> Daikin Modbus Diii, управление кондиционерами по Modbus
GluckMaster
сообщение 16.6.2018, 17:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252507



Добрый день!

Кто сталкивался с управлением кондиционерами Daikin по Modbus

На объекте имеется один наружный блок и 5 кондиционеров канальных модели FXDQXXA2VEB

По запросу к установщикам Daikin заказали у них преобразователь интерфейсов DIII-net Modbus EKMBDXA.

Подключил провода F1 и F2 к наружнему блоку. Лампочки H1P и H2P вроде моргают, но при чтении через Modbus Poll адресов 30001-30009, тишина одни нули. Такое ощущение что не заданы адреса кондеров. Кондиционерщики задают адреса при монтаже? все аппараты у ниж между собой соединены (F1, F2).

Прикрепленный файл  modbus_pool_30001_30009.png ( 28,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36


С остальными переменными тоже самое, одни нули.

Пульты модели BRC1E51A7

Прикрепленный файл  IMG_1246.JPG ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30

Прикрепленный файл  IMG_1250.JPG ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20

Прикрепленный файл  IMG_1251.JPG ( 2,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21


Сообщение отредактировал GluckMaster - 16.6.2018, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.6.2018, 20:35
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



не пытался не имел. но если нет ответа по одной функции надо долбить другие. модбас штука очень своевольная..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 16.6.2018, 22:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



При подключении внутренних блоков и их настенных пультов им задаются адреса. Делается это кондиционемрщиками (например, если несколько внутренних блоков работают на одно помещение, то им задается общийадрес или общая часть адреса). Если с настенных пультов управление идет - значит адреса заданы (можно глянуть в их же меню на сервисной странице гдже какой адрес)

Сообщение отредактировал Chabol - 16.6.2018, 22:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  int_1.jpg ( 64,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 17.6.2018, 12:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Без коробки монтажники не смогут выставить адреса.
Так что вам и карты в руки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GluckMaster
сообщение 17.6.2018, 14:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252507



Цитата(Chabol @ 17.6.2018, 1:10) *
При подключении внутренних блоков и их настенных пультов им задаются адреса. Делается это кондиционемрщиками (например, если несколько внутренних блоков работают на одно помещение, то им задается общийадрес или общая часть адреса). Если с настенных пультов управление идет - значит адреса заданы (можно глянуть в их же меню на сервисной странице гдже какой адрес)


Спасибо за картинку! По ней нашел инструкцию к пульту.

Прикрепленный файл  ________________________________________.pdf ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57


Если кому понадобится, то зашел в сервисное меню (зажать отмену на 4сек) и задал в разделе Адрес Группы (Группа) адреса от 1-01 до 1-05, и данные пошли, да и лампочки на плате часто моргать начали.

Прикрепленный файл  modbus_pool_30001_30009_ok.png ( 17,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47


Пока разбираюсь дальше. Первый шаг сделан smile.gif

Если кому понадобится вот мануал к преобразователю интерфейсов Modbus Прикрепленный файл  Modbus_Interface_III_Design_guide_4P357732_1_Data_books_English.pdf ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77


Сообщение отредактировал GluckMaster - 17.6.2018, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 18.6.2018, 6:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



https://www.intesisbox.com/en/daikin-modbus...-mbs-1/gateway/
Работает уже несколько лет. В коттедже 11 или 12 кондиционеров. Подключено вместо местного пульта, по одному шлюзу на кондиционер, а потом уже объединено в сеть Модбас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных