Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Раскидка сетей противопожарного водопровода, Помогите новичку
mindchamber
сообщение 5.5.2018, 2:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629



Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Объект - многоуровневый паркинг 5 наземных 1 подземный. Снизу располагается жилой дом с уже спроектированным водопроводом. К паркингу требуется подвести противопожарный водопровод. Сбоку паркинга располагается зона перспективного строительства таунхаусов, но еще не известно как они там будут стоять. Поэтому я думаю подвести тупиковый водопровод к паркингу(участок №2 и №4 в приложенном файле). В соответствии с п 8.4 СП 8.13130 :

Цитата
Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.


А в позже уже запроектировать кольцевание с существующим водопроводом для обеспечения таунхаусов в зоне перспективного строительства, когда будет утверждена их посадка.

Не могли бы вы подсказать целесообразность данного решения? Спасибо!

PS: существующий водопровод - гарантированный напор 15м, Ду=300мм.

Сообщение отредактировал mindchamber - 5.5.2018, 2:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 351,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 5.5.2018, 11:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(mindchamber @ 5.5.2018, 2:13) *
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Объект - многоуровневый паркинг 5 наземных 1 подземный. Снизу располагается жилой дом с уже спроектированным водопроводом. К паркингу требуется подвести противопожарный водопровод. Сбоку паркинга располагается зона перспективного строительства таунхаусов, но еще не известно как они там будут стоять. Поэтому я думаю подвести тупиковый водопровод к паркингу(участок №2 и №4 в приложенном файле). В соответствии с п 8.4 СП 8.13130 :



А в позже уже запроектировать кольцевание с существующим водопроводом для обеспечения таунхаусов в зоне перспективного строительства, когда будет утверждена их посадка.

Не могли бы вы подсказать целесообразность данного решения? Спасибо!

PS: существующий водопровод - гарантированный напор 15м, Ду=300мм.

В паркинге с 6 уровнями вряд ли будет менее 12 ПК. В пожарную насосную придётся делать 2 ввода. СП5, п.5.10.4; СП30 п.5.4.1, 5.4.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mindchamber
сообщение 5.5.2018, 13:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629



Цитата(BTS @ 5.5.2018, 11:44) *
В паркинге с 6 уровнями вряд ли будет менее 12 ПК. В пожарную насосную придётся делать 2 ввода. СП5, п.5.10.4; СП30 п.5.4.1, 5.4.2

Да, что-то прозевал этот пункт... ПК конечно будет больше 12) Значит один конец пойдет от проектируемого водопровода, а другой через существующий сверху.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mindchamber
сообщение 6.5.2018, 22:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629



А не подскажите: допустим есть ТУ , что от существующего водопровода есть гарантированный напор в точке подключения 15м. А по СП 8.13130 минимальный напор на наружное пожаротушение - 40м. Как я понимаю 15м не достаточно. Это получается 2 гидранта должны давать напор по 40м? В ТУ говорится по 2 гидранта, получается каждый должен давать напор по 20м? Нужно будет установить пожарный насос? Где он должен стоять?

Плюс к тому же на внутреннее пожаротушение, которое необходимо согласно ТУ - ПК-5,3 л/сек(на одну струю), число пожарных стволов - 2шт. Для него нужен какой-то отдельный насос?

Сообщение отредактировал mindchamber - 6.5.2018, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.5.2018, 22:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(mindchamber @ 6.5.2018, 22:25) *
А не подскажите: допустим есть ТУ , что от существующего водопровода есть гарантированный напор в точке подключения 15м. А по СП 8.13130 минимальный напор на наружное пожаротушение - 40м. Как я понимаю 15м не достаточно. Это получается 2 гидранта должны давать напор по 40м? В ТУ говорится по 2 гидранта, получается каждый должен давать напор по 20м? Нужно будет установить пожарный насос? Где он должен стоять?

Плюс к тому же на внутреннее пожаротушение, которое необходимо согласно ТУ - ПК-5,3 л/сек(на одну струю), число пожарных стволов - 2шт. Для него нужен какой-то отдельный насос?

СП-8 4.4. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.
На пож. машине.
Для ВПВ и АПТ можно поставить общую насосную группу. (СП-113, п.6.2.3; СП5 п.5.2.23)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mindchamber
сообщение 6.5.2018, 23:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629



Что-то ситуация не проясняется)

Имеется автостоянка открытого типа, один этаж подземный, 5 наземных. Для тушения пожара в соответствии с п. 5.13 СП 8.13130 расчетный расход многоярусных автостоянок на наружнее пожаротушение - 40л/с. Этот расход должны обеспечить 2 гидранта, которые должны давать стабильно каждый по 20л/с. Правильно?

Как будет происходить тушение пожара? Подъезжает машина - подключается к ближайшему гидранту - потом подключается к сухотрубу и плюс ко всему начинает тушить еще и при помощи пожарных руковов?

В данной теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=96256&st=30 вы пишите, что нормы не требуют АПТ и ВПВ. То есть вести трассу водопровода к проектируемому открытому паркингу для установки гидрантов не обязательно и они справятся только за счет запасов пожарной машины?

Как бы то ни было местный водоканал предоставил следующие ТУ:

Проектный расход воды на внутреннее пожаротушение объекта: ПК-5,3л/сек. (На одну струю), число пожарных стволов-2шт.
Проектный расход воды на наружное пожаротушение: установка двух пожарных гидрантов

Спасибо.

Сообщение отредактировал mindchamber - 6.5.2018, 23:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.5.2018, 9:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Имеется автостоянка открытого типа, один этаж подземный

А как это реализовано, можете пояснить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.5.2018, 13:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(mindchamber @ 6.5.2018, 23:25) *
Что-то ситуация не проясняется)

Имеется автостоянка открытого типа, один этаж подземный, 5 наземных. Для тушения пожара в соответствии с п. 5.13 СП 8.13130 расчетный расход многоярусных автостоянок на наружнее пожаротушение - 40л/с. Этот расход должны обеспечить 2 гидранта, которые должны давать стабильно каждый по 20л/с. Правильно?

Как будет происходить тушение пожара? Подъезжает машина - подключается к ближайшему гидранту - потом подключается к сухотрубу и плюс ко всему начинает тушить еще и при помощи пожарных руковов?

В данной теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=96256&st=30 вы пишите, что нормы не требуют АПТ и ВПВ. То есть вести трассу водопровода к проектируемому открытому паркингу для установки гидрантов не обязательно и они справятся только за счет запасов пожарной машины?

Как бы то ни было местный водоканал предоставил следующие ТУ:

Проектный расход воды на внутреннее пожаротушение объекта: ПК-5,3л/сек. (На одну струю), число пожарных стволов-2шт.
Проектный расход воды на наружное пожаротушение: установка двух пожарных гидрантов

Спасибо.

Изначально не было указано, что открытого типа.
В табл.2 СП 10 варианта 1стр*5л/с нет вообще.
Если подземная стоянка закрытая, АПТ и ВПВ нужны "по полной программе".
Если гарантийный напор 15м, скорее всего нужна насосная. Если есть насосная, должно быть 2 ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mindchamber
сообщение 7.5.2018, 16:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629



Цитата
А как это реализовано, можете пояснить?

На самом деле он полуподземный. экспертизе приняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных