forum






А можно ли сделать 1М именно в нежилом помещении, чем является гараж?
Тем более: для вентиляции котельниых и эл. щитовых на улице, приточные решётки располагаются в нижней зоне.
1М от земли нас выручит: это будет под перекыртием гаража.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVшник
сообщение 1.2.2007, 11:53
Сообщение #5


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



В Трансформаторной решетку делаю вооюще - до низа 300мм, а тут гараж и нормы (МГСН по стоянкам, пособие 15.91 "Стоянки") диктуют нам 2 метра, так что мое мнение 2 метра. biggrin.gif
У меня похожий случай сейчас и я как не крути делаю 2 метра, лучше перестраховаться.
Попутный вопрос: На каком расстоянии разносить вытяжную шахту и приток, какие мин. расстояния?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 1.2.2007, 12:26
Сообщение #6





Guest Forum






А ВСН 01-89, смотрели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных