Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Замеры расхода воздуха, Нужна консультация
пара
сообщение 30.5.2018, 9:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Добрый день.
Нужна консультация по замерам воздуха.
На существующей системе технологической вентиляции смонтированы: патрубок для отбора давления (фото 1),
патрубки для замера перепада давления на диафрагме (фото 2). Вопрос: правильно ли выполнены отборы воздуха?
Суть: данные по замерам выведены на пульт - отображается расход воздуха в системе, при ручных замерах расходы отличаются в 1,5-2 раза. Не можем понять где верный расход.
Прикрепленный файл  _____________________________.jpg ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  _________.jpg ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Skaramush
сообщение 30.5.2018, 9:27
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Отбор давления на напорной или всасывающей части?
2. Линия от точки отбора до прибора герметична?
3. замер расхода производится на диафрагме. В какой точке и как производился замер "ручной"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 30.5.2018, 10:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



1 На напоре
2 Точно сказать не могу, визуально - да
3 на расстоянии 650мм выше диафрагмы. Сразу скажу по этому поводу: да, знаем, что попадает в зону влияния диафрагмы, по этому пытались мерять по разному. Также пытались считать через программу "Расходомер ИСО", для этого замеряли вручную перепад на диафрагме и также вручную меряли давление в воздуховоде, через патрубок на фото 1. Но уверенности нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.5.2018, 10:22
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Замер статического давления на напорной части. Точка неудачная, могут быть колебания показаний. Но значение может быть снято близкое к реальности.
Замер динамического давления (для получения расхода) в указанной зоне - крайне неудачно. Можно, но с большим числом точек в мерном сечении и усреднением значения.
При наличии неплотностей трубных линий от точки замера до прибора ни о какой точности, разумеется, речь идти не будет.
Дополнительно. Температура перемещаемой среды учитывалась при контрольных замерах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 30.5.2018, 10:51
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(пара @ 30.5.2018, 9:22) *
Не можем понять где верный расход.


На диафрагме точность и воспроизводимость обычно лучше. Если расход устраивает вас по технологическим требованиям, то его можно принять за точный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 30.5.2018, 11:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Температура учитывалась, забор воздуха из цеха.
На пульте расход 6000-6500м3/час, замеры вручную - 9700м3/час. Такая разница.....
Динамическое меряли по точкам, сначала 4 точки брали по ГОСТ по сечению воздуховода, затем 4 точки по сечению диафрагмы. Считали по среднему для каждого случая по отдельности. Для среднего по воздуховоду получилось 6000м3/час, для среднего по диафрагме - 5700м3/час - очень близко к автомат. замерам. А когда взяли все 8 точек и среднее -расход получился 9700м3/час. Что правильно в данном случае?

А вообще, можно использовать программный комплекс "Расходомер ИСО" для систем вентиляции при расчете сужающих устройств? Кто то сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.5.2018, 11:56
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В названном сечении методика ГОСТ не годится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 30.5.2018, 11:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.5.2018, 12:31
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Потому, что методика ГОСТ применима для сечения, выбранного по ГОСТ. А у Вас распределение скоростей и давления (эпюры) от ГОСТ будут очень далеки. И ГОСТовской "сеткой" снять нужное количество точек Вы, попросту, не сможете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 30.5.2018, 13:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Что в таком случае брать за истину?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.5.2018, 13:57
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как написал Александр выше, замер на калиброванной диафрагме предпочтителен. Если хотите перепроверять, снимайте именно перепад и считайте по данным диафрагмы.
Замер давления (статики) должен быть достаточно близким к истине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 30.5.2018, 14:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Расчету по программному комплексу "Расходомер ИСО" можно верить в наших условиях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.5.2018, 15:54
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос не по адресу. И для проверки данных Вам нужна характеристика диафрагмы (значения расхода при определённом перепаде).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 30.5.2018, 16:26
Сообщение #14


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н пара, есть программный комплекс "Расходомер ИСО". Есть приборы которые в обязательном порядке должны проходить поверку. У меня всегда при работе два дифманометра и два анемометра. Был случай когда ломались оба. Никому верить нельзя. Если Вы измеряете поверенными приборами и согласно ГОСТ, Ваши замеры имеют юридическую силу. Если диафрагма и дифманометр не поверены, их результаты юридически ничтожны.

На самом деле можно и измеряю непроверенными приборами. У меня два чемодана приборов которые не поверяю, но пользуюсь при наладке. Измерение и наладка, имеют кучу нюансов.

Моё предложение. Начертите схему с местами замеров и характеристиками вентиляционного оборудования. Понимаю, караул. Вы установили оборудование, а сдать не можете.

Проведите политику открытости. Сделайте чертёж, вылейте поток проблем не стесняясь и максимально честно.

В том, что люди которые могут Вам помочь, не помогают, виноваты Вы сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 31.5.2018, 8:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Цитата(Таратыркин @ 30.5.2018, 14:26) *
Моё предложение. Начертите схему с местами замеров и характеристиками вентиляционного оборудования. Понимаю, караул. Вы установили оборудование, а сдать не можете.

Проведите политику открытости. Сделайте чертёж, вылейте поток проблем не стесняясь и максимально честно.

В том, что люди которые могут Вам помочь, не помогают, виноваты Вы сами.


Вы вообще о чем? Кому сделать чертеж? На кого вылить поток проблем?
Мы ничего не устанавливали, это сущ. оборудование.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muta
сообщение 31.5.2018, 10:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195



Диафрагма стандартная ?
Прямые участки до и после соответствуют гост ?
Расстояние от диафрагмы до отборов перепада соответствуют гост?

Сообщение отредактировал Muta - 31.5.2018, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 17:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных