mindchamber
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Объект - многоуровневый паркинг 5 наземных 1 подземный. Снизу располагается жилой дом с уже спроектированным водопроводом. К паркингу требуется подвести противопожарный водопровод. Сбоку паркинга располагается зона перспективного строительства таунхаусов, но еще не известно как они там будут стоять. Поэтому я думаю подвести тупиковый водопровод к паркингу(участок №2 и №4 в приложенном файле). В соответствии с п 8.4 СП 8.13130 :

Цитата
Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.


А в позже уже запроектировать кольцевание с существующим водопроводом для обеспечения таунхаусов в зоне перспективного строительства, когда будет утверждена их посадка.

Не могли бы вы подсказать целесообразность данного решения? Спасибо!

PS: существующий водопровод - гарантированный напор 15м, Ду=300мм.
BTS
Цитата(mindchamber @ 5.5.2018, 2:13) *
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Объект - многоуровневый паркинг 5 наземных 1 подземный. Снизу располагается жилой дом с уже спроектированным водопроводом. К паркингу требуется подвести противопожарный водопровод. Сбоку паркинга располагается зона перспективного строительства таунхаусов, но еще не известно как они там будут стоять. Поэтому я думаю подвести тупиковый водопровод к паркингу(участок №2 и №4 в приложенном файле). В соответствии с п 8.4 СП 8.13130 :



А в позже уже запроектировать кольцевание с существующим водопроводом для обеспечения таунхаусов в зоне перспективного строительства, когда будет утверждена их посадка.

Не могли бы вы подсказать целесообразность данного решения? Спасибо!

PS: существующий водопровод - гарантированный напор 15м, Ду=300мм.

В паркинге с 6 уровнями вряд ли будет менее 12 ПК. В пожарную насосную придётся делать 2 ввода. СП5, п.5.10.4; СП30 п.5.4.1, 5.4.2
mindchamber
Цитата(BTS @ 5.5.2018, 11:44) *
В паркинге с 6 уровнями вряд ли будет менее 12 ПК. В пожарную насосную придётся делать 2 ввода. СП5, п.5.10.4; СП30 п.5.4.1, 5.4.2

Да, что-то прозевал этот пункт... ПК конечно будет больше 12) Значит один конец пойдет от проектируемого водопровода, а другой через существующий сверху.

mindchamber
А не подскажите: допустим есть ТУ , что от существующего водопровода есть гарантированный напор в точке подключения 15м. А по СП 8.13130 минимальный напор на наружное пожаротушение - 40м. Как я понимаю 15м не достаточно. Это получается 2 гидранта должны давать напор по 40м? В ТУ говорится по 2 гидранта, получается каждый должен давать напор по 20м? Нужно будет установить пожарный насос? Где он должен стоять?

Плюс к тому же на внутреннее пожаротушение, которое необходимо согласно ТУ - ПК-5,3 л/сек(на одну струю), число пожарных стволов - 2шт. Для него нужен какой-то отдельный насос?
BTS
Цитата(mindchamber @ 6.5.2018, 22:25) *
А не подскажите: допустим есть ТУ , что от существующего водопровода есть гарантированный напор в точке подключения 15м. А по СП 8.13130 минимальный напор на наружное пожаротушение - 40м. Как я понимаю 15м не достаточно. Это получается 2 гидранта должны давать напор по 40м? В ТУ говорится по 2 гидранта, получается каждый должен давать напор по 20м? Нужно будет установить пожарный насос? Где он должен стоять?

Плюс к тому же на внутреннее пожаротушение, которое необходимо согласно ТУ - ПК-5,3 л/сек(на одну струю), число пожарных стволов - 2шт. Для него нужен какой-то отдельный насос?

СП-8 4.4. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.
На пож. машине.
Для ВПВ и АПТ можно поставить общую насосную группу. (СП-113, п.6.2.3; СП5 п.5.2.23)
mindchamber
Что-то ситуация не проясняется)

Имеется автостоянка открытого типа, один этаж подземный, 5 наземных. Для тушения пожара в соответствии с п. 5.13 СП 8.13130 расчетный расход многоярусных автостоянок на наружнее пожаротушение - 40л/с. Этот расход должны обеспечить 2 гидранта, которые должны давать стабильно каждый по 20л/с. Правильно?

Как будет происходить тушение пожара? Подъезжает машина - подключается к ближайшему гидранту - потом подключается к сухотрубу и плюс ко всему начинает тушить еще и при помощи пожарных руковов?

В данной теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=96256&st=30 вы пишите, что нормы не требуют АПТ и ВПВ. То есть вести трассу водопровода к проектируемому открытому паркингу для установки гидрантов не обязательно и они справятся только за счет запасов пожарной машины?

Как бы то ни было местный водоканал предоставил следующие ТУ:

Проектный расход воды на внутреннее пожаротушение объекта: ПК-5,3л/сек. (На одну струю), число пожарных стволов-2шт.
Проектный расход воды на наружное пожаротушение: установка двух пожарных гидрантов

Спасибо.
Sindarkon
Цитата
Имеется автостоянка открытого типа, один этаж подземный

А как это реализовано, можете пояснить?
BTS
Цитата(mindchamber @ 6.5.2018, 23:25) *
Что-то ситуация не проясняется)

Имеется автостоянка открытого типа, один этаж подземный, 5 наземных. Для тушения пожара в соответствии с п. 5.13 СП 8.13130 расчетный расход многоярусных автостоянок на наружнее пожаротушение - 40л/с. Этот расход должны обеспечить 2 гидранта, которые должны давать стабильно каждый по 20л/с. Правильно?

Как будет происходить тушение пожара? Подъезжает машина - подключается к ближайшему гидранту - потом подключается к сухотрубу и плюс ко всему начинает тушить еще и при помощи пожарных руковов?

В данной теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=96256&st=30 вы пишите, что нормы не требуют АПТ и ВПВ. То есть вести трассу водопровода к проектируемому открытому паркингу для установки гидрантов не обязательно и они справятся только за счет запасов пожарной машины?

Как бы то ни было местный водоканал предоставил следующие ТУ:

Проектный расход воды на внутреннее пожаротушение объекта: ПК-5,3л/сек. (На одну струю), число пожарных стволов-2шт.
Проектный расход воды на наружное пожаротушение: установка двух пожарных гидрантов

Спасибо.

Изначально не было указано, что открытого типа.
В табл.2 СП 10 варианта 1стр*5л/с нет вообще.
Если подземная стоянка закрытая, АПТ и ВПВ нужны "по полной программе".
Если гарантийный напор 15м, скорее всего нужна насосная. Если есть насосная, должно быть 2 ввода.
mindchamber
Цитата
А как это реализовано, можете пояснить?

На самом деле он полуподземный. экспертизе приняли.