Замеры расхода воздуха, Нужна консультация |
|
|
|
30.5.2018, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Добрый день. Нужна консультация по замерам воздуха. На существующей системе технологической вентиляции смонтированы: патрубок для отбора давления (фото 1), патрубки для замера перепада давления на диафрагме (фото 2). Вопрос: правильно ли выполнены отборы воздуха? Суть: данные по замерам выведены на пульт - отображается расход воздуха в системе, при ручных замерах расходы отличаются в 1,5-2 раза. Не можем понять где верный расход.
_____________________________.jpg ( 1,94 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 26
_________.jpg ( 1,58 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
30.5.2018, 9:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
1. Отбор давления на напорной или всасывающей части? 2. Линия от точки отбора до прибора герметична? 3. замер расхода производится на диафрагме. В какой точке и как производился замер "ручной"?
|
|
|
|
|
30.5.2018, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
1 На напоре 2 Точно сказать не могу, визуально - да 3 на расстоянии 650мм выше диафрагмы. Сразу скажу по этому поводу: да, знаем, что попадает в зону влияния диафрагмы, по этому пытались мерять по разному. Также пытались считать через программу "Расходомер ИСО", для этого замеряли вручную перепад на диафрагме и также вручную меряли давление в воздуховоде, через патрубок на фото 1. Но уверенности нет.
|
|
|
|
|
30.5.2018, 10:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Замер статического давления на напорной части. Точка неудачная, могут быть колебания показаний. Но значение может быть снято близкое к реальности. Замер динамического давления (для получения расхода) в указанной зоне - крайне неудачно. Можно, но с большим числом точек в мерном сечении и усреднением значения. При наличии неплотностей трубных линий от точки замера до прибора ни о какой точности, разумеется, речь идти не будет. Дополнительно. Температура перемещаемой среды учитывалась при контрольных замерах?
|
|
|
|
|
30.5.2018, 10:51
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(пара @ 30.5.2018, 9:22)  Не можем понять где верный расход. На диафрагме точность и воспроизводимость обычно лучше. Если расход устраивает вас по технологическим требованиям, то его можно принять за точный.
|
|
|
|
|
30.5.2018, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Температура учитывалась, забор воздуха из цеха. На пульте расход 6000-6500м3/час, замеры вручную - 9700м3/час. Такая разница..... Динамическое меряли по точкам, сначала 4 точки брали по ГОСТ по сечению воздуховода, затем 4 точки по сечению диафрагмы. Считали по среднему для каждого случая по отдельности. Для среднего по воздуховоду получилось 6000м3/час, для среднего по диафрагме - 5700м3/час - очень близко к автомат. замерам. А когда взяли все 8 точек и среднее -расход получился 9700м3/час. Что правильно в данном случае?
А вообще, можно использовать программный комплекс "Расходомер ИСО" для систем вентиляции при расчете сужающих устройств? Кто то сталкивался?
|
|
|
|
|
30.5.2018, 11:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
В названном сечении методика ГОСТ не годится.
|
|
|
|
|
30.5.2018, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Почему?
|
|
|
|
|
30.5.2018, 12:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Потому, что методика ГОСТ применима для сечения, выбранного по ГОСТ. А у Вас распределение скоростей и давления (эпюры) от ГОСТ будут очень далеки. И ГОСТовской "сеткой" снять нужное количество точек Вы, попросту, не сможете.
|
|
|
|
|
30.5.2018, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Что в таком случае брать за истину?
|
|
|
|
|
30.5.2018, 13:57
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Как написал Александр выше, замер на калиброванной диафрагме предпочтителен. Если хотите перепроверять, снимайте именно перепад и считайте по данным диафрагмы. Замер давления (статики) должен быть достаточно близким к истине.
|
|
|
|
|
30.5.2018, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Расчету по программному комплексу "Расходомер ИСО" можно верить в наших условиях?
|
|
|
|
|
30.5.2018, 15:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопрос не по адресу. И для проверки данных Вам нужна характеристика диафрагмы (значения расхода при определённом перепаде).
|
|
|
|
|
30.5.2018, 16:26
|
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735

|
Г-н пара, есть программный комплекс "Расходомер ИСО". Есть приборы которые в обязательном порядке должны проходить поверку. У меня всегда при работе два дифманометра и два анемометра. Был случай когда ломались оба. Никому верить нельзя. Если Вы измеряете поверенными приборами и согласно ГОСТ, Ваши замеры имеют юридическую силу. Если диафрагма и дифманометр не поверены, их результаты юридически ничтожны. На самом деле можно и измеряю непроверенными приборами. У меня два чемодана приборов которые не поверяю, но пользуюсь при наладке. Измерение и наладка, имеют кучу нюансов. Моё предложение. Начертите схему с местами замеров и характеристиками вентиляционного оборудования. Понимаю, караул. Вы установили оборудование, а сдать не можете. Проведите политику открытости. Сделайте чертёж, вылейте поток проблем не стесняясь и максимально честно. В том, что люди которые могут Вам помочь, не помогают, виноваты Вы сами.
|
|
|
|
|
31.5.2018, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365

|
Цитата(Таратыркин @ 30.5.2018, 14:26)  Моё предложение. Начертите схему с местами замеров и характеристиками вентиляционного оборудования. Понимаю, караул. Вы установили оборудование, а сдать не можете. Проведите политику открытости. Сделайте чертёж, вылейте поток проблем не стесняясь и максимально честно. В том, что люди которые могут Вам помочь, не помогают, виноваты Вы сами. Вы вообще о чем? Кому сделать чертеж? На кого вылить поток проблем? Мы ничего не устанавливали, это сущ. оборудование.....
|
|
|
|
|
31.5.2018, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 31.3.2008
Из: UA
Пользователь №: 17195

|
Диафрагма стандартная ? Прямые участки до и после соответствуют гост ? Расстояние от диафрагмы до отборов перепада соответствуют гост?
Сообщение отредактировал Muta - 31.5.2018, 10:10
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|