Как правильно выдать задание на КиП насосной станции, с примерами, плииз |
|
|
|
1.2.2007, 9:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Коллеги, устыдили меня вчерась до невозможности, что не так я задание КиПовцам выдаю. Показали табличку, аж на трёх листах, а там... Короче, до мельчайших подробностей, вплоть до величины разряжения на всасе. Я понтами то отбился по привычке  , но потом засумлевался, мож оно так и надо? Я то обычно даю текстовое описалово, марки насосов, чё как вкл/откл и от какого сигнала, ну и опять же слова о необходимости манометров-вакууметров и прочих приблуд. Проблем как то не возникало... А Вы как это делаете? Примерчиками поделИтесь, если не жалко. А я потом темку КиПовцам переброшу, интересно будет посмотреть, что они скажут.
|
|
|
|
|
1.2.2007, 10:21
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Предполагаю надо использовать их же язык - условные обозначения: обозначить измеряемый параметр , клас точности, даипазон измерений. реакцию на событие (показывающий /управляющий) . Но ни разу не заморачивался по полной. В конторе свой киповец.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.2.2007, 10:29
|
Guest Forum

|
по правильному - так и есть, таблицы + ТЗ с описаловом. если КИПовцы чужие - то лучше так, траблов меньше получается - в смысле взаимных претензий если контакт нормальный (у меня нормальный) все также, как у Вас - насосы, давления на пальцах, я еще и подбор датчиков на них спихиваю - а сам только согласовываю
3 листа - это задание не на КИП, а на АСУ ТП - именно там пишется ТЗ и куча приложений. задание на КИП стандартное - 1 лист. образец не найду сразу, искать надо
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.2.2007, 10:37
|
Guest Forum

|
например... то, что сразу нашел
Прикрепленные файлы
______.doc ( 47,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 273
|
|
|
|
|
1.2.2007, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556

|
ну я обычно им сразу с каталога копирую все что по их части в описании насоса и еще мы заполняем табличку где указываем категорию. требования к помещению (влажность и температуру) там еще есть сколько часов в год работает.. а если чего - то нет сами звонят тем кто оборудование поставляет...  ))
|
|
|
|
|
1.2.2007, 10:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата задание на КИП стандартное Вы имеете ввиду старую форму отраслевых институтов?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.2.2007, 10:43
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Feb 1 2007, 10:41 ) Вы имеете ввиду старую форму отраслевых институтов? ну да. хотя... может, и ошибаюсь - не один лист. я с удовольствием пользуюсь - вполне удобно просто лишнего не заполнять
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.2.2007, 10:45
|
Guest Forum

|
ну и еще... да - и стандартное задание на ЭМ - поскольку там все, что касается электроприемников, категорий, резервирования Добавлено - 10:47 хотя... сейчас подумал - может быть, я в тепличных условиях работаю - у меня очень хорошие автоматчики.
Прикрепленные файлы
__.rar ( 8,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 175
|
|
|
|
|
1.2.2007, 10:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата у меня очень хорошие автоматчики. У меня - тоже хорошие  Избаловали видно
|
|
|
|
|
1.2.2007, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556

|
да там еще в табличке есть про токоприемники (количество, номинальная мощность) способ установки двигателей, комплектность поставки...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.2.2007, 10:57
|
Guest Forum

|
первый файлик - это газпромовский бланк, последние - не помню откуда, но делалсь опять таки для газпрома и все согласования у них по институтам проходило на ура а стандартного старого у меня нету но давление на всасе - это сильный ход это даже круче ,чем манометр ставить на метровый кусок трубы с свободным изливом Добавлено - 10:57 Цитата(Lira @ Feb 1 2007, 10:52 ) да там еще в табличке есть про токоприемники (количество, номинальная мощность) способ установки двигателей, комплектность поставки... это стандартное задание на ЭМ...
|
|
|
|
|
1.2.2007, 10:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата а стандартного старого у меня нету У кого есть? Ложте сюды. Потом КиПовцев спросим, как они к этому относятся и что им действительно нужно.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.2.2007, 11:07
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ Feb 1 2007, 10:59 ) У кого есть? Ложте сюды. Потом КиПовцев спросим, как они к этому относятся и что им действительно нужно. мнение своего я знаю  до задания дело не доходит. хотя бланк он мне давал он мне, ласково матерясь, обьясняет что, где и как надо мерять, что он думает обо мне, о технологах вообще, приводит два десятка примеров, потом плавно переходит на вентиляцию и отопление, потом на пожар и взрывобезопасность, потом начинает пересказывать мемуар, а заканчивает долгой лекцией на тему производителей, которая заканчивается выводом "Сименс-рулит". Совершенно замечательный мужик, я от него за 2 года узнал больше, чем за 5 лет института Тот самый случай - старые кадры
|
|
|
|
|
1.2.2007, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3439

|
Вот
|
|
|
|
|
1.2.2007, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3439

|
|
|
|
|
|
1.2.2007, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556

|
BUFF Такое впечатление, что у нас КиПовец работает один и тот же...  ))
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.2.2007, 12:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Lira @ Feb 1 2007, 11:23 ) BUFF Такое впечатление, что у нас КиПовец работает один и тот же...  )) это по поводу манеры общения? дык... старые кадры - за что и любим-с
|
|
|
|
|
1.2.2007, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 306
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5556

|
да именно про манеру.. я мимо него стараюсь пробежать не заметно.. иначе пол часа рассказов обеспечены...  ))
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.2.2007, 20:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Lira @ Feb 1 2007, 12:26 ) я мимо него стараюсь пробежать не заметно.. иначе пол часа рассказов обеспечены...  )) а я наоборот - сам захожу, когда время есть
|
|
|
|
|
2.2.2007, 0:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну вот, опять многолапый всё зафлудил до невозможности  И как теперь сюды КиПовцев зазвать? Они ребята строгие, а тут котяра резвится Из конструктива - старые формы гипро и личное обаяние при выдаче задания....  Не густо.
|
|
|
|
|
  |